    national CS-287TB

    здравейте, преди седмица си пуснах климатика на отопление, тръгна но след малко спря и светна грешка F91, модела е National CS-287Tb . Изключих го за 15 мин. пуснах го, но след 5 мин. пак същото, та въпроса ми е някой има ли идея какво е... Благодаря предварително

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Тук е от
    Mar 2011
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    1,709
    #2

    Отговор: national CS-287TB

    Ако не ти е напълно затлачен външният топлообменник, ти е изфирясал фреона. Предполагам, че няма как точно при този да чупи пружина на компресор или да е заседна четирипътния в средно положение.
    Ако имаш достъп до външното тяло може да се направят няколко неща, за да се установи какво е.

  4. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,759
    #3

    Отговор: national CS-287TB

    F91 - Проблем в охлаждащия цикъл
    Проверете веригата на хладилния агент: Може да има изтичане на газ (повече от половината газ е изтекъл). Диагностичните кодове при изтичане на газ обикновено се показват в следната последователност, в зависимост от степента на изтичане: H99 > F97 > F91 > H16. Обхватът на тази грешка (F91) е ограничен. (Защита на компресора в началото на сезона).

  5. Novice
    Тук е от
    Oct 2022
    Мнения
    2
    #4

    Отговор: national CS-287TB

    имам достъп, дори бих казал че ми е много удобен.... Каква защита се прави в началото на сезона?

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. National CS 226 TB-W
    От frick във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 2
    Последно: 22-01-21, 20:13
  2. National 40 rdx 2
    От zliqiliq във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 20
    Последно: 06-03-16, 20:20
  3. National CS-X285A ?
    От udoto във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 05-08-14, 20:17
  4. National CS-G28K
    От TPAKTOPUCTA във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 7
    Последно: 07-09-10, 19:52
  5. National CS-V221A
    От Postal във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 6
    Последно: 06-11-09, 17:53

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе