Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Цитат:
Първоначално публикувано от
the inquirer
На +10 ще работи, ама под нулата ще се счупи от дефрост. Така че му се радвай докато е +10.
Така мислиш ти, машината мисли друго.
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Цитат:
Първоначално публикувано от
edi1
Не ги слушай, не си вкарвай таралеж в гащите.Ще започнат да те карат да спиш до машината, много са капризни.;)Сега като им кажа, че едно 12 KPCA работи перфектно и тихо като инвертор в 20+ квадрата вилно помещение при настройка 22 и външна +10 и повече, без да изключи цял ден, стой та само гледай.
Въобще не ме учудва написаното. В неговата тема съм прогнозирал минимум под 100W.
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Аз само да отбележа,че моята 35ца вече спря да презатопля.Поддържа си тва което съм и задал.Само пак е на он-офф,като засякох че вече офф-а нее 3 мин а 5 минути и след офф тръгва стига до 700 w и преди да влезне пак в си бачка на около 500.
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
И тъй цяла зима ли ще му кибичиш...? :BigGrin
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Цитат:
Първоначално публикувано от
edi1
Така мислиш ти, машината мисли друго.
Още не е минал и една зима, не знаем какво си мисли.
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Цитат:
Първоначално публикувано от
ccankov73
И тъй цяла зима ли ще му кибичиш...? :BigGrin
просто искам да знам колега как работи и нормално ли е поведението му или е да сервиз.Учудих се че като му задам 23 той поддържа 25-26 5 мин Он 3 минути Офф бачка на около 500w и за ден ми изразходва по 7kw.Като тук във форума хора със същата 35ца в по -големи помещения им дърпа за 5 дни 14kw.И питам ,чета и коментирам.Нали за тва е форума ??? или е за нещо друго???
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Такива са тези климатици, така си работят 80% от времето през сезона.
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Цитат:
Първоначално публикувано от
the inquirer
Още не е минал и една зима, не знаем какво си мисли.
Аз знам.
1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Амии..., климатика ти е наред, ноо..., просто не е за това помещение,
и то не заради друго, а заради алгоритъма на работа.
Не знам като застудее дали ще се оправят нещата, защото тогава пък
т.н. алгоритъм вади скрития коз наречен “вдигане на минимума” и може пак
да си в изходна позиция.
Реално си работи и топли, и ако не те дразни няма проблем.Но мен лично
разхода (или по-точно преразхода) ти по- ме притеснява, тъй като със 6kW/24h аз топля 50кв в момента в
къща.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35173&stc=1
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
gosho167 изключи климатика от дистанционното. След това натисни и задръж бутона за влючване ( намиращ се на вътрешното тяло ) за 30сек, докато издаде звуков сигнал ДВА пъти. Включи климатика от дистанционнто и му задай 22° вент. ауто, вземи си пуканки и сядай пред ваттметъра да му се наслаждаваш.
Тези модели фабрично им е заложено да поддържат 2° над зададеното. С това се обеснява и претоплянето при някои потребители.
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Цитат:
Първоначално публикувано от
ccankov73
Амии..., климатика ти е наред, ноо..., просто не е за това помещение,
и то не заради друго, а заради алгоритъма на работа.
Не знам като застудее дали ще се оправят нещата, защото тогава пък
т.н. алгоритъм вади скрития коз наречен “вдигане на минимума” и може пак
да си в изходна позиция.
Реално си работи и топли, и ако не те дразни няма проблем.Но мен лично
разхода (или по-точно преразхода) ти по- ме притеснява, тъй като със 6kW/24h аз топля 50кв в момента в
къща.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35173&stc=1
Ами...да го оставя така и да видим като застудее какво ще е.Те през следващата седмиза дават да има вече и -1 °.То друго кво ми остава.Той сега след няколко експеримента вече не претопля .Поддържахси колкото му задам ама да видим първо до кога така ще изкара.Ама разхода си му е почти същия.Други варианти май нямам щом не е за сервиз???
- - - - - - - - - -
Цитат:
Първоначално публикувано от
techno
gosho167 изключи климатика от дистанционното. След това натисни и задръж бутона за влючване ( намиращ се на вътрешното тяло ) за 30сек, докато издаде звуков сигнал ДВА пъти. Включи климатика от дистанционнто и му задай 22° вент. ауто, вземи си пуканки и сядай пред ваттметъра да му се наслаждаваш.
Тези модели фабрично им е заложено да поддържат 2° над зададеното. С това се обеснява и претоплянето при някои потребители.
Благодаря за иронията. Не съм наясно за това пита.Като е така защо колегите не ми
го казаха а казват че е преоразмерен,защо при тях това презатопляне и 2 градуса отгоре ги няма.???
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Започнаха ли вашите Хевита с дефростите?
При мен започна в 3,30 часа през нощта и до 8,00 часа сутринта беше направил 4 дефроста.Вярно е,че навън е мъгла,но не е чак толкова студено.Някой знае ли как е заложен алгоритъмът за дефрост?
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Цитат:
Първоначално публикувано от
Росен
Започнаха ли вашите Хевита с дефростите?
При мен започна в 3,30 часа през нощта и до 8,00 часа сутринта беше направил 4 дефроста.Вярно е,че навън е мъгла,но не е чак толкова студено.Някой знае ли как е заложен алгоритъмът за дефрост?
Това при колко градуса външна температура?
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Някъде около нулата,но може и под нулата да е,защото погледнах външното тяло и беше заскрежено.
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Цитат:
Първоначално публикувано от
Росен
Някъде около нулата,но може и под нулата да е,защото погледнах външното тяло и беше заскрежено.
Би трябвало да е нормално при 0гр. и мъгла.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk