Здравейте съфорумци .
Имам следният проблем с климатик PANASONIC PW12GKE :
Климатика ми служи близо 8 год. и не съм имал проблем с него до вчера.Всичко си работеше нормално на отопление /охлаждане през тези години , никога не пипан от техник .Профилактиките сам си ги правил сам.Та по същество.Вчера го изключих (до тогава си работеше нормално) и днес като го включих не иска да завърти компресора .Чува се само едно цъкане (като на реле) и леко бучане след цъкането за около 1 сек. и и после пак цъкане и не тръгва.Дадох рестарт и го изключих от мрежата , но проблема остана .Не изписва никаква грешка.
Моля за компетентен съвет/отговор от всички които знаят от какво е.
Извинявам се ако съм дублирал темата .
Благодаря ви предварително
Отговор: Проблем с PANASONIC PW12GKE
Грешка ще даде след няколко поредни опита.
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Отговор: Проблем с PANASONIC PW12GKE
Колко опита ? Тръгва да работи като вентилатор и след около 3-4 минути спира (все едно е достигнал желаната температура) , но не изписва нещо като грешка .
Отговор: Проблем с PANASONIC PW12GKE
Изключва кликсона по ток, поради невъзможността да завърти компресора. Викнете техник да го диагностицира. :)
Отговор: Проблем с PANASONIC PW12GKE
А дали е възможно да е избита кондензатор (бобина) ? Обадих се на един местен техник и той ми даде бърз отговор без да го е видял .Каза , че трябва да се допълни с фреон , защото като нямало вътрешно налягане не тръгвал компресора . А дали е така ?!
Отговор: Проблем с PANASONIC PW12GKE
Този "техник" е страшен....по телефона....
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Отговор: Проблем с PANASONIC PW12GKE
Такива са при нас и затова търся компетентен отговор от вас.
Отговор: Проблем с PANASONIC PW12GKE
Виж пост номер 2! Апитай раносутрин да му смениш и режима на работа, ако още не е дал грешката. Не бързай да го изхвърляш.
Отговор: Проблем с PANASONIC PW12GKE
ages, остави го по-дълго да прави опити, напр. при една от грешките за работата на компресора( F99 ) прави 7 опита да го стартира и чак тогава я отчита.
Отговор: Проблем с PANASONIC PW12GKE
Климатика е конвенционален. :)
Отговор: Проблем с PANASONIC PW12GKE
Да, прав си, точно разглеждах сервизното и кодове за грешки не видях. :)
Отговор: Проблем с PANASONIC PW12GKE
Цитат:
Първоначално публикувано от
djenev
Да, прав си, точно разглеждах сервизното и кодове за грешки не видях. :)
?????
Отговор: Проблем с PANASONIC PW12GKE
А вентилатора завърта ли вън?
Отговор: Проблем с PANASONIC PW12GKE
Да завърта
- - - - - - - - - -
Здравейте .
Реших проблема.
Благодаря на тези които ми помогнаха .
Отговор: Проблем с PANASONIC PW12GKE
Браво и да си го ползваш още дълги години.