Re:Шумен вентилатор на вътр. тяло след профилактика
CS/CU-PW12JKE си ми е климатика и си е ИНВЕРТОРЕН... навремето си го купих от техномаркета и изчетох сумати инфо за него преди да се реша... странно защо няма нищо за него вече по БГ сайтове... яд ме е само че ако наистина на първия линк климатика е 800лв... значи много съм се набутал за сегашния ми 1100... щото са си абсолютно еднакви и на външно и на вътрешно тяло... а мисля и по параметри...
Re:Шумен вентилатор на вътр. тяло след профилактика
Хм, този климатик да не са го асемблирали в ТМ :081: Много е странен, JKE серията излезе тази година. Преди такова означение не е слагано. W пък означава "Heat Pump". Ето доказателство:
http://img52.imageshack.us/img52/950...sonicsigns.jpg
В случая PW12JKE ще рече:
Single Split (Standard) Heat Pump (Non-Inverter) Wall Mounted от серия "J" :081:
hristokk, можеш ли да снимаш двете табели и да ги качиш, ако обичаш? Заинтригува ме!
Re:Шумен вентилатор на вътр. тяло след профилактика
Цитат:
Първоначално публикувано от hristokk
CS/CU-PW12JKE си ми е климатика и си е ИНВЕРТОРЕН... навремето си го купих от техномаркета и изчетох сумати инфо за него преди да се реша... странно защо няма нищо за него вече по БГ сайтове... яд ме е само че ако наистина на първия линк климатика е 800лв... значи много съм се набутал за сегашния ми 1100... щото са си абсолютно еднакви и на външно и на вътрешно тяло... а мисля и по параметри...
Ако имаш лесен достъп до външното тяло отвори капачето за кабелите/над крановете/ и кажи колко цифри имаш на клемата-1,2,3 и зануляване или 1,2,3,4 и зануляване,освен това имаш ли един по-тънък черен гумиран кабел,който е включен на бяла букса/двужилен/ и ще си отговориш сам на въпроса!
вариант 1,2,3 и зануляване-инвертор/дори ще видиш и 25 амперовия предпазител/
вариант 1,2,3,4 и зануляване -конвенционален.
Провери,и за мен ще е любопитно!
п.с.А на капака на вътрешното тяло трябва да има и надпис INVERTER.
Re:Шумен вентилатор на вътр. тяло след профилактика
Аз не споря, не мога да повярвам, че има толкова плитки измами. Почти съм сигурен, че на този модел съм виждал лепенка на външното тяло под марката на която пише инвертор. Пак гледах сайта на ХДклима и виждам, че са написали инвертор.
Re:Шумен вентилатор на вътр. тяло след профилактика
Panasonic inverter на цена под 800 лв към краен клиент няма,дори и китайска сглобка!
Re:Шумен вентилатор на вътр. тяло след профилактика
blue1, написали са "инвертор - А", каквото и да означава това.
А като цъкнеш на "Подробно описание" под табличката излиза това:
http://hdclima.com/index.php?option=...id=84&catid=37
където правилно е написано CS-PW12GKE
Re:Шумен вентилатор на вътр. тяло след профилактика
Опс.. моя грешка.. заблудил съм се по написаното в гаранцията... PW12JKE ... сега са катерих и гледах.. на лепенката наистина си пише CS/CU-PW12GKE... Явно някой по пътя не е правил ралика межфу G и J и на всякъде са ми го писали като PW12JKE :D:D:D
Съжалявам, че ви раздразних всички :))))
Re:Шумен вентилатор на вътр. тяло след профилактика
Сега да повторим ли може би лошата за теб новина, че климатикът е конвенционален?
Новият, който си взел - RE12JKE, е инверторен. А това, че старият PW12GKE конвенционален е струвал колкото новият ти инверторен, просто тогава цената е била такава или са ти го дали скъпо.
Re:Шумен вентилатор на вътр. тяло след профилактика
Опа.. пак грешка.. инверторен си е има си коскуджемите надписи Inverter и се оказа че е RE12GKE... просто навсякъде са ми го писали грешно, добре че не се наложи да се ползва гаранция... не ми се вярваше в техномаркета да ми продадат конвенционален за инверторен се пак. :D Издирих си му книжката, а и са катерих и си видях на лепенката на вътрешното си го пишело, толкоз съм видял отдалеч... видял съм явно GKE и другото съм го предположил че е PW.. се пак да ми объркат една буква добре ама чак пък 3 :D:D:D:D
Re:Шумен вентилатор на вътр. тяло след профилактика
Ти ни вкара в голям филм с тоя Панасоник... RE12GKE и RE12JKE. Най-накрая.
Re:Шумен вентилатор на вътр. тяло след профилактика
Май ни прави на канарчета!Ама всеки един ден си намира майстора!Нали hristokk!!!
Re:Шумен вентилатор на вътр. тяло след профилактика
Не беше нарочно.. съжалявам.. просто навсякъде по документите са ми го писали различно :)))))
Re:Шумен вентилатор на вътр. тяло след профилактика
Здравейте, моят е E9GKE и аз имам проблеми със шума на двигателя на вътрешното тяло!
Re:Шумен вентилатор на вътр. тяло след профилактика
Някой знае ли дали могат да се сменят лагерите на Fan motor ARW61E8P30AC ?
Re:Шумен вентилатор на вътр. тяло след профилактика
Май е капсулован, дано бъркам.
Ей, нямаш късмет значи. В следващата серия (HKE) точно се хвалят, че са сменили старите сачмени лагери в мотора на вътрешния вентилатор с керамични! Осъзнали са грешката си, но ти си намазал... Съветът ми е, ако ще го сменяш пак, да вземаш с керамични лагери! Първо обаче провери съвместимостта.