Първоначално публикувано от geozap
...Таблицата, която си дал, трябва да се тълкува по следния начин:
в режим охлаждане, при работа под номинал и диаметър на тръбите 6.4мм и 9.5мм режима на работа е оптимален,
при 6.4мм и 12.7мм е допустим,
при 6.4 - 9.5мм и 15.9мм трябва да се внимава, при работа под 2.8kW маслото не може да се върне в компресора, при работа над 2.8kW трябва да се добави по 20g масло на всеки метър дължина на тръбопровода.
в режим отопление, при работа над номинал и диаметър на тръбите 6.4мм и 9.5мм режима на работа е допустим, като на всеки метър тръбопровод се губи по 1% от мощността,
при 6.4мм и 12.7мм режима на работа е оптимален,
при 6.4 - 9.5мм и 15.9мм трябва да се добави по 20g масло на всеки метър дължина на тръбопровода.