Резултати от 1 до 6 от общо 6

Разлика в налаягането между студена и загряла система

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Junior Member
    Тук е от
    Jan 2010
    Мнения
    49
    #1

    Разлика в налаягането между студена и загряла система

    Здравейте на всички. Искам да попитам нормално ли е да има разлика от 1 атмосфера при студена и загряла система. Котела е на ток, 8 кв, като системата е малка - само 4 радиатора от по около 10-12 ребра всеки. Това лято се наложи да изпразним системата поради ремонт и вчера реших да я напълна отново предвид предстоящото застудяване. Напълних я, обезвъздуших от радиаторите. Разширителния съд е продълговат, вертикален, 8 литра, на който пише 1.5 бара, като в горния край (при връзката със системата) има винтил, като за кола. На нагревателя горе също има винтил. Пълних и обезвъздушавах от тези 2 винтила няколко пъти, докато спре да съска въздух. Сега според мен няма почти никакъв въздух в системата, но както писах по горе налягането варира с 1 бар при студена и загряла система (24-50 градуса). Миналата година не беше така. Варирането беше в рамките на 0,2- 0.3 бара. Възможно ли е миналата година системата да не е била обезвъздушена както трябва и да е имало въздух и затова да е било по-малко варирането (въздуха все пак подлежи на компресия, за разлика от водата). Може ли също така нещо да се е повредило, примерно разширителния съд, докато е била празна системата от около 2 месеца. Възможно ли е да съм напълнил разширителния съд до горе и да няма къде да се разширява системата при загряване и за това да вдига налягането с 1 бар. Благодаря на всички, които ще се включат с помощ.

  2.  
     
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Тук е от
    Aug 2005
    Живее в
    Варна
    Мнения
    5,259
    #2

    Отговор: Разлика в налаягането между студена и загряла система

    Г-н Охлюв, неправилно си обезвъздушил разширителнителния съд. Сега източи системата и го напомпи до 1-1.2 бара и всичко ще се оправи. спех!

  4. Junior Member
    Тук е от
    Jan 2010
    Мнения
    49
    #3

    Отговор: Разлика в налаягането между студена и загряла система

    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Г-н Охлюв, неправилно си обезвъздушил разширителнителния съд. Сега източи системата и го напомпи до 1-1.2 бара и всичко ще се оправи. спех!
    Тоест, отварям крана от където се пълни системата, (той е високо горе, най-високата точка), и чакам докато спре да тече вода и след това слагам маркуча и пълня до 1.2 бара. така ли?

  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Тук е от
    Jan 2011
    Живее в
    Варна
    Мнения
    1,801
    #4

    Отговор: Разлика в налаягането между студена и загряла система

    Цитат Първоначално публикувано от ohluva Виж публикацията
    Тоест, отварям крана от където се пълни системата, (той е високо горе, най-високата точка), и чакам докато спре да тече вода и след това слагам маркуча и пълня до 1.2 бара. така ли?
    Разширителния съд напомпи, до указаното от Лазар, налягане. Разбира се, преди това свали налягането във водната инсталация до 0 bar.

    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk

  6. Junior Member
    Тук е от
    Jan 2010
    Мнения
    49
    #5

    Отговор: Разлика в налаягането между студена и загряла система

    Разбрах. Объркал съм нещата с разширителния съд. Не е трябвало изобщо да му пипам винтила, а аз го изпуснах целия Сега все едно нямам разширителен съд Сега всичко е ясно: спадам системата до атмосферно налягане, помпам с помпа разширителния съд до 1.2 и след това пълня до системата до 1.5 (червената зона на манометъра ми е сложена на 2).

  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Тук е от
    Feb 2010
    Мнения
    2,772
    #6

    Отговор: Разлика в налаягането между студена и загряла система

    Цитат Първоначално публикувано от ohluva Виж публикацията
    спадам системата до атмосферно налягане
    Демек я изпразваш да няма вода в нея. Дано това си имал предвид.

  8.  
     
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Разлика между Blu-ray и Mkv формат ?
    От SvilenRaychev във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 12
    Последно: 06-02-18, 17:44
  2. Реална разлика между 75 и 100 мхц?
    От RCS във форум Телевизори
    Отговори: 15
    Последно: 29-07-08, 18:20
  3. Разлика между *.src.rpm и *.rpm
    От Malone във форум Linux
    Отговори: 17
    Последно: 06-11-03, 10:10
  4. Разлика между DVD+R и DVD-R
    От BobyTT във форум Общ - хардуер
    Отговори: 7
    Последно: 21-08-03, 12:01
  5. Разлика между Mitsubishi и NEC ?!
    От Aquadark във форум Общ - хардуер
    Отговори: 4
    Последно: 23-06-03, 23:22

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе