Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
При мен от 19* до 22.5* (при 75* на водата) става за 40-50мин.
Ако огранича Т на водата на 55* (за да съм в кондензен режим) същите градуси се постигат за час и половина. Но разхода не съм засичал. Предполагам, че няма да има разлика.
Радиаторната мощност при дТ50 е 13.3кВ, а при дТ30 е 6.5кВ.
Котела е ограничен фабрично на 19кВ. Минималната е 6.3кВ. Без значение дали работи на дТ50 или дТ30 винаги достига желаната стайна температура и тогава спира.
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
Честито на всички, Булгаргаз иска увеличение на газа от 27% :081:
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
До Лазар!
Здравей отново ,
котела продължава да си гори 16м3 на денонощие , а в понеделник очаквам отново да ме посетят от Овергаз.
Прави ми впечатление че котела започна днес да работи 60 -70мин. за да компенсира разлика от 1,2С ( от 22,4 до 23,6).После почива 1:50h/2h.
За един час работа откакто включи е изгорил точно 1,580м3 газ.Външната Т днес беше -3С/-9С.Питането ми е нормално ли е толкова много време да работи за да достигне тази темепература или това е от така наречената модулация?
От 50тата мин. до 70тата мин. водата е заковала на 72С и не помръдва по нагоре , въпреки че сум я настроил на 80С.
Като дойдат от Овергаз какво още да ги накарам да проверят и да подобрят , какви настройки да искам да ми направят още?
Предварително Благодаря
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328904391[/time]_________________________________________________
Ето и разпределението на рад.мощ. в момента:
Хол 18м2(46.5м3)- южен, 18ребра Kaldo h500
Трапезария и кухня 13,8м2(34,5м3) юг, тераса пред тях с ал.щора плътно спусната зимата - 15ребра Elegance h300
Коридор 9м2(22,5м3) много топълминава сплита с тръбите под него - 10ребра Kaldo h500
Детска 15м2(37м3) много студена северна голяма стъклена площ 4м2, но с ал.щори отвън плътно спуснати - 19ребра Kaldo h500 (Т се движи от 20 до 22,5С) в сравнение с тази в хола 22,4-23,6С.
Спалня 11м2(27.5м3) северна студена , малка стъклена площ 2м2 пак с външни щори спуснати - 14ребра Kaldo h500
Баня - 6м2(15м3) - лира 45/120см.
Тоалетна 3м2(7,5м3) - лира 45/90см.
Като тотал съм сметнал че имам 12кв., не съм си вързал все още бойлера както вчера те питах (като радиатор)
Смяташ ли че трябва още да си увелича рад.мощност.
Аз мисля да си сменя радиаторите в Детската с Elegance h600 22ребра, Спалня - да увелича до 17ребра Kaldo h500 , Коридор още 3ребра до 13ребра, а хола още 7ребра до 25ребра Kaldo h500 (защото хола кухнята и трапезарията са в едно помещение леко разчупено)
Добре ли е според теб или идва прекалено?
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
Цитат:
Първоначално публикувано от Lazar
Може да прозвучи еретично, но при достатъчно радиаторна мощност и наличие на модулиращ термостат, може изобщо да не се ограничава максималната мощност на котела. От ограничаване има смисъл при он/оф термостат и прекалено мощен котел и то заради комфорта да работи по-дълго котела и да се избегне дискомфорта на студените радиатори
За съжаление при мен при 20кВ мощност, разхода ми беше 8-9м3/ден(колкото и сега), но при температури от +5, +10 градуса(началото на Ноември). Нямам достатъчно радиаторна мощност.
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
Ох, не знам grg_petrov , това което си намислил за увеличаване на радиаторната мощност е добре, но този разход не знам откъде идва. Днес бях при един клиент да затегна едно кранче, че сълзеше леко и той ми оплаква, че сега в студа разхода му се е увеличил на ...7м3 газ на ден. Преди това бил 5м3. У тях топло, апартамент 100м2 от първите панели, със сгуробетон, първи етаж Има изолация и хубава дограма. Котела го пуснах декември - Бош Газ 7000 с регулатор FR100. Сметката му за януари е 145лв, дневни температури 21-23*С, нощна - 17, котела включва чак сутринта. Радиаторна мощност - 65бр Н600 , котелът не съм го скопявал - оставих го на 21кВт за отопление, като сутрин работи известно време почти на макс. мощност - около 18кВт - засичал съм го с уреда. После полека започва да спада мощността. Температурата стига максимум до 75*С - обяснявам си го с факта, че бърсо стопля и не успява да се вдигне над тези градуси.
