Защо е така своенравна машината- топли бойлер, а конвекторите не иска?
Изстудява и затопля топлообменника, но поток има само към бойлера.
Проблем с потока към конвекторите.
Проблем с трипътен вентил.
Защо е така своенравна машината- топли бойлер, а конвекторите не иска?
Изстудява и затопля топлообменника, но поток има само към бойлера.
Проблем с потока към конвекторите.
Проблем с трипътен вентил.
Вероятно софтуера не позволява това при режим охлаждане, понеже няма смисъл, пък и кой разработчик ще напише подобна глупост. Но пък са се сетили да го позволява при отопление.
Ти ще кажеш. Какъв тип са тия- NO, NC и дали има значение.
Ако е NO към бойлер, то ще го топли, но софта няма да позволи да го охлади.
В режим отопление ще ходи само към бойлер, предвид логиката на лаик за повреден трипътен вентил.
От друга страна, щом топлообменникът е студен, кое ще попречи да се охлади, при такъв сценарий, бойлерът?!! Може да не позволява работа на помпата, при отворен вентил към бойлер, в режим охлаждане.
Не знам, просто разсъждавам и споделям.
Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 03-09-22 в 20:49.
Трипътният би трябвало да е моторизиран в двете посоки, няма NO, няма NC. Софта може да не го засече
Е, дори и така, при развалена моторизация, останала към бойлер, то симптомите се припокриват с логиката ми.
А именно- в режим охлаждане, помпата работи само за конвектори, а софта забранява работата ѝ когато е засякъл посока бойлер.
В режим отопление е позволена работа на помпата в двата случая.
Хитро- задвижка с крайни изключватели.
Ако е засякал проблем стрипътния, изобщо няма да пусне ТП на охлаждане, мисля аз. Но не споря, може да си прав.
Да, би трябвало да даде грешка.
Поне може да се провери дали ще затопли конвекторите. Днес климатикът ми почти не е работил на охлаждане, та и там няма да претоплят манджата.
Може да се провери помпата, вентилът- не е никак трудно.
Точно такава е схемата. Помпата е една, защото няма буфер.
Мисля, че тръгнахте в грешна посока с повредения трипътен вентил.
При теста за топлене пуснах към болера просто за да не затоплям цялата къща. Но вентила си работи променя потока към бойлер или към конвектори. Нямам сензор за поток, но то се усеща и на самите тръби.
Освен това то се вижда и на снимката, че водата циркулира, защото тръгва с температура от топлообменика 21, а се връща 23-24, колко е в стаите.
Въпроса е, защо тръгва на 21 при зададена 12 и Т на фреона 5градуса?
Изпратено от моят Mi 9 SE с помощта на Tapatalk
bobivg ти го каза предната страница, недостига фреон. Не изпарява течна фаза, а газовата не носи толкова енергия. Затова температурата на изпарение е ненормално ниска.
Този пост е редактиран от espace; 06-09-22 в 19:58.
Миналата зима усетил ли си по голям разход на ток? Имаш ли електрически нагреватели които да подпомагат работата на машината и можеш ли да ги изключиш? Имай впредвид, че ако имаш електрически нагреватели в режим на отопление те ще замаскират проблема.
Имам архиви на месечната консумация и няма нещо различно от предходните години, разбира се в нормалните отклонения заради околна температура.
Имам нагревател, но откакто е инсталирана помпата е работил общо 2 часа.
Изпратено от моят Mi 9 SE с помощта на Tapatalk
За да не остава темата висяща ще опиша развръзката.
След проверка от техник се оказа, че помпата влиза в авариен режим поради ниско налягане. Интересно, че когато компресора не работи, на манометри показва налягане в норма, когато работи в режим на отопление също норма. Налягането пада под нормата само в режим на охлаждане и тогава влиза в авариен режим. Не можаха да открият пропуска на място и я взеха в сервиза, там е констатирана малка пукнатина на топлообменника, която беше заварена. Инсталирана е и вече работи.
Странното за мен е, защо когато е закачена към компютър, аварийния режим се отчита, а софтуера на помпата по никакъв начин не ми даде греша или индикация. Можеше проблема да се реши доста по-рано и лесно.
Благодаря на всички включили се.