Здравейте майстори,
Имам правена термопопа въздух вода и имам следните размисли.Как да регулирам точно количеството фреон,защото топлообменника е 40 пластини 8 кв. но хода на фреона е 20см. да речем.миналата година експериментирах като изпусках фреон защото по моята логика е множко,и нещата определено се изгладиха доста.Тази есен обаче като пуснах системата ,установих че фреона ми е избягал,предположих че е от наблюдателното стъкло,и вероятно съм познал.смених стъклото и заредих машината-по табела е 1700 кг. а аз му сипах 1500,обаче скоро си купих един измервателен уред за консумацията и установих че машината при по студено време работи като се изсилва до 3,5 кв. после пада на 1,2 кв ,и пак така, и пак така, и пак така,дефрост,и пак така!!!Въпросът ми е :
Може ли по някакъв начин да се сметне или регулира точното количество фреон необходим за нормалната работа на машината и съответно максимално топлоотнемане в топлообменника? Логиката ми е следната - вътрешното тяло на нормалния климатик има доста голям тръбен път,така че според мен малко в повече или малко по малко няма да окаже толкова голямо значение,докато при топлообменника трябва нещата да станат в едни 20 см. !!!
Иначе машинката си бачка,върши си работата,само си мисля че ако намеря начин да регулирам фреона,ще изгладя кривата...оня ден го заследих известно време ,и ето и данните.До 2,2 киловата температурите на фреона /вход и изход при толообменника/бяха 50-40 ,и машината качваше доста бързо топлата вода /говорим за след дефрост/,но след като започна да се напъва откъм мощтност ,ми направи впечатление че топлият фреон стигна към 70 а студения падна на 35,и като че при по ниски мощности ,топлоотдаването е доста по добро отколкото в големите мощности когато уж нали трябва да е по добре???
П.П. Машината е 24-ка ,инвертор,тошиба RAV-SM803AT-E,номинал 8 кв,и топлообменника е сметната като за нея -пластинчат с 40 пластини,8 кв.