Отговор: Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
Цитат:
Първоначално публикувано от
presents
При мен е точно обратното според ватметъра.Ако вдигам степента на вентилатора и консумацията се качва.
Виждам, че си с 12LU. Според сервизното при Fujitsu LT и LU степента на вентилатора ограничава работата на компресора до определен диапазон обороти. Примерно Lo 17-32 rps, Med 32-67 rps. Дали е вярно, не съм тествал, но така пише. Също тези диапазони варират според външната температура.
С колко се покачва консумацията?
Отговор: Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
Различно,но забелязах,че не винаги харчи повече ток,като вдигна степента на вентилатора.Шантава работа,не мога да разбера какво става.Температура ли гони,или нещо друго.
Отговор: Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
Дай схема с размерите на стаята и мястото на вътрешното тяло. Вид стени и изолация.
Отговор: Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
Поекспементирайте и с посоката на въздуха. И споделете резултати моля.
Отговор: Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
Цитат:
Първоначално публикувано от
presents
Различно,но забелязах,че не винаги харчи повече ток,като вдигна степента на вентилатора.Шантава работа,не мога да разбера какво става.Температура ли гони,или нещо друго.
На моите клими К2У при промяна на режима на турбината от авто на примерно 3 степен първоначално разхода малко се покачва, но след няколко минути работа консумацията спада средно с около 12-15 %. Дори при Toshiba 281UDR и 285GDR разликата в понижената консумация е средно около 18%. Но при Тошиба шума при 3-та стерен на вентилатора е доста силен и неприятен.
Отговор: Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
Около 21 квадрата,височина 2.60 см.Панел,последен 8 етаж,север,две вътрешни и една външна стена с четрикрилен прозорец ПВЦ с двоен стъклопакет.Топлещи комшии няма отникъде,изолация също няма.Вътрешното тяло е на около 50 см от външната стена и на 40 от тавана.
Отговор: Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
Цитат:
Първоначално публикувано от
man66
... Но при Тошиба шума при 3-та стерен на вентилатора е доста силен и неприятен.
По същия начин се държат моите, така ще се държи и машината на presents, ако е с правилния размер и монтирана на правилното място. Силен е шума на 3 степен при твоите xDR-и, заради малките за мощността на машините турбини. Така е и при европейската 5-та серия на дайсейкай. Осма серия работи много по-тихо на 3-та и 4-та скорост.
Отговор: Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
При мен мисля,че това се получава от огромни топлозагуби.Онзи ден се нервирах,защото видях машината да харчи над 1600 вата и пуснах една духалка,след около два часа,машината се кротна под 400 вата.
Отговор: Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
Възможно е ,но все пак трябва почити да нямаш стени за такава консумация.При мене,стаята е 26 кв,север ,с три външни стени,четвъртата е към коридора и банята.Тухла с някаква мизерна 6 см. външна изолация ,около 15 кв.м. прозорци с обикновен стъклопакет,и на всичкото отгоре половината ми под е във въздуха и има само някаква лека външна изолация.Това за мене е много студена стая,и при това не съм виждал климатика да харчи за постоянно над 1 кв ,освен след дълъг дефрост когато тръгва от 1700-1800 в,но това е за няколк минути.
Отговор: Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
До сега само с камина съм успявал да я сгрея тази стая, а лято никога не съм усещал жега в нея,даже и в най топлите дни от лятото.
Отговор: Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
Колкото е по-голям дебита на вентилатора на вътрешното тяло толкова по-лесно е на климатика да поддържа зададените градуси, което води и до по икономичен режим на климатика като цяло. Достатъчно е да си оставите машините на първа степен за два три часа, след което на трета и при идентични външни температури ще видите как се е поддържалата зададената температура в стаята и как това се отразява на изразходваната ел. енергия.
Отговор: Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
Никога не съм виждал моите да почват от толкова. Колкото и да е дълъг дефроста винаги почва от около 700в. За Фуджика говоря , защото на него е уреда.[/QUOTE]
Не е до марката и модел климатик,а до топлозагубите на помещението..при спад на температурата след дефрост над 2 градуса ,комресорът развърта на максимал,за да навакса по-бързо!
Отговор: Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
За осем часа настроен на 22 градуса и auto вентилатор е изгорил около 1000 вата на час.Като се прибрах от 22 градуса го вдигнах на 24 и сега харчи 17хх вата.Да се смея ли,да плача ли,или да хвана да го разкача и в olx.
Отговор: Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
Високата консумация на машината едва ли е по нейна вина, явно имаш нечовешки топлозагуби. Мисли за изолация.