При тебе е друго - и котела и регулатора. Не мога да си обясня продължителната работа с висока мощност (ако гледаме разхода) :081:
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
Като цяло ,
този твой клиент спестява вечер от това че неработи котела.При мен има малко дете и трябва да е топло.Првил съм експеримент вечер да не работи котела , но от 23,6С до сутринта пада на 19С(студено е за детето , пък и за нас).Котела и терморегулатора са хубави и двата варианта, даже този новия има малко по висока консумация на max. на газ, но според мен е едно към едно.
Мислиш ли че ще ми е много тази рад.мощност която смятам да сложа?
В понеделни ще говоря и с Мартин Ерменков отново и после незнам - ще го засила котелчето за Франкфурта на майна :)
Май ще си пусна климите докато ти се отвори път към Бс.
Поздрави
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
Не мисля, че нощната почивка от 8 часа е причината за такава голяма разлика от 2-2.5 ПЪТИ между твоята и неговата консумация. Котлите нямат нищо общо помежду си в конструкцията, програматорите - също, но аз имам и клиенти с твоя модел със сметки под 200лв. Не знам къде е причината, не мога да преценя от разстояние. Колкото до радиаторите - казах, че добре, че ги засилваш. Котелът ако могат да го ограничат на 12кВт - ще е добре.
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
grg_petrov За мен този твой разход от 16 м3 е нормален,при положение,че нямаш нощна Т и поддържаш 22°-23.6° при външни Т от минус 3°С -9°С ! Нужна е газ и то много газ....Моя ап.е 92 м2,първи ет.хол-юг,другите 3 стаи-север.Денем от 6.30h-22.00h - 21°,а от 22.00h-6.30h - 18°,разход 12.5 - 14 м3,ако това те успокоява ??? Глидерите ми са 92 бр.Елеганс H500,като от тях 32 бр.са в хола-20 м2. В коридора нямам и за мен това е грешка,която ще отстраня на пролет с плюс още 12 бр.глидера там.Само едно не мога да разбера при теб,как така вдигаш 1.2°С за 50-70 мин.,като при мен това става да речем за 10-15 мин.и после котела ти почива 1.30-2.0 h ??!! Каква е тази настройка,не разбирам !?? При мен за час,прави 3 цикъла /5-6 мин.работи,10-13 мин.почива/. Лазар от къде ги вади тези абонати с 5-7 м3 на ден,не знам !!! Не че не му вярвам,напротив ! Да са живи и здрави и много поздрави,защото,няма да ги срешнем по тези форуми....
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328956800[/time]_________________________________________________
Един въпрос към Лазар или инж.Нейчев.Защо котела ми не вдига повече от 78° на водата при положение,че стайния термостат му задава 90° (видно от позиция d 9) ??? Това се случва единствено и само,когато трябва да навакса сутрин стайната Т от 18°С до 21°С дневна . Иначе през другото време,термостата си модулира и за да поддържа 21°С в стаята дава на котела команда примерно да си вдигне Т до 48° - 62° ( d 9). Котела стриктно спазва командата и се изключва при достигането им. Модулация ! :help
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
Здравей МИК66,
и аз незнам каква е тази настройка.Нормално ли е това или не ?Някой път котела работи 40мин. и компенсира тези 1,2С, друг път работи 50мин.за да ги компенсира , а вчера 70мин.?!?Дали това е така наречената модулация, въобще си нямам понятие.Преди 5дена компенсира тези 1,2С пък за 30мин.После Т ми спадна за 2:30h.
И аз ако знам какво е това и от кое е продиктувано , но котела никога не ми е работил 5 или 10мин за да навакса тази Т.
Ако ви идва нещо друго наум , това мога да си гообясня с така наречената модулация.Лазаре прав ли съм или греша?
Поздрави
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
Модулация,модулация,ама такива изпълнения....Нали и аз съм с модулиращ термостат !!!
