Re:Съвет за по-скъп инвертор
Цитат:
Първоначално публикувано от tweeg
ей тука edi1 беше дал за Тошибата едно сервизно
https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg528245
Виж на страница 12 как приерно RAS-10PKVP-E с COP 5,36 при 7 градуса ако отдава 3КВ, то при при 5 градуса (само 2 градуса по-надолу) е вече на 75% = 2.25КВ. Как смяташ това "издуване" на 7 грауса не е ли за да се докара някакъв "голям" КОП?
Всичките тези КОП-ове, спадове в % и т.н. са в лабораторни условия, а реално "на полето" истината е друга. Когато една класна машина е оразмерена правилно (ако помещението има топлоизолация е още по-добре), тя почти винаги "гравитира" около или под номинала си дори и при -10о/-15о. Поне при моите PDR-ки беше така през миналата зима, а те с PKVP са като близнаци :)
Re:Съвет за по-скъп инвертор
Цитат:
Първоначално публикувано от gnf
Всичките тези КОП-ове, спадове в % и т.н. са в лабораторни условия, а реално "на полето" истината е друга. Когато една класна машина е оразмерена правилно (ако помещението има топлоизолация е още по-добре), тя почти винаги "гравитира" около или под минимума си дори и при -10о/-15о. Поне при моите PDR-ки беше така през миналата зима, а те с PKVP са като близнаци :)
Аз нещата ги виждам така:
-10о/-15о - номиналал за тези градуси, което е да речем някъде около 60% от този при 7 градуса.
около и под 0о - минимум
над 0о - on/off
Не виждам смисъл машина да работи на минимум при -10о/-15о. Струва ми се като да си купиш Ферари и да го караш с 40 км/ч.
Re:Съвет за по-скъп инвертор
Цитат:
Първоначално публикувано от tweeg
Не виждам смисъл машина да работи на минимум при -10о/-15о. Струва ми се като да си купиш Ферари и да го караш с 40 км/ч.
Коригирах се, имах предвид номиналната мощност :)
Re:Съвет за по-скъп инвертор
Доколкото прочетох си за 12-ка.
В такъв случай си вземи Chofu Sereno RA 1232PVU и не се занимавай повече с глупости.
http://www.bgclima.com/ourproducts/i.../RA-1232%20PVU
Слагаш и - забравяш ...
Made in Japan, 6 годишна пълна гаранция, БЕЗ изнудваческата абсолютно ненужна профилактика.
Продава се от фирма с 20 годишни традиции, доказани специалисти, и сигурен сервиз.
Ей това е !!!
Re:Съвет за по-скъп инвертор
Поредният рекламен агент.
Re:Съвет за по-скъп инвертор
Цитат:
Първоначално публикувано от lavsho
Поредният рекламен агент.
Да бе, че и "Мъде ин Джапан". :))
Re:Съвет за по-скъп инвертор
Цитат:
Първоначално публикувано от Kasap
Да бе, че и "Мъде ин Джапан". :))
Така поне твърдят и на сайта си-Made in Japan. Chofu
Re:Съвет за по-скъп инвертор
Цитат:
Първоначално публикувано от tweeg
...Виж на страница 12 как приерно RAS-10PKVP-E с COP 5,36 при 7 градуса ако отдава 3КВ, то при при 5 градуса (само 2 градуса по-надолу) е вече на 75% = 2.25КВ. Как смяташ това "издуване" на 7 грауса не е ли за да се докара някакъв "голям" КОП?
:stupid:
Да, разкри световната конспирация за "издуване" на СОР. Даже са в "завера" с физиците и са "направили" един закон, според който, водата да замръзва при 0С, а замо 1 градус на горе, вече не замръзва. Ама, май и енергийните дружества са в играта. Ако бяха "направили" водата да замръзва при -30С, щяха да ни дерат в пъти по малко. Ама монопол, какво да се прави...
:stupid:
Ееех Japan, ееех Made in Japan, ееех мечти, мечти, ...ама те последни умират и са безплатни...
Честита Ви зима и първи сняг. Ще застудее и ще "живне" форума, че с тия високи температури, голяма скука бе...
Re:Съвет за по-скъп инвертор
Цитат:
Първоначално публикувано от lavsho
Поредният рекламен агент.
По скоро реалист.
То, кои са рекламни агенти, и на кого, се вижда по постовете, и целенасоченото "марково" пледиране, ако ми позволите така да се изразя.
Отговор: Съвет за по-скъп инвертор
If you do not have enough money, you can compare loans CredX BG !
Отговор: Съвет за по-скъп инвертор