Здравейте, бих искал да разбрера за какво трябва да внимавам докато ми монтират климатика и как става целия монтаж ако .. може да се обясни де :)
Преглед за печат
Здравейте, бих искал да разбрера за какво трябва да внимавам докато ми монтират климатика и как става целия монтаж ако .. може да се обясни де :)
1.Гледай в какво си носят инструмента(кашон от климатик щаига) или в куфари за инструменти.
2.Носят ли си прахусмокачка и вакум помпа.
3.Вътрешното тяло трябва да е на минимум 15см. от тавана.
4.Вакумиране на системата(задължително)
5.Да проверят дали тече конденза от вътрешното тяло нормално.
Има още но това е горе долу.
мерси .. наистина това са полезни неща, дали някой може да добави още нещо
....и ако е по-нисък клас климатика, няма да е зле, още преди да са започнали да монтират климатика, да спазариш монтажниците да ти поставят от тези тампончета под външното тяло, за да няма скандали със съседите за шума....
http://www.tehcomservis.com/forum/up...60418ampon.jpg
И всяка тръба в отделна изолация
мерси :) аа аз откъде мога да си купя тампончетата ...a това за всяка тръба с отделна изолация как .. да го рабирам .. аз не съм виждал монтаж досега ии затова питам
4.Вакумиране на системата(задължително) Какво точно представляваЦитат:
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Изтегля се въздуга от системата пред да се пусне фреона. 99% съм сигурен, че няма да го направят, а и не е проблем. Вкрайна смета, дори всичко да изглежда точно, да е вакуумиранасистемата пак може след време да изпусне фреон и да се влоши работата поради некадърност на монтажниците.
Julian искакам да те питам ако нее вакумиран климатика как ще се промени работата му и как може да се оправи, защото ми монтираха тия дни SRK 35 ZGX-S и 99% съм сигорен че нее вакумиран защото невидях да носят вакумпомпа.Ще можешли да ми кажеш как да разбера дали работи добре климатика сега.
Как може да не вакуумират климатик за 2000+ лева... За убиване са.
Здравейте.
Утре ще идват да монтират климата - DAIKIN FTXS25G.
Не открих тема която да засяга правилният монтаж !
Въпросът ми е за какво да следя,за какво да настоявам ?
Разбрах , че монтажът е много важен за по-нататъшното правилно функциониране на инвенторната система.
1.От прочетеното във форума останах с впечатлението че е особено важно да се вакуумира системата.
2.Другото което се сещам са тампоните на външното тяло.За тях да настоявам ли ? И каъв точно вид да бъдат - без твърда връзка??
3.Колко да бъде тръбният път (оптимално ?)
4.Как , трябва ли ,и с какво да се топлоизолира тръбният път ?
5.За друго не се сещам , ако има още нещо - пишете !
Благодаря.
И да не го вакуумират пак ще си работи добре. Невероятно, но факт. За тампони забрави. Ако Даикин-а се нуждаеше от тампани какво да говорим за другите марки. Тръбния път по спецификация е над 3 метра и специално за Даикин няма както да те притеснява дори да е дълъг. Ако е над 3 метра ще трябва да си доплатиш. Гледай да ти бандажират тръбния път.Цитат:
Първоначално публикувано от zaqza
1. Задължително се вакумира.
2. Задължително двете тръби в отделни изолации преди да се омотат.
3. Тампоните са пожелание. Аз бих сложил ако и да е Дайкин.
4. Тръбен път колкото трябва.
Когато поисках да ми монтират тампони,майсторите от "Техноклима" Пловдив ,извадиха два тампона за ауспух разрезаха ги на две и готово,поискаха допълнително 20 Лв.Цитат:
Първоначално публикувано от rsvr
Тампоните на Дайкина не му трябват.И без това ще се напукат и втвърдят след 1 година.