Правилно ли е ползването на съществуващ тръбен път при монтаж на друг климатик?
Здравейте,
Очертава ми се проблем, затова искам да се посъветвам :
Монтирал съм си климатик MIDEA MSF-12 HR конвенционален
Явно обаче не е достатъчен като мощност при охлаждане
Когато се нанасях в жилището бързах и не обърнах много внимание при избора
Основно го ползвам за охлаждане - на последния етаж съм и се напича доста
Има покривни прозорци, които са под 45 градуса и това увеличава топлообмена
Прави ми впечатление, че климатикът не може да свали температурата под 26-27 градуса - мерено на около 4-5 м. На около 3м я сваля до 24. Всичкото това при зададена температура 22 градуса.
Моето мнение е, че въздухът не циркулира достатъчно , демек - вентилаторът на вътрешното тяло е слаб от една страна и второ климатикът явно се мъчи за това помещение
Идеята ми е да го сменя с някаква 14-ка или по-скоро 16-ка, защото като смятам за охлаждане ще ми трябват около 4,5 KW, а в момента този е с 3,52 - поне по технически данни
Питанката ми е - мога ли да ползвам съществуващия тръбен път - като сечение на тръбите, да ми препоръчате подходящ конвенционален климатик и дали ако пък оставя този и сложа някакви допълнителни затъмнителни щори положението ще се подобри
Re:Възможно ли е използването на съществуващия тръбен път при монтаж на друг климат
Ти допълнитени щори ще трявба да сложиш. Я опиши помещението, колко квадрата е и на каква височина. Този тава няма ли си изолация. Пробвай с насочени клапи надолу как ще се държи и максимален вентилатор. Хоризонталните клапи пък да сочат точно напред иначе се влошава циркулацията. Ти ако лятото имаш големи топлопритоци визмата незнам как ще се отопляваш. Голямата мощност не е решение. Трявба да се намалят загубите.
Re:Възможно ли е използването на съществуващия тръбен път при монтаж на друг климат
Цитат:
Първоначално публикувано от Julian
Ти допълнитени щори ще трявба да сложиш. Я опиши помещението, колко квадрата е и на каква височина. Този тава няма ли си изолация. Пробвай с насочени клапи надолу как ще се държи и максимален вентилатор. Хоризонталните клапи пък да сочат точно напред иначе се влошава циркулацията. Ти ако лятото имаш големи топлопритоци визмата незнам как ще се отопляваш. Голямата мощност не е решение. Трявба да се намалят загубите.
Описвам:
Помещението е 33 м2, подпокривно с частично скосяване на 45 градуса
Изложение северозапад - след обяд напича яко
Максимална светла височина 2,60 м - там където е равен таван
Прозорците са стъклопакет и което за лятото е лошо - К стъкло вътре :)
Пропуснах - покривът е стоманобетон с изолация 10 см стиропор , отгоре керемиди Брамак
Кубатурата я смятах около 78-80 м3
И при 50 W/м3 плюс ~12% запас за последен етаж получавам около 4,5 KW за охлаждане
За отопление не го ползвам - имам парно и го включвам само пролетно/есенно, като за тая цел върши идеална работа. Странното е, че топли и работи дори и при -10 -12 градуса през зимата
И щори имам - ама са алуминиеви от ламели и понеже прозорците не са вертикални не затварят добре - явно не са за такъв тип
Re:Правилно ли е ползването на съществуващ тръбен път при монтаж на друг климатик?
Фреонът на досегашния ти климатик е R22. Маслото в компресора на климатика ти отговаря за този тип фреон. Ако следващият ти климатик е на фреон R22 или R407c можеш да ползваш съществуващият тръбен път.
Би трябвало положените тръби в момента да са с диаметри ø6 и ø12 mm. Отдаваната мощност на охлаждане например на Midea MSG-18HRN2 е 5 kW като диаметрите на тръбите на този модел както и при 18-ките на тази марка са абсолютно същите, като поставените ти в момента.
Re:Правилно ли е ползването на съществуващ тръбен път при монтаж на друг климатик?
Защо мислиш,че полиестерното масло на компресор за 407 може да се меши с минералното масло ,останало по тръбите от фр 22? Не е ли опасно?
Re:Правилно ли е ползването на съществуващ тръбен път при монтаж на друг климатик?
Знаех, че R407c е създаден като временен заместител на R22 с много близки по стойност характеристики на газовете и бях останал със спомен, че и маслата, които ползват са едни и същи, но били различни и несъвместими. При подмяната на R22 с R407c се подменяло маслото в компресора и се промивала климатичната система.
Ето и вариант на фреон R22 Midea MSV1-18HR, имащ отдавана мощност на охлаждане 5 kW и същият диаметър на тръбите. Продава се в момента в магазините или фирмите за климатици за около 960 лв. без монтаж.
