Отговор: моля за помощ мидеа
Варианти много:
1. Въздушния поток от вътрешното как е? Филтрите чисти ли са? Турбината чиста ли е? - Трябва да духа силно без тласъци, по цялата ширина на турбината.
2. Въздушния температурен датчик е много близо до питата? - отдалечи го колкото може. Може да си е променил стойността - трябва да е 10kОма при 25 градуса. Какво става като му зададеш 22 градуса?
За пробата задръж го с ръка (да го стоплиш) и да видиш дали пак ще изключва.
3.Тръбния също може да си е променил стойността - трябва да е същия като въздушния. Вентилатор го дай на Автоматичен и сподели какво става след включване на компресора. Примерно: Почва да духа като минава много бързо да максимална скорост на духане.
4. Външния вентилатор работи ли?
5. Има ли влияние от външната температура. При по-ниска външна как се държи?
6. С каква температура е изходящата струя близо до жалюзите?
Отговор: моля за помощ мидеа
Да кажа че климатика е току що монтиран и това което ми казаха от фирмата е че е влязъл в авариен режим и след 24 работа щял да се оправи.
Иначе докато работи го прави идеално. И на други градуси настроен пак изключва на ок.5 до 8 мин работа. Пробвах да изолирам датчика същата работа. В книжката наистина пише че има такава защита на компресора за 3 минути колкото е при мен, въпроса е кое го е вкарало в този режим и дали ще излезе от само себе си. Още не съм го държал включен 24часа защото не искам да рискувам компресора преди да разбера къде е проблема. Външния вентилатор е с компресора, както е нормално
Отговор: моля за помощ мидеа
Ако очакваш да ти кажем, че работи нормално - няма да стане.
"Влязъл в авариен режим" - А какво го кара да влезе в тоя режим? - сигурно трябва да мине разработка.
Хвани хронометъра и измери нещо: Включвам, зададени Х градуса, в стаята са толкова градуса, работи толкова минути, почива толкова, второ включване - работи толкова минути, почива толкова.
Вземи и термометър и когато работи измери колко градуса е изходящата струя - 15 , 10, 5 гр., при каква степен на вентилатор.
Малко по-ясно и подробно се изразявай.
"Пробвах да изолирам датчика" - как го направи, отдалечи ли го от питата, държа го в ръка или ... ? - може да отвориш капака на филтрите и да го подпреш с нещо да седи отворен. - промяна в поведението на климатика?
"Външния вентилатор е с компресора" - Ти видя ли го да работи или предполагаш че трябва да работи с компресора?
Пробвай го и на режим отопление как се държи, щото сега е лесно да се охлажда.
Ако смяташ, че климатика си работи нормално - кажи си. Остави ги тея 3мин. почивка - не е там проблема. Ще почива като е свършил работата, а той не я е свършил. Работните минути са малко.
Без да се опиташ да измериш нищо, едва ли ще се оправи (дръпни го от щепсела за 30мин - 1 час поне), задай наново градуси нагоре, надолу.
Успех!