Panasonic PE 12DKE грешка F11

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2012
    Мнения
    64
    #1

    Panasonic PE 12DKE грешка F11

    Здравейте! Имам проблем със съответния климатик. Прочетох из форума значението на грешката F11 - повреда в четирипътен вентил или бобината му. Всички съветват да се пробва с бобината, тъй-като тя е най-честия виновник. Та, демонтирах я аз и се оказа, че е по-различна от често срещаните, а именно не е с кабелни обувки и на променлив ток AC220V, а с букса и на прав ток DC 15,4V. Говорих с някакъв техник и премерих съпротивлението и с мултицет, което беше 0,01кОМ, а останах с впечатление от неговите думи, че трябва да е повече, но той заключи, че проблема не е в нея, щом има някакво съпротивление, а проблема е другаде, вероятно в платката. но при check проверката не излизат други грешки освен тази. Твърдението му беше, че в режим на охлаждане, бобината не играе никаква роля. Можете ли да ми дадете някакви насоки. Освен това се затруднявам да намеря такава, ако все пак в нея е проблема.
    Климатика работеше до вчера без никакви признаци за проблем, а сега се изключва сам, след изключване от мрежата и повторно включване след време - работи 20-30мин и спира.

    Благодаря предварително!

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Тук е от
    Apr 2012
    Мнения
    5,735
    #2

    Отговор: Panasonic PE 12DKE грешка F11

    Как се изключва сам, опиши по-детайлно.

  4. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2012
    Мнения
    64
    #3

    Отговор: Panasonic PE 12DKE грешка F11

    Както работи на охлаждане, компресора спира, след малко и вътрешното тяло се изключва, затваря клапата и започва да мига лампичката на таймера. Току що пак го пробвах, поработи 20-30мин след-като монтирах старата бобина обратно и пак направи същото. Иначе си тръгва нормално, след като е постоял изключен от мрежата за известно време. А до вчера си работеше без проблеми и тогава го направи за първи път. Отново грешката е само F11, не отчита друга.

  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Тук е от
    Apr 2012
    Мнения
    5,735
    #4

    Отговор: Panasonic PE 12DKE грешка F11

    Според мен това не са симптоми на повреден четирипътен. На охлаждане, дори и без захранване към вентила климатикът пак трябва да работи, както ти е казал майстора. А след като казваш, че излизат 15 волта на буксата, значи има захранване до него.
    Сега погледнах в сервизното на моя панасоник - също се захранва с 15 волта прав ток...
    Все пак ако искаш да си сигурен, пусни климатика за малко да стартира на отопление, ако вентилът обърне режимите, значи е изправен.


    По-вероятно причината е някъде другаде. Трябва да се тества IPM-а(платката) дали работи правилно, и компресора.
    До сега замерихте ли поне консумацията при стартиране дали е в рамките на нормата?
    Също изчисти грешките от паметтта, може да покаже нещо друго...
    DEKS одобрява това.

  6. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2012
    Мнения
    64
    #5

    Отговор: Panasonic PE 12DKE грешка F11

    Не сме правили замервания, техник ще може да дойде другата седмица, само говорихме по телефона. А също така не съм проверил дали стигат 15 волта до бобината, а че работи на толкова и на прав ток, тъй-като друг техник беше учуден, че има такъв тип бобина и искаше да ми дава такава на 220 волта променлив ток, казвайки че нещо съм се объркал. Замерих само нейното съпротивление след като я свалих. Но явно както казвате и вие проблема ще е другаде. Ще ресетна грешките и ще го пусна пак да видим дали ще запише и други.

    - - - - - - - - - -

    2 неуспешни опита да тръгне на отопление, поне компресора не тръгва, само вътрешното тяло.

  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Тук е от
    Apr 2012
    Мнения
    5,735
    #6

    Отговор: Panasonic PE 12DKE грешка F11

    Цитат Първоначално публикувано от DEKS Виж публикацията
    - - - - - - - - - -

    2 неуспешни опита да тръгне на отопление, поне компресора не тръгва, само вътрешното тяло.
    Щом не ще да тръгва, вероятните заподозрени са компресор и IPM. Трябва да се тестват, за да се види кое от двете е.

    DKE ли беше серията с дефектните компресори на Панасоник?

  8.  
     
  9. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2012
    Мнения
    64
    #7

    Отговор: Panasonic PE 12DKE грешка F11

    Да, от тази серия е. Но учудващо вече работи 15г.
    Явно няма да се размина с лекия вариант - бобина, та затова пуснах друга тема за избор на нов климатик, този вече ще отива в заслужена пенсия. Но и не отчита друга грешка освен тази след ресет.

    - - - - - - - - - -

    Благодаря Jack Krauser, за отделеното време и съветите! Жив и здрав!
    Jack Krauser одобрява това.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. КОМПРЕСОР ЗА PANASONIC 12DKE
    От pavlin_s във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 61
    Последно: 11-11-21, 21:27
  2. PANASONIC CS-UE 12HKE с грешка Н33
    От frick във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 07-12-14, 20:38
  3. Проблем с Panasonic 12DKE
    От ste1 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 9
    Последно: 11-06-11, 12:41
  4. Грешка F61 на DVD Panasonic
    От Conqueror във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 4
    Последно: 15-04-09, 10:41
  5. Panasonic PW-12DKE - къде се намира датчика за стайна температура?
    От dindo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 15
    Последно: 17-11-06, 21:15

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе