Отговор: Re: Midea - Сервизно меню (Engineering Mode).Начин на работа, споделяне на опит и разрешаване на проблеми от ентусиасти
Цитат:
Първоначално публикувано от
mystikalrs
За инженерния режим в приложението знае ли се дали ще се отключи?
Отключен е, но е с оторизиран достъп за сервизна дейност.За момента, като че ли е достъпен само в някои държави.
Иначе, ако климатика е офлайн или даде греша оттам може да влезете и заявите сервизно обслужване.Не мисля, че за България това нещо ще проработи скоро.
Отговор: Midea - Сервизно меню (Engineering Mode).Начин на работа, споделяне на опит и разрешаване на проблеми от ентусиасти
а какво точно е условието да смъкне клапата след офф - колко градуса иска на Т2 - или е пак разлика с Т1 ?
Отговор: Midea - Сервизно меню (Engineering Mode).Начин на работа, споделяне на опит и разрешаване на проблеми от ентусиасти
Цитат:
Първоначално публикувано от
Alexi
а какво точно е условието да смъкне клапата след офф - колко градуса иска на Т2 - или е пак разлика с Т1 ?
Когато климатикът достигне заданието и изключи компресорът, клапата се вдига при спад на Т2 от 3 до 5 градуса, но не по-малко от 5 градуса разлика между Т2 и Т1.
Пример: Ако Т2 е 36гр., а Т1 30гр., клапата се вдига при 35 градуса; Ако Т2 е 36 гр., а Т1 е 27, клапата се вдига при 33гр.
Спусканетето на клапата при стартиране на компресора е в обратен ред.Трябва Т2 да се е покачил с 3 до 5 градуса, но не по-малко от 10 градуса разлика от Т1 в полза на Т2.Тук обаче има и една подробност - зависи какви температури сме задали на Ts.Примерно при 20гр., клапата ще отвори веднага, освен ако програмата не е обвързана директно с Anti-cold функцията и чака достигането на нейния предварително зададен параметър.Базовия такъв е между 17 и 24 градуса, но може и да е фабрично изменен според модела.Тогава клапата чака да тръгне първо вентилатора по задание на Anti-cold, за да се отвори.Ветнилаторът тръгва и/или клапата се отваря когато Т2 надвиши заданието на Anti-cold с приблизително 5 до10 градуса.
Този алгоритъм е условен и може да се различава при определени климатици.Има и такива които не спазват предварително написани правила, а просто отварят и затварят клапата с тръването и спирането на вентилатора.
Отговор: Midea - Сервизно меню (Engineering Mode).Начин на работа, споделяне на опит и разрешаване на проблеми от ентусиасти
А каква може да е причината,при външна 7 гр,тих режим и работа на 9 hz,да показва t2 30,5 гр,а tp 28,5 гр.Някакъв проблем във датчиците ли.И също така при макс вентилатор и консумация от 1100 в,нормално ли е tp да е 81 гр ,а t2 само 50 гр.
Отговор: Midea - Сервизно меню (Engineering Mode).Начин на работа, споделяне на опит и разрешаване на проблеми от ентусиасти
Цитат:
Първоначално публикувано от
^Rokera^
А каква може да е причината,при външна 7 гр,тих режим и работа на 9 hz,да показва t2 30,5 гр,а tp 28,5 гр.Някакъв проблем във датчиците ли.И също така при макс вентилатор и консумация от 1100 в,нормално ли е tp да е 81 гр ,а t2 само 50 гр.
Здравей,
Нормално е за такъв тип климатизатор при тези работни условия да се наблюдават такива стойности .
В първия случай системата работи с прекалено ниско налягане, а датчика закачен на нагнетателната тръба след компресора се явява външен. Поради това му влияят температурите на околната среда и неспособността да измерва с корекция, тъй като сондата отчита стойностите в периферията между стената на тръбата и пространството около нея, а там градусите са по-ниски.Получават се температурни колебания с данните на следващия по трасето Т2 датчик, защото той се намира в така наречената "среда на термична инерция" - Поставен е в затворено пространство при което температурните разлики спрямо вътре-вън са големи.Ако защитния кожух на компресора имаше капак, който да предпазва Tp от тези влияния, градусите ще се изравнят с течение на времето и ще показва по-високи стойности от Т2, тогава обаче се крие риск от прегряване при високо налягане и ще изключи компресора по защита на Т5.
При втория случай имате високо налягане и стабилни градуси при компресора, но ако работата на климатизатора се задържи така за по-дълго време ще достигне критични стойности над 100°C и ще се задейства защита по лимитиране честотата на компресора или неговото изключване.
Тъй като турбината работи на максимум и отнема много бързо топлинния поток от хладилния агент в кондензатора, затова и Т2 покзва занижени стойности.
Проблем с датчиците при тези положения считам че няма, просто машината е в режим на работа в две крайности и поради това се наблюдават моментни аномалии.