Хладилна витрина - охлажда само 30мин след пускане
Привет колеги,
Сдобих се с рекламна стара хладилна витрина от приятел Frigorex fv 400. Беше нова и е работила около година, след което не е пускана близо 6 години. Сега я пускам, но охлажда само първите 30 мин и след това спира охлаждането и започва да затопля. Компресора работи както в началото, така и след като спре да охлажда. Кондензатора съм го поизчистил въпреки че не беше много мръсен и перкара там си е здрава и бачка. Горе при изпарителя също всичко изглежда нормално и вентилатора работи. Любопитно вчера като тествах и беше спрял да охлажда, реших да врътна терморегулатора на мин след което го върнах на макс и отново почна да охлажда но пак за кратко. Реших, че той е проблема, но пък работата всъщност не му ли е да прекъсне компресора..,апък той не прекъсва - бачка си. Дайте идея/съвет, че до последно си работеше в магазинчето му. Транапортиран е легнал, добре вързан без да мърда 50км и е включен чак след като е престоял 24ч изправен нивелиран. Може ли фреона да е изтекъл или изветрял от стоенето?
Отговор: Хладилна витрина - охлажда само 30мин след пускане
Как е бил легнат? Ако е бил легнат неправилно може да е минало масло в изпаритела и от това да се получава запушване на капилярата след определено време на работа на компресора. След спиране на компресора и до като се изравнят наляганията капилярата се отпушва и така процеса се повтаря.
Отговор: Хладилна витрина - охлажда само 30мин след пускане
Ами, превозван е с вратичката нагоре ако това дава някаква информация предвид модела. Иначе това което казвате има логика, но компресора изобщо не го спирам. Само врътвам регулатора на мин и обратно на макс и започва отново хладен въздух я за 5 мин. я за 30 и това е.. Любопитното беше че първите 3 опита за пускане изобщо не студеше, но го пусках през разклонител. Реших да пробвам директно в контакта и от тогава дали нещо се отпуши и е съвпадение, но от тогава поне дава охлаждане за около половин час както съм описал.
Отговор: Хладилна витрина - охлажда само 30мин след пускане
Няколко уточнения да направим.
Доколкото съм разбрал - витрината охлажда 30м и след това спира да охлажда.Оттук картината е неясна.Какво означава "започва да затопля"?
Означава ли, че изпарителя се загрява и започва да отделя топлина или просто изпарителя престава да се охлажда вследствие на което температурата във витрината се повишава.
Втората хипотеза ми се струва по-вероятна, но при нея компресора би трябвало да е спрял.В тази връзка и втория ми въпрос.Как разбра, че компресора работи постоянно дори и когато витрината не охлажда? Възможно е - да е останал да работи само вентилатора на кондензатора и ти да го чуваш и да мислиш, че целия агрегат работи, докато всъщност компресора е изключил.Това нерядко се случва при витрините.Изясни подробно този ключов момент
Отговор: Хладилна витрина - охлажда само 30мин след пускане
По първия въпрс - по скоро изпарителя започва да отделя топъл въздух. Слагайки си ръката под вентилатора се усеща леко топъл полъх.
Относно втория въпрос, компресора се чува отчетливо, аз веднъж въртях витрината отзад да проверя дали вентилатора на кондензатора работи, та по скоро той е безшумен, но агрегата си се чува.
Отговор: Хладилна витрина - охлажда само 30мин след пускане
Викнах техник и е казал, че сме за компресор. Пипнал компресора и казал, че много загрявал и не изключвал.. Аз нз този компресор не трябва ли да изключи чак когато в хладилника стане необходимата трмпература, а то определено не става, но човека би следвало да знае какво казва. Казал е нещо, че коморесора бил "12ка" ии нямало да си заслужава да правя витрината. Иначе щял да звънне да каже цени.
Отговор: Хладилна витрина - охлажда само 30мин след пускане
Цитат:
Първоначално публикувано от
servy
Аз нз този компресор не трябва ли да изключи чак когато в хладилника стане необходимата температура, а то определено не става,
Тези неща спират в два случая:
- Когато си свършат работата - терморегулатора в хладилника да изключи.
- Когато "видят", че... тая няма да я бъде. Тогава изключва термичната защита на компресора.
Отговор: Хладилна витрина - охлажда само 30мин след пускане
Цитат:
Първоначално публикувано от
servy
Викнах техник и е казал, че сме за компресор. Пипнал компресора и казал, че много загрявал и не изключвал.. Аз нз този компресор не трябва ли да изключи чак когато в хладилника стане необходимата трмпература, а то определено не става, но човека би следвало да знае какво казва. Казал е нещо, че коморесора бил "12ка" ии нямало да си заслужава да правя витрината. Иначе щял да звънне да каже цени.
Смени техника.Витрината по-скоро запушва или компресора се изключва от термичната защита заради повреда във веригата на пусковата намотка.
Компресора може да е 12 куб,см,Напиши модела на компресора.
Отговор: Хладилна витрина - охлажда само 30мин след пускане
То сигурно и тази витрина си има модел, но не е ясно дали са останали някакви следи от него като етикет...
Според мен проблемът се е получил при неправилно транспортиране.
Ако въобще преди това наистина е била изправна и е работила.
Отговор: Хладилна витрина - охлажда само 30мин след пускане
Витрината си иска техник но не "техник",за да направи точна диагностика и след това правилното решение.
Отговор: Хладилна витрина - охлажда само 30мин след пускане
Да но той си свърши работата както трябва.
Отговор: Хладилна витрина - охлажда само 30мин след пускане
И така, този техник заключи същото. Компресора не изключвал. Бил от голямите компресори. Обяви сумата от 400лв +- с ремонта. Не си заслужава ремонта за тази стара витрина. Та общо взето е за боклука явно или ако някъде ги изкупуват за части в София, споделяйте :). Ии впрочем търся си хладилна витрина вертикална 2ра ръка ако случайно предлагате.
Отговор: Хладилна витрина - охлажда само 30мин след пускане
Не му се занимава, а и витрината май е антика, а не на 1+6 години.
Ако се вярва на снимките в нета е с R134, който се ползваше в домашните хладилници преди 20+ години.