1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Напълно съм съгласен с мнението на rosswen. За съжаление тези машини са капризни относно помещенията, в които са монтирани. Отоплявам 35 кв.м хол с 9ка (25zs-w) като поддържам около 23 градуса вече 3та година в Перник, където зимите не са много меки (сравнено с останалата част от страната) и климатика се справя повече от чудесно при всички условия до сега. Консумацията му при -13/14° до сега не е надвишавала 600-700в, иначе типично работи между 200 и 350в и никога не оффва от октомври до април месец. В спалните (15кв.) имам 7ци от същата серия и там драмите са познати на всички. На графиката може да видите консумацията от последната седмица.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41218&stc=1
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
@ hristo.petrovhttps://forum.setcombg.com/images/st...er-offline.png - На каква степен държите вентилатора при тези 23градуса? Имате ли наблюдения дали е голямо влиянието на вътрешния вентилатор върху консумацията?
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Вентилатора го държа винаги на Auto, жалузите на 3D auto и 23градуса. Термометъра е на 6м от климатика на 40см от пода. В помещението температурата варира от 22.8 до 23.4. За тези три години единични са били случаите, в които климатика се е успивал, т.е да грее себе си. Според мен една от причините да не се успива е именно вдигането на минимума при -2°. На авто вентилатор съм го засичал да работи на всички възможни степени в зависимост от нуждите и външните температури, за разлика от седмиците в спалните ми, които почти винаги работят на ниска степен на вентилатор (когато са на ауто). Тях съм ги излекувал с познатия мод с вътрешния и външния температурен датчик и работят почти като инвертори.
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Благодаря - за първи път АВТО-то да ми хареса, явно си е трябвало по-студено време. Оставям го днес така, за да видя ОК ли ще е. Все още не можем да се разберем с този климатик .
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Цитат:
Първоначално публикувано от
hristo.petrov
Тях съм ги излекувал с познатия мод с вътрешния и външния температурен датчик и работят почти като инвертори.
Дай малко пояснение за мода на външния датчик - аз пробвах да сложа датчика в стиропор и да го метна вътре във външното тяло , ама нещо не ми се получава - явно аз правя нещо грешно , съответно си го върнах обратно отвън и го опаковах - една идея по-добре ми се струва.
И друг въпрос към който знае - какви са му стойностите на датчика - може и графика с крива , тъй като това вдигане на -2 и после връщане обратно сериозно не ми харесва . Стане ли -2 директно почва да работи он/оф по някаква странна схема 15/5 ( заради малките топлозагуби) вместо да заработи на 350вата, съответно обледява доста повече и дефрости и нервна работа и забравя да си качи минимума докато не стопли сериозно ( май не е на +2 ) - поне така го усещам , а като се събудя сутринта , отварям вратата на терасата да проветря и просто му дъхвам на датчика да се стопли :lol: и климата си заработва по нормалния начин на около 220 вата и така до вечерта.
Датчика е под този номер SSA551A239A (по-скоро трите заедно) и не ми се занимава да меря с мултицета съпротивлението , та искам на готово информация какъв резистор да му сложа да го излъжа ,че е +4гр спрямо температурата. С копче естествено за лятно време :)
Ама и мод на датчика става с повечко обяснение - щото нещо го бъркам явно :(
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Трябяа да завреш дарчика на топло, някъде до компресора. Ето стойностите на датчиците:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ab367f4710.png
Какво нещо е живота, едни си завират датчиците на Хевитата на топло, други на Дайкините - на студено. [emoji16]
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Значи първо фибранчето за пробата - не го метнах при компресора - а отогре при топлообменника , ама там като се замисля е по-студено и отвън :lol:
Мерси за графиката - и като я гледам 60килоома в паралел ще падне от 20к на 15к и надолу става по-малко , като резистора мога да го сложа директно на буксата ако е възможно.
Иначе вчера пак го гледах цял ден работи на минимума , като последните 3 часа заскрежи хубаво ( някаква мъгла гадна с ниски температури) и като направи един дефрост стана мазало след това - 10 мин на 700в докато падне на 400 и айде питата цялата скреж за 10 тия мин , оттам на всеки кръгъл час дефрости и пак развъртане , че и офове на всичкото отгоре като гледам графиката на ватметъра - чак преди 2 часа явно се е вдигнала мъглата и е заработил като хората пак на 200в. Ама в планината времето е малко по-особено.
