Дайкин дава грешка А6

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

  1. Тук е от
    Jul 2011
    Мнения
    2
    #1

    Дайкин дава грешка А6

    Здравейте.След поредното почистване на климатика-неиска да тръгне.Не ми е за първи път да му чистя турбината,обаче след днешното дава грешка А6-вентилатора и захранването му.Ами аз не съм пипал нищо по захранването и вентилатора но уви.Опитах да рестартирам няколко пъти-нестава.Моля за мнение - дали някое кабелче се е откачило?Да отварям ли кутията или е по-сериозно?С една дума-помощ!!Как да отстраня грешката?Предварително ви благодаря!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1347107691[/time]_________________________________________________

    извинявайте забавих да напиша модела - FTX35GV1B

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #2

    Re:Дайкин дава грешка А6

    Сега, когато всичко е събрано турбината на ръка върти ли се? Пробвай само в режим вентилация. Завърта ли се сама, ако трябва я побутни с пръст, не с предмет. Грешката е, че няма обратна връзка от датчика на Hall за оборотите на вентилатора и това са възможните причини според ръководството:

    - Operation halt due to short circuit inside the fan motor winding.
    - Operation halt due to a broken wire inside the fan motor.
    - Operation halt due to broken fan motor lead wires.
    - Operation halt due to faulty capacitor C70 of the fan motor.
    - Detection error due to faulty indoor unit PCB 1.
    - Detection error due to faulty indoor unit PCB 2.

    Пише да провериш дали буксата S7 на платка PCB 1 контактува добре. Провери отдолна страна буксата на платката за лоша спойка.
    [img width=731 height=600]http://img210.imageshack.us/img210/8381/smesie9807ftx2535g116.jpg[/img]


  4. Тук е от
    Jul 2011
    Мнения
    2
    #3

    Re:Дайкин дава грешка А6

    ами върти се катоя бутна,но не тръгва дори и само в режим на вентилация.Как да оправя този датчик?

  5. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #4

    Re:Дайкин дава грешка А6

    Щом въобще не завърта не е датчика, а нещо по захранването на мотора или със самият него. Виж страницата от ръководството и направи проверките описани там.
    [img width=421 height=600]http://img844.imageshack.us/img844/5118/smesie9807ftx2535g86.jpg[/img]

  6. Member
    Тук е от
    Oct 2011
    Мнения
    183
    #5

    Re:Дайкин дава грешка А6

    Мотор за проба мога да дам


  7. Тук е от
    Dec 2010
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    115
    #6

    Отговор: Дайкин дава грешка А6

    Моя FTXS 20 D ми дава грешка f2 някой знае ли какво значи.

  8.  
     
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Тук е от
    Feb 2003
    Мнения
    3,302
    #7

    Отговор: Дайкин дава грешка А6

    F6 КОНТРОЛ НА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ (ПРИ ОХЛАЖДАНЕ)

    http://server.mmc.bg/MMCpublic/CD%20...135-110862.pdf

    на друго място : Abnormal high pressure or refrigerant overcharged
    да не си го зареждал скоро ? много му е фреона.

    налягането от какво може да е високо да кажат спецовете. тия цикли на фреона така и не ги разбрах.


  10. Тук е от
    Dec 2010
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    115
    #8

    Отговор: Дайкин дава грешка А6

    за F2 става въпрос благодаря все пак

  11. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #9

    Отговор: Дайкин дава грешка А6

    Дай точен модел на външното тяло. При този модел тази грешка не е дадена.
    Този пост е редактиран от valen1; 19-01-13 в 20:24.


  12. Тук е от
    Dec 2010
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    115
    #10

    Отговор: Дайкин дава грешка А6

    RXS20E2V1B

    - - - Обновено - - -

    вален извинявай много U2 e грешката

  13. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #11

    Отговор: Дайкин дава грешка А6

    U2 - Over-voltage detection (Power voltage failure / Instantaneous power failure)

    Може би е предизвикан от краткотраен токов удар в мрежата.

  14.  
     

  15. Тук е от
    Dec 2010
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    115
    #12

    Отговор: Дайкин дава грешка А6

    Благодаря много ще трябва да го изключа от контакта.

  16. Member
    Тук е от
    Dec 2005
    Мнения
    710
    #13

    Отговор: Дайкин дава грешка А6

    Цитат Първоначално публикувано от total666 Виж публикацията
    вален извинявай много U2 e грешката
    Спокойно, просто ти е спирал тока.
    Изключваш от контакта, и включваш - грешката се изчиства.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Panasonic дава грешка h16
    От barswolf във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 08-02-17, 22:08
  2. Ariston AVF 109 дава грешка F12
    От mitko_dvd във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 6
    Последно: 14-05-15, 17:47
  3. Gorenje - дава грешка Е2
    От kyosev във форум Хладилна техника
    Отговори: 7
    Последно: 19-12-12, 20:35
  4. Haier HSU-22H03R2(DB) - дава грешка
    От roussinov във форум Климатици Haier
    Отговори: 3
    Последно: 23-12-09, 23:12
  5. Отговори: 27
    Последно: 06-06-07, 20:01

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе