Здравейте на всички. Искам да попитам нормално ли е да има разлика от 1 атмосфера при студена и загряла система. Котела е на ток, 8 кв, като системата е малка - само 4 радиатора от по около 10-12 ребра всеки. Това лято се наложи да изпразним системата поради ремонт и вчера реших да я напълна отново предвид предстоящото застудяване. Напълних я, обезвъздуших от радиаторите. Разширителния съд е продълговат, вертикален, 8 литра, на който пише 1.5 бара, като в горния край (при връзката със системата) има винтил, като за кола. На нагревателя горе също има винтил. Пълних и обезвъздушавах от тези 2 винтила няколко пъти, докато спре да съска въздух. Сега според мен няма почти никакъв въздух в системата, но както писах по горе налягането варира с 1 бар при студена и загряла система (24-50 градуса). Миналата година не беше така. Варирането беше в рамките на 0,2- 0.3 бара. Възможно ли е миналата година системата да не е била обезвъздушена както трябва и да е имало въздух и затова да е било по-малко варирането (въздуха все пак подлежи на компресия, за разлика от водата). Може ли също така нещо да се е повредило, примерно разширителния съд, докато е била празна системата от около 2 месеца. Възможно ли е да съм напълнил разширителния съд до горе и да няма къде да се разширява системата при загряване и за това да вдига налягането с 1 бар. Благодаря на всички, които ще се включат с помощ.