Колеги, климатика е Toshiba 13GKHP-ES2 и при проверка за грешки дава следните:04, 0d и 13, бихте ли ми казали какво означават?
Колеги, климатика е Toshiba 13GKHP-ES2 и при проверка за грешки дава следните:04, 0d и 13, бихте ли ми казали какво означават?
Ето сервизното - http://www.krueger.ch/typo3temp/docs...6dfedaea8a.pdf виж страница 47.
0d - проблем с тръбния датчик на вътрешното тяло или управлението му;
04 - липса на комуникация при първоначално стартиране на системата;
В момента не мога да ти отговоря на този въпрос. Определено машината ти трябва да бъде прегледана от техник.
След оглед на машината се оказва, че компресора е повреден. Дали щеше да даде индикация чрез друга грешка ако наистина е така?
Не приемайте кодовете за грешки буквално. Много често нямат нищо общо с проблема. Добре е, (задължително) да имаш и второ мнение.
285NDR, код на грешката 08. Много ще съм благодарен, ако някой сподели какво значи тази грешка.
4-way valve inverse error (TC sensor value lowered during heating operation.)