Здравейте!Днес ми дозаредиха климатика и го оставих да работи.След около час ,като се прибрах се беше изключил и мига една оранжева лампичка а на дисплея е изписано ( F97 ) Какво ще значи това и какво мога да направя?Да го изключа и включа отново ли?Благодаря!
какво по точно са направили със климатикати
Прегряване на компресора (температура 115*С над 110 секунди) възможно е да е заради изтичане на фреона, проверява се температурният датчик на компресора, грешката след това трябва да се изтрие!Цитат:
Първоначално публикувано от ambrozia403
само като чуя високотехнолигичния термин "дозареждане" се сещам, че това в повечето случаи означава "предареждане"...
това, което можеш да направиш е преди да извикаш некомпетентни хора да човъркат по твоя климатик да се осведомиш дали има компетентни такива, които да не доразвалят нещата...
за да не бъда голословен ето и за пораден път някои препоръки:
-ако наистина е констатирана липса на хладилен агент и решено да се "дозарежда" направен ли е опит да се отстрани евентуалния пропуск? едва ли, защото е трудоемко, най-лесно е да се "долива" фреон от дамаджаната...
-самото "дозареждане" не предполага зареждане по тегло, което по естествен начин води до възникване на допълителни проблеми...
това не е нито първия нито последен случай в този форум и се чудя защо въобще пиша по тази тема след като никой не си прави труда поне малко да се поогледа и прочете преди да извика поредния "майстор"...
Защото това е процес на обучение, а хората/клиентите се учат по трудния начин ...Цитат:
Първоначално публикувано от climamarket
П.П. Дори само заради обучението си струва.