    Пропуск Midea MSF3-12HR

    Здравейте,
    Имам пропуск във външното тяло , който не мога да открия с пяна. Надух го с азот на 20 бара и за една нощ спадна с 2 бара. Не е от конусите . Може ли да ми дадете насока къде най-често се получава пропуск при тези модели ?

  2.  
     
  3. Member
    Тук е от
    Dec 2017
    Живее в
    Врна
    Мнения
    214
    #2

    Отговор: Пропуск Midea MSF3-12HR

    Търси следи от омасляване ,ако не си ги измил вече с вода и пяна.Надуй го на 30 бара.2 бара разлика могат да те излъжат и пропуска може да е на друго място.
    Този пост е редактиран от microclim@; 27-02-18 в 10:49.

  4. Senior Member
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    1,580
    #3

    Отговор: Пропуск Midea MSF3-12HR

    Надуй го на 40бара и ще се покаже къде е.А най-често ако е топлообменника е на долния ред около извивката.
    п.п писъл съм с колегата едновременно.

  5. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,764
    #4

    Отговор: Пропуск Midea MSF3-12HR

    Проверете клемореда на компресора.

    Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
    badr и SPSt харесват това.

  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Тук е от
    Jan 2011
    Мнения
    3,490
    #5

    Отговор: Пропуск Midea MSF3-12HR

    Гледайте хубаво клемореда, че досега 3 климатика съм изхвърлил заради пропуск точно от клемореда. 2бр. Нео и 1 бр. Панасоник-изпускаха точно между клемореда и корпуса на компресора..

  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Тук е от
    Jan 2011
    Живее в
    Варна
    Мнения
    1,801
    #6

    Отговор: Пропуск Midea MSF3-12HR

    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars Виж публикацията
    Проверете клемореда на компресора.

    Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
    Още един глас за клемореда, при 30 бара се вижда.

    Изпратено от моят MI 5s с помощта на Tapatalk

  8.  
     
  9. Junior Member
    Тук е от
    Mar 2004
    Мнения
    29
    #7

    Отговор: Пропуск Midea MSF3-12HR



    Ето от къде се оказа, че пропуска. Не мога да си обясня как се е пукнала там тръбата. Запоих част от тръба отгоре и за сега няма проблем.
    Прикачени изображения Прикачени изображения
    microclim@ одобрява това.

  10. Junior Member Аватара на burkoff7
    Тук е от
    Sep 2016
    Живее в
    Варна
    Мнения
    64
    #8

    Отговор: Пропуск Midea MSF3-12HR

    Това да не е същия модел, дето снимах и постнах във "вашите снимки"?
    Това конвенционален климатик ли е?

    Прикачени изображения Прикачени изображения

  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,764
    #9

    Отговор: Пропуск Midea MSF3-12HR

    Този на снимката е конвенционален.
    burkoff7 одобрява това.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Хладилник Midea - пропуск
    От aby1 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 3
    Последно: 03-11-17, 09:18
  2. Проблем с Midea msg 12hr
    От bpd във форум Климатици Midea
    Отговори: 11
    Последно: 19-06-16, 19:43
  3. Midea MSF-12HR - грешка
    От johny01 във форум Климатици Midea
    Отговори: 2
    Последно: 25-12-09, 19:20
  4. Упътване за Midea STT-12HR
    От dagoburd във форум Климатици Midea
    Отговори: 2
    Последно: 01-10-09, 18:33
  5. Реле за Midea MSF3-12HR
    От alexb във форум Климатици Midea
    Отговори: 3
    Последно: 25-10-07, 20:02

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе