Проблем с LG CS12AF - мигащ червен светодион, не стартира
Здравейте,
Проблема е следния:
1. Стартирам климатика и няма никаква реакция от външно и вътрешно тяло.
2. Светодиода на вътрешното тяло мига в червено - 6 пъти
Грешката е Indoor OUT-PIPE thermistor error (TH2)
Дали проблема е софтуерен? Климатика е на 2 години и 4 месеца.
Моля за съвет как да действам.
Отговор: Проблем с LG CS12AF - мигащ червен светодион, не стартира
Прочети как да си оправиш проблема тук https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...%80%D0%B0.html
М/у другото виж дали климатика ти не е с 3 год. гаранция.
Отговор: Проблем с LG CS12AF - мигащ червен светодион, не стартира
Прочетох темата, благодаря ти. Климатика е с 2 години гаранция.
Отговор: Проблем с LG CS12AF - мигащ червен светодион, не стартира
Ако си с оригиналната гаранционна карта на LG си със 36 месеца гаранционен срок От кой магазин или дилър е купен