Отговор: Mitsubishi Beaver srk28ssc - работи известно време дига клапите и се изключва!
Придържайте се към темата.
Отговор: Mitsubishi Beaver srk28ssc - работи известно време дига клапите и се изключва!
И така сагата ми за сега приключи попаднах на майстор който е бил 2 години сервизен техник във Варна на японските климатици на все известната фирма в този форум варнаклима,разпита ме за 5 минути симптомите пробва го 2 пъти да види как тръгва и как трепери и се мъчи ,разхвърли се разглоби го извади му платката поялника смени 3 кондензатора и каза това е 3 фазен компресор и още някви по сериозни термини забравих ги към фазите там нещо не се поадавало равномерен ток и Специално за Велев ако чете, този климатик няма силен пусков ток почва от 0 каза момчето и компресора е огън по неговите думи и така сложихме платката 5 опита стартира като нов ,е поне на 4та фирма уцелих човек обурудване опит и поне с ампер клещи в ръка и уред,въпреки това момчето замери всичко ,компресор,датчици и т.н ,добър е препоръчвам го за електроника на климатик има добър стаж във Варна и е знаещ.Благодаря на всички отзовали се и все пак никой не каза проблема или поне не уцели!
Отговор: Mitsubishi Beaver srk28ssc - работи известно време дига клапите и се изключва!
Ами до сега тия дето идваха не са ли мерили тока налягането? Накрая да намериш човек дето ползва уреди и разбира.
Отговор: Mitsubishi Beaver srk28ssc - работи известно време дига клапите и се изключва!
Mg Clima,Anableklima и другата фирма беше от Стара Загора не и знам името ,където 1 час и половина тестваха и казаха компресора е нито жив нито умрял тъй ще се изключва когато си иска не се знаело до кога ,страшна диагностика,хаха малоумници.
Отговор: Mitsubishi Beaver srk28ssc - работи известно време дига клапите и се изключва!
Здравейте,след смяната на кондензаторите,добре но нещо сега не топли както трябва,първоначално като го пусна се развърта добре въздуха е горещ,стопля но след това духа по хладно и не може да вдигне над 20 градуса тоест гледаха фреона ,налягането добре уж и до там а гори по 1.4kw на час ,модела отчита на самото дистанционно,дайте мнение!
Отговор: Mitsubishi Beaver srk28ssc - работи известно време дига клапите и се изключва!
Нали си беше намерил майстор мечта. Защо отново питаш тук. Явно не е било всичко изправно и след въпросния майстор.
Отговор: Mitsubishi Beaver srk28ssc - работи известно време дига клапите и се изключва!
Майстора идва днес,нещо е подпушен!
Отговор: Mitsubishi Beaver srk28ssc - работи известно време дига клапите и се изключва!
Явно е стигнал до нивото при което разбираш че не си заслужава знанията и уменията да хабиш за стара техника.
Sent from my K012
Отговор: Mitsubishi Beaver srk28ssc - работи известно време дига клапите и се изключва!
VeleV.Klima напълно сте прав, но винаги има едно но, което дразни любопитното в крайна сметка какво точно и е на дадена клима. Смяната иначе е лесна стига пари да има :).
Отговор: Mitsubishi Beaver srk28ssc - работи известно време дига клапите и се изключва!
Вече явно съм видял всичко а и толкова много монтажи имаме че дори отказваме всички машини които не са закупени от нас.
Sent from my K012
Отговор: Mitsubishi Beaver srk28ssc - работи известно време дига клапите и се изключва!
Компресора прегрява 36 грешка,нещо хладилно каза майстора ама какво ,оглеждам се за нов
Отговор: Mitsubishi Beaver srk28ssc - работи известно време дига клапите и се изключва!
Прегрява или от липса на фреон или увеличено механично триене.
Sent from my K012
Отговор: Mitsubishi Beaver srk28ssc - работи известно време дига клапите и се изключва!
Имаше 800гр фреон ,източиха го с кантарчето го напълниха както пише на капака 1.250 и полудя изведнъж манометъра се видя вдига голямо налягане и дига клапите и така ,мисля да изпусна 200 гр докато си купя друг да закрепя положението
Отговор: Mitsubishi Beaver srk28ssc - работи известно време дига клапите и се изключва!
Здравейте, имам нужда от помощ относно климатик Mitsubishi Beaver src28sc на 100v работи 5-10 минути и изключва грешка на вътрешното тяло няма на външното светодиода мига 3 пъти за тази грешка открих ,че е прегряване но какво не е ясно .Направих следните измервания налягане 30-33 бара, консумация 1300-1500 вата, температура на компресора 80-85 градуса ,температура на засмукване 8-12 градуса, всички датчици ги проверих изглеждат изправни .Всякаква идея от какво може да е от помощ.