Midea Xtreme Eco сензора за температура на вътрешното тяло не отчита правилно
Здравейте, точният модел е Midea Xtreme Eco AG2Eco-09NXD0-I(B)
При охлаждане си работи перфектно и всичко е наред, при режим на топлене вътрешният сензор много бързо му се покачва температурата, поне така виждам от апликацията smart home. Сензора за 5-10 мин се покачва на 28-30 градуса и климатика спира да духа топло. После се охлажда бързо, после пак режим топло и сензора пак се покачва бързо и така нон-стоп.
Самият сензор си се намира в прозрачната си тръбичка и няма много опции да му сменям позицията, седи си допрян върху мрежата на филтрите отгоре, пробвах да го преместя във въздуха да седи заклещен между 2 кабелчета, пак отчита грешно, сега в момента го насочих максимално надолу да сочи за да седи по-далчете от струята на входящият въздух. Климатика според мен топлото го духа достатъчно надолу и с достатъчно бърз вентилатор за да не влиза топлия въздух веднага от горната част на тялото. Просто не знам защо температурата при сензора се покачва толкова бързо и от къде влиза там топъл въздух.....
Климатика си е монтиран правилно на 15см от тавана и има разстояние от ляво и от дясно, всичко си е ок.
Също, не бих искал да ползвам функцията 'follow me' от дистанционното, защото трябва непрекъснато да е насочено към климатика и много бързо хаби батерията, защото праща сигнал всеки 3-4 секунди.
Update:
Сложих външен термометър на входа на въздуха от горната страна на тялото и показа 28-29 градуса, демек проблема е че част от горещият въздух се връща обратно отгоре, сензора явно си работи без проблеми, някои има ли идея как да се оправи това, сигурно ако сложа някакъв тип козирка/дефлектор отгоре на тялото за да отклонява допълнително топлия въздух?
Отговор: Midea Xtreme Eco сензора за температура на вътрешното тяло не отчита правилно
Пускаш го на по силен вентилатол.Функцията за следене на температурата не хаби много батерията, а напротив, ще ти спести ток за много батерии докато работи, а и климатика няма да влиза в от оф режим.
Отговор: Midea Xtreme Eco сензора за температура на вътрешното тяло не отчита правилно
Ако клапите са ти насочени максимално на долу, топлият въздух остава под климатика и посредством естествената конвекция се издига на горе и загрява сензора. Насочи клапите леко напред на около 45 градуса и ще се оправи работата.