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
grg_petrov,
И аз имам подобен разход. От края на януари до днес дневния разход варира от 11 до 14 м3. От вчера 08:00 до днес в 08:00 разхода ми е почти 16 м3. Рано тази сутрин в Добрич външната температура беше (-19*С). в момента е (-9*). Към 03:00 котелът се беше включил. Отоплявам реално 80 м2 площ. Седмичнния програматор е on-off и се намира в дневната (40 м2 с около 6 м2 прозорци). Денем 21*С, нощем - 17.5*С. Имам 65 глидера на Н500, 20 на Н600 + 1 лира. И при мен бавно повишава Т в помещението от 17.5 до 21*С (от 60-90 мин). След това диапазон от 0.5*С ги вдига за около 20 мин. и почива около 50 мин. И при мен, както и при теб, ако не се лъжа, тръбите от котела до колекторите са ф20 с ал. вложка, а трябва да са ф26.
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
Здравейте ,
някой има ли наблюдения за този модел радиатори:Алуминиев Радиатор VIKING - H600
Смятах да взема Елеганс h600 , този определено ме впечатли с отдаваща мощност и цена.
Ако някои може да каже нещо за него ще ми е от полза.Качество на изработка , повърхност, цвят и др.
Разликата с елеганса е 5,80 на ребро?!?
Да не са нещо ментета?
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328962603[/time]_________________________________________________
До ZH
Здравей,
при теб в Добрич е мн.студено , при нас в Бургас паднаха на -13С температурите иначе през деня е -4 и твоя разход едва вчера е достигнал 16м3 , а при мен движи от 16 до18м3, но не и по малко.Още в понеделник ще разкарам тези тръби ф20 до колектора и ще сложа по-големи, но дали ще има ефект незнам.Ти с какъв котел си?Използваш ли БГВто или разхода ти е само за отоплемие както при мен?
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
Мисля, че тези са по-добри: http://www.industrie-pasotti.com/uk/..._rounding.html
По-голяма дълбочина, но за цената нямам представа
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328963441[/time]_________________________________________________
Цитат:
Първоначално публикувано от grg_petrov
Ти с какъв котел си?Използваш ли БГВто или разхода ти е само за отоплемие както при мен?
Отопление и БГВ. Kотела е Immergas Eolo Maior 24 kW. А за тръбите, би трябвало да има ефект - по-добра пропускливост. Така са ми казвали. Все пак при мен разстоянието от котела до колекторите е към 10-12 м. Ами то тръба ф20 не се равнява на 3/4, както е в инструкциите за монтаж. Нека все пак да се изкажат специалистите.
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
Здравей ZH ,
видях твоето предложение и в сравнение с елеганс h600 пак е по-добро, Благодаря!
Ето данните за Викинга , дали са достоверни или има нещо гнило?
Алуминиев радиатор Viking H- 600 -195w
Габарити: 682 X 80 X 85 mm
Присъединителна височина: 600 mm
Мощност при DT 50оC: 138,00 W
Мощност при DT 60оC: 226,00 W
Вместимост: 0,42 l
Тегло: 1,65 kg
Дали наистина отдава тази мощност (вижда ми се доста голяма) ще ми свърши чудна работа в Детската стая.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328965578[/time]_________________________________________________
Някой да има идея , защо в различни сайтове едни и същи продукти са представени с различна мощност?
http://www.termoelit.com/article.php?id=74
http://www.pumpstrade.com/aluminievi...tori/kaldo.htm
Кои стойности са верните , защото аз съм смятал върху DT 60 - 151w до сега , а на други места ги срещам до 167w.
Ако наистина поддържа по високата стойност грешка ли ще е ако сми сменя 19бр. ребра Kaldo 500 с 19бр.Kaldo 600 и върху каква стойност да смятам Kaldo 600?
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
grg_petrov,
Тази мощност от 226 Вт я забрави. Тя е при дТ60 (90/70/20). Но при дТ50 (80/60/20), ROUNDING H600 е 159 Вт срещу 138 Вт на VIKING, а при дТ40 (70/50/20), тя пада още.
Ти прецени, кои ще ти са в полза. Преди малко видях в един сайт, цена на Viking H600 - 13.99 лв. Но за ROUNDING H600 съм почти сигурен, че цената ще е над 20 лв.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328966142[/time]_________________________________________________
Ето сайта за цената на Викинга:http://www.elkom-express.bg/index.ph...diatori/viking