Проблем с UPS Inform Guard 2400VA
Здравейте,
имам UPS Inform Guard 2400VA, но скоро ми светна светодиод "Претоварване". По принцип имам само един компютър след него, но дори и като го оставя на празаен ход, проблема е налице отново. Също така преди месец му смених и батериите. Светодиода свети постоянно и се чува и звук?!?
Някой разполага ли с електрическа схема и били могал да ми подскаже проблема? :help
Re:Проблем с UPS Inform Guard 2400VA
Що не пробваш на първо време да му откачиш акумулатора за няколко секунди и да си го възстановиш .
Re:Проблем с UPS Inform Guard 2400VA
Амии проблема е прецакана електроника. Преди години във една от бившите фирми където работих имахме неблагоразумието да закупим 5 броя Инфо Гард - със различен капацитет. В рамките на 18 месеца всички до един им се прецака електрониката - освен описания ефект - отчиташе че няма входно напрежение, незареждане на батерии и т.н. Тъй като бяха с 1 година гаранция - просто "пихме една студена вода" и взехме UPS -и на MGM - сега EATON. От колегата който е на моето място разбрах че вече няколко години никакъв проблем със тях.
Съвета ми е - не се занимавай с този UPS.