Panasonic PE 12DKE грешка F11
Здравейте! Имам проблем със съответния климатик. Прочетох из форума значението на грешката F11 - повреда в четирипътен вентил или бобината му. Всички съветват да се пробва с бобината, тъй-като тя е най-честия виновник. Та, демонтирах я аз и се оказа, че е по-различна от често срещаните, а именно не е с кабелни обувки и на променлив ток AC220V, а с букса и на прав ток DC 15,4V. Говорих с някакъв техник и премерих съпротивлението и с мултицет, което беше 0,01кОМ, а останах с впечатление от неговите думи, че трябва да е повече, но той заключи, че проблема не е в нея, щом има някакво съпротивление, а проблема е другаде, вероятно в платката. но при check проверката не излизат други грешки освен тази. Твърдението му беше, че в режим на охлаждане, бобината не играе никаква роля. Можете ли да ми дадете някакви насоки. Освен това се затруднявам да намеря такава, ако все пак в нея е проблема.
Климатика работеше до вчера без никакви признаци за проблем, а сега се изключва сам, след изключване от мрежата и повторно включване след време - работи 20-30мин и спира.
Благодаря предварително!
Отговор: Panasonic PE 12DKE грешка F11
Как се изключва сам, опиши по-детайлно.
Отговор: Panasonic PE 12DKE грешка F11
Както работи на охлаждане, компресора спира, след малко и вътрешното тяло се изключва, затваря клапата и започва да мига лампичката на таймера. Току що пак го пробвах, поработи 20-30мин след-като монтирах старата бобина обратно и пак направи същото. Иначе си тръгва нормално, след като е постоял изключен от мрежата за известно време. А до вчера си работеше без проблеми и тогава го направи за първи път. Отново грешката е само F11, не отчита друга.
Отговор: Panasonic PE 12DKE грешка F11
Според мен това не са симптоми на повреден четирипътен. На охлаждане, дори и без захранване към вентила климатикът пак трябва да работи, както ти е казал майстора. А след като казваш, че излизат 15 волта на буксата, значи има захранване до него.
Сега погледнах в сервизното на моя панасоник - също се захранва с 15 волта прав ток...
Все пак ако искаш да си сигурен, пусни климатика за малко да стартира на отопление, ако вентилът обърне режимите, значи е изправен.
По-вероятно причината е някъде другаде. Трябва да се тества IPM-а(платката) дали работи правилно, и компресора.
До сега замерихте ли поне консумацията при стартиране дали е в рамките на нормата?
Също изчисти грешките от паметтта, може да покаже нещо друго...
Отговор: Panasonic PE 12DKE грешка F11
Не сме правили замервания, техник ще може да дойде другата седмица, само говорихме по телефона. А също така не съм проверил дали стигат 15 волта до бобината, а че работи на толкова и на прав ток, тъй-като друг техник беше учуден, че има такъв тип бобина и искаше да ми дава такава на 220 волта променлив ток, казвайки че нещо съм се объркал. Замерих само нейното съпротивление след като я свалих. Но явно както казвате и вие проблема ще е другаде. Ще ресетна грешките и ще го пусна пак да видим дали ще запише и други.
- - - - - - - - - -
2 неуспешни опита да тръгне на отопление, поне компресора не тръгва, само вътрешното тяло.
Отговор: Panasonic PE 12DKE грешка F11
Цитат:
Първоначално публикувано от
DEKS
- - - - - - - - - -
2 неуспешни опита да тръгне на отопление, поне компресора не тръгва, само вътрешното тяло.
Щом не ще да тръгва, вероятните заподозрени са компресор и IPM. Трябва да се тестват, за да се види кое от двете е.
DKE ли беше серията с дефектните компресори на Панасоник?
Отговор: Panasonic PE 12DKE грешка F11
Да, от тази серия е. Но учудващо вече работи 15г.
Явно няма да се размина с лекия вариант - бобина, та затова пуснах друга тема за избор на нов климатик, този вече ще отива в заслужена пенсия. Но и не отчита друга грешка освен тази след ресет.
- - - - - - - - - -
Благодаря Jack Krauser, за отделеното време и съветите! Жив и здрав!:thumbsup: