Ще започна с малко предистория за ситуацията.
Това лято инсталирахме една машина сплит система по инженерен проект. Машината е 80 000 BTU, кондензатора е на покрива с полухерметичен компресор с една глава, на R407C. Вътрешното тяло е един обикновен изпарител, имплантиран във въздуховодите на една друга машина за вентилация (тази втората взима въздух отвън, затопля го на газ и го подава в помещението, а лятото не затопля, като се включва климатичната машина). Когато климатичната е оразмерявана по мощност, е изчислена при външна температура, т.е. температура на входа на изпарителя от 30°С. Външното тяло има байпас с горещи пари които се подават на входа на изпарителя след ТРВ-то, и по каталог може да редуцира мощността си с 24000 BTU. Но когато навън е хладно, и сондата в помещението пусне климатика, изходящия въздух излиза с много ниска температура (помещението е столова с кухня в която се готви) тъй като намалянето на мощността не е достатъчна и се получава конденз по изходите за въздуха, и почва да капе на бабките и дядовците на главите Дължината на линиите е не повече от 4 метра.
Имаше инспекция на високо ниво по проблема, дойдоха инженери които са правили топлинните разчети. Гледаха, мериха, чесаха се по главите и търсиха за нещо да се хванат което не е наред по хладилната част. Уви не успяха. Машината на ниво хладилна техника работи идеално. Явно са разбрали, че проблема идва от прекалено студения захранващ въздух през хладните дни и неспособността на машината да редуцира повече от 24 kBTU. Две седмици по-късно излизат с официално решение:
1. Да се настрои байпаса с горещи пари да поддържа налягане на изпарение 70 psi (4.8 бар) което ще ни даде температура на изпарение около 6.5°С. Това може да се направи, машината ще прави по-голям байпас и компресора ще върти напразно.
2. Прегрева на парите на изхода на изпарителя спрямо входа му да е 10° (не са писали какви градуси го искат). Ако е целзий е разбираемо, искат да притворя ТРВ-то, и прегрева ще се вдигне, а байпаса за да поддържа ниското налягане ще байпасира още повече.
3. Прегрева на входа на компресора, спрямо входа на изпарителя да е 20° (не се знае какви). Е те това не ми е ясно как ще го постигнем? Загуба на 10° по изолирана смукателна тръба с дължина 4 метра. Плюс това няма начин това да се регулира, осен да му сложим друг байпас, който ще праща нагнетени горещи пари на изхода на изпарителя, като мери температурата на входа на компресора. Нещо като ТРВ примерно. Това е просто идея която ми се върти в главата
Как ви се вижда задачата която имат инжовете пред себе си? Дали ще стане с техните препоръки? Има и друг начин, да се сложат 2 компресора скрол работещи в тандем, на мястото на тоя полухерметик. 2 х 40000 BTU примерно. Ние всъщност ги пробвахме, отговора им беше бърз - нямаме бюджет за това!