От месец имам Hitachi D10EX2. След като му задам температура, климатика я отработва и продължава да работи но на много бавни обороти - и двете тела. До сега само 2 пъти е спирал, след което пак започва да работи. Нормално ли е то!
От месец имам Hitachi D10EX2. След като му задам температура, климатика я отработва и продължава да работи но на много бавни обороти - и двете тела. До сега само 2 пъти е спирал, след което пак започва да работи. Нормално ли е то!
Понеже темата е за хитачи ще пиша тук. Стана ми ясно, че няма да ме огрее да си взема RAS/RAC-E08H2 и ми предложиха (от Евис ООД-Русе) RAS/RAC 25YH6 и RAS/RAC 25FH5. Първия е с rotary компресор, а втория е със scroll. По-склонен съм да взема втория. Интересува ме къде са правени и дали си струва. Някъде четох, че sccroll компресора бил японски - вярно ли е това? Цената с монтажа е 1220лв.
За малко повече пари (около 300лв) ще си вземеш Митсубиши или Фуджицу-Дженерал(и на 2та мисля ,че гаранцията им е 3 години,поне за Митсубиши-то съм сигурен) .Имах хитачка,RAS35YH4 ,китайска ,DC инвертор със scroll компресор,вносител Евис ,която щастливо ползвах 2 години и ...една седмица-гаранцията беше 2 години.Първоначално публикувано от Minkoff
Здравейте аз имам HITACHI RAS/RAC-E14H2 май такъв му беше модела и съм много доволен е естественно часът на истината ще бъде при -15 градуса![]()
Аз съм с Е10Н2 от около 1 година.Сложих машината ,като махнах новозакупен инвертороподобен климатик на МИДЕЯ.Конвенционалните им машини са много добри, ама инверторите..........До сега ХИТАЧИ-то няма никакви проблеми.Топли си разкошно, в момента при нас е около 0 градуса, зададени са му 18, а в стаята е около 19-21/имам перфектна външна изолация и дограми/, икономичен е, достатъчно тих и на високата степен/монтиран е в тпарезарията, тя и всекидневна, докато стане хола/.Само е малко-по-голям, отколкото трябва за стаята /15-16 квадрата/, ама не се сетих да търся 7-ца.....Сега ще чакам да стане студено та да видим, как ще се прояви машината.Minkoff, защо няма да можеш да си вземеш 8-цата.Да не би да няма.Гледам на сайта на ТЕХНОМАРКЕТ я има в доста градове.Един градски си монтира такава преди около месец, в стаята с бебче и каза, че машината е разкошна, топли, тиха е - бебето спяло на включен климатик без проблеми.
Моля, помогнете ми даизбера подходящия сервиз който монтира и поддържа гаранционно климатик Хитачи в Пловдив.В гаранционната карта са посочени няколко сервиза, но ме предупредиха, че не всички извършват гаранционна поддръжка. Климатикът е нов с 2 години гаранция.![]()
Не се притеснявай,ще работи нормално при тази температура.Първоначално публикувано от lubo74
Вече се убедих в готината работа н аклиматика. Понеже съм му задал 23 градуса, той си я поддъра и ми консумира, до момента, само 100 Вата. Естествено истината ще е при температура под -14,5 градуса. Но ако продължава с тези темпове ще се изплати за две години!
От скоро съм с Хитачи , осмичка, нов, обикновен сплит. Температурата на изходящия въздух му е не по-висока от 34 гр. на отопление, независимо дали съм му задал 22 или 32 гр. На какво се дължи това?Първоначално публикувано от agro
Колко време след като си му задал дадената темпрература дава тази температура?Ако след 15 минути работа при зададени 32 градуса пак духа 34 викай техници.Първоначално публикувано от volang
И след 15 мин. и от три дни не съм го изключвал-максимума е 34-35 гр. Явно фреона е изпуснал. Благодаря ти за бързия отговор.Първоначално публикувано от Vanquished
Имам климатик HITACHI RAS/RAC-14ЕH1, външното тяло от долната страна е заледено с висящи ледени висулку. От както започна да се застудява е изключван само 2 пъти, работи в режим на затопляне с най слабата мощност на венилатора (иначе се получава силно завихряне на въздуха и се усеща навсякъде в стаята) при зададени 23 градуса. Външното тяло е на терасата. Как да го разледя и на какъв режим е най-удачно да работи, за да не се получава такъв проблем?
За теб най-лесно (не че те подценявам) е да го включиш за малко на охлаждане за да размрази външното тяло. А това за ниската степен на вентилатора - не е препоръчително.
Благодаря за брързия отговор, но това е както писах по горе единствения режим, при който струята е най слаба, и въпреки че стаята е хол 20 кв при всички останали се чувства въздушния поток, което е много неприятно. На какъв режим работят в това време вашите Хитачита?