Re:Правилно ли е ползването на съществуващ тръбен път при монтаж на друг климатик?
Ако сложиш машина с новите типове фреони, различен от 22, най-добрия вариант е да се сменят и тръбите. Ако са положени и скрити някъде ги оставяш там и помисли за вариант да монтираш новата машина на ново място, пак с нови тръби. Ако и това не става, ще ползваш старите тръби, които трябва да се промият преди това. Също трябва да ти отговарят и диаметрите. Виждал съм такива продукти за промивка на тръбите при преминаване от 22 на 410 или 407. Представлява едни по-големи флакони пълни с R11 ако не се лъжа. От едната страна се запояват тръбите една към друга а от другия край през едната се подава туй нещо а през другата тръба излиза. Казват че било ефикасно и хората които са го ползвали нямат проблеми, всичко работи нормално. Сега е късно, ако някой се интересува какво е точно това нещо за промивка, утре ще дам повече инфо.
Re:Правилно ли е ползването на съществуващ тръбен път при монтаж на друг климатик?
Каде си виждал R11? Че той е забранен както и R12.
Re:Правилно ли е ползването на съществуващ тръбен път при монтаж на друг климатик?
Забранен е знам. Аз съм се заблудил, това е Rx11. Тука по магазините продават едни комплекти за зареждане на климатици на коли, които са с R12. Това което продават е Rx12. Не знам колко са екологични тия неща, но ми се струва че им слагат по един "х" просто :) Ето точен линк на това за което съм писал за очистката на системите:
http://www.nucalgon.com/products/tot..._rx11flush.htm
Valen1 е писал за смяна на маслото и промиване на климатичната система, как мислите става това промиване? С някакви такива химии естествено.
Re:Правилно ли е ползването на съществуващ тръбен път при монтаж на друг климатик?
Благодаря на всички
Ще дам обаче още пояснения :
Вариантът за място на вътрешно, външно тяло и тръбен път е общо взето само един
Разположението на помещенията е такова, че като се вземат и скосяванията няма никакъв друг вариант за монтаж.
В момента външното тяло е на терасата. Вътрешното, поради това че под тавана минават хоризонтални кабели от ел.инсталацията дори е монтирано може би по-ниско отколкото трябва. Долният му ръб е на около 1,90 от пода, горния - на 0,45м от тавана. Това може би също влошава циркулацията. Но няма друг начин, вЕрвайте ми :).
Тръбният път минава в стената зад един гардероб в момента
Изобщо нямам желание да къртя и да замазвам след къртенето
Може би да ми препоръчате климатик с R22 - както разбирам като моя в момента и със същото масло. Може и да не е Midea. С благодарност ще приема всякакви предложения
Re:Правилно ли е ползването на съществуващ тръбен път при монтаж на друг климатик?
Кубатурата я смятах около 78-80 м3
Слагаи нещо не по-малко от 18-ка ако е конвенционален и 12-ка ако е инвертор,а за тръбите не се притеснявай ,друг е въпроса че хубав инвертор с тръби 6 и 12 ще намериш много трудно.
Re:Правилно ли е ползването на съществуващ тръбен път при монтаж на друг климатик?
Charlie J - дай някакъв бюджет за ориентир.
Re:Правилно ли е ползването на съществуващ тръбен път при монтаж на друг климатик?
Колко метра тръба имаш в момента? Ако не е много, и смукателната ти е 12мм, после сложиш една 18-ка климатик, която работи на 16мм тръба може и да работи добре. Но аз бих премислил няколко пъти. Но пък инвертор 18-ка на 410 примерно ще е с големина на тръбите които имаш в момента. Накратко, ако искаш да слагаш по-голяма машина на тия тръби, може би е по-добре да търсиш на 410.
Re:Правилно ли е ползването на съществуващ тръбен път при монтаж на друг климатик?
Отговарям 2 в 1 :
Бюджет - ориентировъчно около 1000. Но в крайна сметка - по-важно е да сложа нещо, което ще върши работа, щото иначе няма смисъл да повтарям същото упражнение.
А за 410 - нали казвате, че не е съвместим с 22 и може да има проблем? Не се ли явява тук противоречие
Тръбният път е с дължина около 3- 3,5 метра
Re:Правилно ли е ползването на съществуващ тръбен път при монтаж на друг климатик?
Не е съвместимо маслото ,останало от стария фреон по тръбите. Пиши на лични откъде си,да дойда да ти ги почистя от старото масло и си ги ползвай с който фреон искаш.По-лесно ( и евтино) ще е ,отколкото да се мъчиш с избора на мощен климатик,но за тръба 12 и фреон 22.