    Проблем с 15ДКЕ малазиец

    Здравейте имам проблем с този климатик. В студените дни си топли, но по външната питата започна да образува лед. Прави си дефроста , но не успява да го свали леда, като време е 12-17 минути. На отопление независимо от времето вън си духа доста гореща струя. Смениха му някъкъв температурен датчик и сега се опитва по често да се размрази , но не успява макар и в това топло време навън. Сервиза , който го обслужваше беше техноклима само си вземаха парите за уж профилактика и сега си сърбам попарата. Пусках го на студено да духа та да може да се размрази друго. Ако може да ми дадете някъква насока къде може да е проблема.

  2.  
     
  3. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2010
    Мнения
    50
    #2

    Re:Проблем с 15ДКЕ малазиец

    Смени сервиза ....

  4. Senior Member Аватара на Alexi
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    9,124
    #3

    Re:Проблем с 15ДКЕ малазиец

    може да му е намалял фреона .. между другото тоя модел конкретно ,15ката ,имат серия която има проблеми с алгоритъма на дефроста ,случил си от тях

  5. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    12
    #4

    Re:Проблем с 15ДКЕ малазиец

    Здравейте, гледах има подобна тема за 15дке по същия начин се е държал. Вариантите са 2 , като скъпия е смяна на платката и колко ще ми излезе за сега не знам.

  6. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    12
    #5

    Re:Проблем с 15ДКЕ малазиец

    Здравейте днес го преслушаха обстойно и се установи, че му липсва фреон. Доляха ми и сега климатика си работи нормално. Преди беше започнал да се размразява през 15минути за по 3мин, като машинката вдигаш налягане на топло, но при дефрост не можеше. Та това е сега ще го следя как работи.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Леко стържене от вътрешното тяло на 15ДКЕ
    От a_andreew във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 2
    Последно: 08-02-13, 07:31

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе