Проблем с японски климатик Toshiba ras 281brs

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2020
    Мнения
    30
    #1

    Проблем с японски климатик Toshiba ras 281brs

    Здравейте имам проблем с японски климатик Toshiba ras 281bars. От няколки дни започна да замръзва външното тяло само 20 см от долу . Направено е почистване на вътрешното тяло . Примерено е налягането на фреона вдига до 35атм. Датчика на външното тяло на питата е замерен 25 к.ома при затопляне съпротивлението намаля. След почистването на вътрешното тяло започна да дефроства през 15 мин а преди това не . Сега при зададени 26 градуса в стаята е 20градуса при задаване на 28 достига 22 .Някой може ли да помогне за фреон ли е или нещо друго
    Този пост е редактиран от pachozla; 01-01-25 в 20:12.

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,604
    #2

    Отговор: Проблем с японски климатик Toshiba ras 281brs

    Какви са тези 35 атмосфери? Кой и как ги е мерил? Това да не е конвенционалка? Много е вероятно да е загубила фреон машината.
    Gena_bs одобрява това.

  4. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    10,006
    #3

    Отговор: Проблем с японски климатик Toshiba ras 281brs

    Почистването на вътрешното тяло на място ли е правено или не? Налягането което описвате при какви условия е измерено?

  5. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2020
    Мнения
    30
    #4

    Отговор: Проблем с японски климатик Toshiba ras 281brs

    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars Виж публикацията
    Почистването на вътрешното тяло на място ли е правено или не? Налягането което описвате при какви условия е измерено?
    На място е правено почистването. Измерването е направено при температура около 4 градуса . Преди почисването замръзваше половината външно тяло и не пускаше размразяване но духаше много топло . Сега върви 15 м и духа топло после започва да духа по хладно и намаля скороста на турбината

  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    10,006
    #5

    Отговор: Проблем с японски климатик Toshiba ras 281brs

    Щом на място това тяло е почиствано, гарантирано нещата не са направени както трябва. Това тяло е серия DaiSeiKai и почистване на място е просто отбиване на номер. Ако използвате машината дълго време, нужно е пълно почистване и проверка на цялата хладилна част след почистването. Това при Вас не е направено. В случая просто се замазва положението. И ще сгрешите, ако намерите някой да долива хладилен агент или други подобни неща. Решението е:
    Демонтаж на двете тела. Пълно разглобяване и измиване на всички компоненти - топлообменници, турбина и всички останали детайли, проверка на дроселираща система и обслужване. След това сглобяване и тест при който се следи налягане, температури, ток и т.н. Ако след това машината не покрива параметрите дадени от производителя при конкретни условия, източване на стария хладилен агент и зареждане с точното количество упоменато за конкретния модел - 900 gr. R410A. Машината е с 1100 W компресор, двойноротерен и си заслужава да и се обърне внимание.
    dodo_pv одобрява това.

  7. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2020
    Мнения
    30
    #6

    Отговор: Проблем с японски климатик Toshiba ras 281brs

    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars Виж публикацията
    Щом на място това тяло е почиствано, гарантирано нещата не са направени както трябва. Това тяло е серия DaiSeiKai и почистване на място е просто отбиване на номер. Ако използвате машината дълго време, нужно е пълно почистване и проверка на цялата хладилна част след почистването. Това при Вас не е направено. В случая просто се замазва положението. И ще сгрешите, ако намерите някой да долива хладилен агент или други подобни неща. Решението е:
    Демонтаж на двете тела. Пълно разглобяване и измиване на всички компоненти - топлообменници, турбина и всички останали детайли, проверка на дроселираща система и обслужване. След това сглобяване и тест при който се следи налягане, температури, ток и т.н. Ако след това машината не покрива параметрите дадени от производителя при конкретни условия, източване на стария хладилен агент и зареждане с точното количество упоменато за конкретния модел - 900 gr. R410A. Машината е с 1100 W компресор, двойноротерен и си заслужава да и се обърне внимание.
    Може ли вайбър да ти пиша . Имам ти номера преди 2 години ми поправя едно хитачи от Стара Загора съм

  8.  
     
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Сервизиране на японски климатик (София)
    От BAlexandrov във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 0
    Последно: 03-01-21, 18:30
  2. Климатик Sharp /японски от 90-те/
    От stef_master във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 3
    Последно: 17-04-19, 18:46
  3. Проблем с Японски климатик Fujitsu AS220PBJ
    От gogalz във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 02-01-16, 00:57
  4. Японски климатик
    От davidk във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 5
    Последно: 01-11-15, 10:28
  5. Въпрос за покупка на японски Toshiba
    От Niki Fena във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 25-03-15, 12:29

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе