Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
Това ме е яд,че обяснявах надълго,нашироко и бях убеждаван,че няма да има проблеми.А и момчето ми се стори разбрано,но за съжаление в случая само аз съм набутан,че броих 1200 лв за това чудо.А като им гледам в сайта няма такава цена,дори за помещения от 22 до 30m2.Явно е лимитирана серия.Поне за момента се надявам,че няма да се мъчат да ме направят за втори път на будала.Сряда ще идват да видим какво ще ми измислят до тогава.
Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
аз съм се объркал ,машинката е 25ца и се развърта до 4.7 ,прилично .. трябва да се справя със 17 квадрата ако е в добро състояние .. нов ли беше ? щото не е нов модел но те имат залежали бройки които продават сравнително изгодно ..
Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
Не е нов,дори в последствие видях,че е пребоядисван.В момента при -4 навън си върти на 1070 вата при зададени 22 градуса вътрешна и си работи така до дефроста.Почне ли дефроста до тръгванене на топла струя минават 20 минути,ами през тези 20 минути духалка ли да пускам.Нали идеята е икономия и отопление с малко разходи.Не ми се мисли ако паднат под -10 градуса. Осаката ми ще излезе по иконимична.
Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
1000 вата това е кажи речи на макс работи .. или имаш огромни топлозагуби или нещо му има на климатика .. то за малко повече пари имат разни нови защо си се спрял на втора употреба не знам .. машината е 2008г модел вече е на 6г ..
Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
За тези 20 минути с колко градуса пада температурата? Според мен или имаш зверски топлозагуби или машината не е наред. Пробвай с два термометъра каква е температурата на входящият въздух - единият го поставяш върху вътрешното тяло там от където постъпва въздуха , а другият на клапите и сподели какви са показанията. Може и с един термометър, но е по-бавно.
Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
В другата стая е Осака KFR-34GW/JNV.Зададени са 22 градуса в момента който включи работи максимум 3-4 минути и изключва.Като на целия фон има и печка на дърва и въглища в друга стая като е запалена само тя из целия апартамент си е около 16-17 градуса.Три стаи с отделна кухня там е печката.
- - - - - - - - - -
В момента е затворена стаята в която е Национала.В стаята която не се отоплява в момента е точно 20 градуса.Като вратите на кухня(Печка) и хол(Осака) са отворени и в спалнята без отопление е 20 градуса точно.Ами колкото и да е за 20 минути си пада температурата,усеща се.
Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
Чарли, ще те помоля пак да обясниш за да се изясни по-подробно картината. Стаята в която е национала колко градуса е въздуха ако не се отоплява изобщо, сигурно имаш впечатление от предишни години? На колко градуса работи национала през нощта? Ако имаш възможност направи опита с термометрите и пробвай още един- постави термометъра на пода в най-далечният ъгъл от климатика, но на външна стена и кажи колко градуса е там. Ако въздуха в неотопляемата стаята с национала е 20* С сам разбираш, че колкото и да е издъхнала машината няма да е проблем да ги достигне.
Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
Мога да се обзаложа, че машината не е с точното количество хладилен агент.
Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
Цитат:
Първоначално публикувано от
charliii
Може ли някой да ми обясни,Осаката ми от 1997 година е с външно 47 кг,вътрешно 8 кг,фреон 1150 грама,модела е KFR-34GW/JNV.Този го взех скоро,но не се е доказал National CS-258EXB външното е 26 кг,вътрешно 10 кг,фреон 810 гр,означава ли при по ниски температури няма да се справя.
Осаката ти е направена за умерено-континентален климат, където често има съчетание на висока влажност и отрицателни температури. Националът ти е предназначен за субтропичен климат и не работи коректно при гореспоменатите условия.
Цитат:
Първоначално публикувано от
charliii
Имам още едно питане за тези минимуми на ел.консумация.Под 400 вата грубо не съм го виждал по малко,а като чета някой дори им падали на 50 вата.Какви условия са нужни за да се постигне по малка консумация,в този момент е на On,Off при външна 4 градуса и зададени 22 градуса.
Google Преводач
Ако въпросът ти се отнася за гореспоменатия национал, тествай минимума му през лятото (на охлаждане) или на пролет (при отопление). Освен това, ако е презареден с фреон, ще работи с по-висока консумация. Четейки информацията по-надолу стигам до извода, че KFR-34GW/JNV е презареден с фреон, за да се прикрие износен (повреден) компресор. Реалният СОР сега му е около единица.
Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
Цитат:
Първоначално публикувано от
dodo_pv
Осаката ти е направена за умерено-континентален климат, където често има съчетание на висока влажност и отрицателни температури. Националът ти е предназначен за субтропичен климат и не работи коректно при гореспоменатите условия.
Кажи, че се шегуваш....:-memnon:-memnon:-memnon
Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
Той ако беше много хубав климатика японеца нямало да го махне и да иде у вас.
Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
Но ако преди години ти го беше продал Велев, щеше да е най-хубавият японски климатик втора употреба :afro:
Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
Момчета благодаря ви на всички за мненията,но ми писна днеска да меря да ширя.Знам едно,миналогодишните студове Осаката ми засечена гори 500 вата на час(включва,изключва) и си ми беше топло.Ако ги имаше миналогодишните студове и тази година,нямам файда да ми харчи по 1000 и кусур вата,този така наречен "хипер инвертор"щеше да харчи повече от две Осаки.Машинката е трябвало да бъде една,две идеи по мощна,за да пада на минимуми каквито постигат с доста по мощни машини(така чета из форума)от 150,200 вата.Ще видя какво ще ме съпунисат във сряда,за жалост ще са положителни температури.При такива температури работят всякакви марки.
Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
Смени го ако можеш с едно МХ .Другата възможност е както казва Александър- зареждане наново с фреон.
Не ми с вярва(ли е невероятно ако е така) дефроста да е 20 минути.
Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
Колега за тези пари да си беше взел една новичка 9ка ПКЕ и да не я мислиш,да удариш качествена машина втора употреба е на късмет.