Хубав си е климатика , просто не работи out of the box и си има нужда от модове. Оправих го да работи като инвертор над нулата , сега остава и под нулата да заработи, защото вдига минимума на 0 или +1 и го изключва чак на +4 - това установих поне при мен.
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Важно е какво ти "чете" датчика. Метеостанцията ти или прогнозата може да показват едно, но датчика - друго. Аз съм си наслагал външните модули на метеостанциите точно зад външното тяло. Така се обдухват и показва почти 1:1 с датчика. Какво показва датчика, гледам от приложението Smart M-Air. Иначе покрай топлообменника, в режим отопление е винаги по-студено. Но пък разликата между околна и ТО ще е минимална и ще влиза по-трудно в дефрост, а може и да не дефроства, когато трябва, което е малко опасно.
2 Прикачен файл(ове)
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Здравейте,
Преди година купих два нови климатика srk35zs-w /вътрешно/ и src35zs-s /външно/ и същата комбинаия /18-ка/ srk50zs-w ,src50zs-s.Купих ги от олх и съответно нямат гаранция и не мога да ги върна.Все още не съм ги монтирал тъй като ги взех с идеята да си сменя 20 год. панасоници,който все още работят добре.
Като ги купувах, проверих в интернет вътр.тела ,видях че са на фреон 32 и въобще не съм забелязъл,че външните тела са на 410,което означава , че човека е имал старите на 410 външни тела и е купил вътрешните , но съответно за фреон 32. Климатиците бяха запечатани, а и все още са и въобще не съм предполагал,че може да са различни.
Наближава време да ги монтирам и въпреки, че ми казаха,че няма да има проблем имам някой въпроси относно използването.
Доколкото разбрах,не мога да ги ползвам с фреон 32/заредени са фабрично с 410/,защото външното тяло е за 410 и ако сменя фреона с 32 мисля ,че най–малкото ще скъся живота на компресора. От друга страна не съм наясно дали вътрешното тяло, което има управление за фреон 32, ще влияе отрицателно на работата на външното което е на 410. Видях ,че компресорите на W и S са различни.Параметрите на двете имат малки разлики.
Стария панасоник от 2004 г ,който ползвам в момента12-ка 4.80 (0.60 - 6.50)е с доста по–добри показатели /по- документи/ от 12-та митсубиши (0.9 - 4.0 - 4.8 kW) за отопление.Дали това наистина е така и трябва да сложа 18–та на мястото на панасоника или с новото митсубиши 12-ка ще мога да заместя стария?
Моля и за малко информацияи какво управлява платката на вътрешното тяло и какво платката на външното и дали едната е приоритетна за цялостната работа на климатика?
Ако въпросите са много или за друга тема ,моля поне за отговори за съвместимоста на srk35zs-w иsrc35zs-s.
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Не съм сигурен, но мисля, че вътрешните ставаха и за двата фреона.
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
фреона за вътрешното едва ли има значение - все пак е един прост топлообменник , ако има разлика ще е по скоро в управлението , а е възможно и да няма никаква , но навсякъде вътрешното е кръстено като srk35zs-s . Дали има изменение или е само буквата ,за да отговаря на новия модел едва ли някой ще ти потвърди
Ако искаш отправи едно запитване към централата на мицубиши хеви , като не споменаваш подробности , а само че си закупил комбинацията и дали е ок за ползване
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Цитат:
Първоначално публикувано от
rosswen
Важно е какво ти "чете" датчика. Метеостанцията ти или прогнозата може да показват едно, но датчика - друго. Аз съм си наслагал външните модули на метеостанциите точно зад външното тяло. Така се обдухват и показва почти 1:1 с датчика. Какво показва датчика, гледам от приложението Smart M-Air. Иначе покрай топлообменника, в режим отопление е винаги по-студено. Но пък разликата между околна и ТО ще е минимална и ще влиза по-трудно в дефрост, а може и да не дефроства, когато трябва, което е малко опасно.
тези машини могат да работят и на двата фреона, пише го в мануала
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Благодаря за отговорите,
като монтирам първия ще пиша какви са ми впечатленията.
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Цитат:
Първоначално публикувано от
mimojef
Ще останеш доволен:)
Първо четем:"Конвенционалка","Прехвален боклук","Това не става за отопление( не конкретния модел, а климатичната техника като цяло) а само за охлаждане(въпреки че се използват 6 броя)", а сега пък " Ще останеш доволен". Нищо лично, но това граничи с патологията.