Фаза във външното тяло на климатик
Здравейте,
Монтираха ми два климатика наскоро и днес като се докоснах до външното тяло на единия ме удари яко тока.
Проверих с фазомер и на двата климатика на външните тела има фаза!
От фирмата която ги монтира ми казаха, че трябва да си заземя контакта
Сега на контактите на климатиците на двете клеми от страни има фаза, а също и на външните тела
Въпросът ми е, ако заземя контактите или външните тела, тоя ток ще отива в земята но така няма ли да се повиши консумацията на ток и нормално ли е корпуса да е офазен дори без заземяване?
Какво бихте ме посъветвали?
Благодаря предварително!
Отговор: Фаза във външното тяло на климатик
Според мен в контактите, ако нямаш 3 жици в инсталацията(фаза, нула и земя), а има само фаза и нула, трябва да свържеш НУЛАТА с мост и към земята на контакта.
Отговор: Фаза във външното тяло на климатик
Цитат:
Първоначално публикувано от
steftzo
Според мен в контактите, ако нямаш 3 жици в инсталацията(фаза, нула и земя), а има само фаза и нула, трябва да свържеш НУЛАТА с мост и към земята на контакта.
А нормално ли е корпуса да е офазен при контакт който има само фаза и нула без заземяване и зануляване?
Отговор: Фаза във външното тяло на климатик
Отговор: Фаза във външното тяло на климатик
Отговор: Фаза във външното тяло на климатик
Цитат:
Първоначално публикувано от
bulletbg
Сега на контактите на климатиците на двете клеми от страни има фаза, а също и на външните тела
Aми контактите ти са офазени, нормално е да бие ток от каквото и да включиш в тях.
Отговор: Фаза във външното тяло на климатик
Цитат:
Първоначално публикувано от
espace
Aми контактите ти са офазени, нормално е да бие ток от каквото и да включиш в тях.
Има фаза само когато го включа, като извадя щепсела на двете клеми от страни няма ток!
Проверил съм контактите, няма утечки
Отговор: Фаза във външното тяло на климатик
Ами занули ги тези контакти, правилно са казали хората тогава.
Отговор: Фаза във външното тяло на климатик
Сега ако зануля контакта(да свержа нулата с двете клеми отстрани) при включване директно ще даде на късо и ще изгорят бушоните или нещо по климатика
- - - - - - - - - -
Не мога да повярвам, че производителите са направили климатика като го включиш в контакт само с фаза и нула без заземяване или зануляване , да има ток по корпуса 220волта, без никакви защити
Отговор: Фаза във външното тяло на климатик
Цитат:
Първоначално публикувано от
bulletbg
Сега ако зануля контакта(да свержа нулата с двете клеми отстрани) при включване директно ще даде на късо и ще изгорят бушоните или нещо по климатика
- - - - - - - - - -
Не мога да повярвам, че производителите са направили климатика като го включиш в контакт само с фаза и нула без заземяване или зануляване , да има ток по корпуса 220волта, без никакви защити
Занулявай смело, ако инсталацията ти е двупроводна или си доведи "земя" до контакта. Това, което те бие не е директно офазяване, а утечка през филтровите кондензатори. Такива има свързани на входа на захранването на климатика.
Отговор: Фаза във външното тяло на климатик
Вземи провери дали фазата ти е фаза и нулата нула.Да не е обратно.При мен бяха обърнати долу от общото вътрешно табло на кооперацията умишлено от "Баш Майстора" на строителя с намерение да го наемем след това за довършителните ел.работи по апартаментите.Отделно беше направил някаква умишлена утечка и даваше накъсо някъде.ОТ ЕВН идваха и замериха, но казаха, че не е от тяхното табло, а от вътрешното.
Някои хора си правиха за втори път инсталацията от таблото до апартамента, тъй като никой от ел.техниците не успя да "му хаване спатиите" на този селски тарикат ...
Отговор: Фаза във външното тяло на климатик
Повикай електротехник да провери точно какъв е проблема и да вземе мерки за неговото разрешаване, всичко друго е "съчинение по картинка".
Отговор: Фаза във външното тяло на климатик
Цитат:
Първоначално публикувано от
justify
Вземи провери дали фазата ти е фаза и нулата нула.Да не е обратно.
Леле, леле. Фазата била нула и обратно. За едно тъпо зануляване на незанулен контакт една страница бисери.
Отговор: Фаза във външното тяло на климатик
Никой не попита, дали климатиците не са с различно от 230V напрежение-демек да са с автотрансформатори. Там случаят е друг. Ако са на 230V, завърти щепселите в контактите и пак премери дали ще има фаза на корпуса, но въпреки това, веднага намери някой да ти "занули" контактите.
Отговор: Фаза във външното тяло на климатик
Имал съм такъв случай с клиент упорстваше че климатика е не изправен защото контактите са нови след ремонт и са монтирани от май-стор. Е наложи се да сложа едно мостче и зануля но това не е моя работа. Това лято в магазина който наехме се оказа дори че контакта е офазен вместо занулен.