Здравевйте, проблем ли е да се сложи външното тяло на сграда с 16 см. изолация+мазилка? Гледам, че по магазините предлагат дюбели само до 180 мм?
Здравевйте, проблем ли е да се сложи външното тяло на сграда с 16 см. изолация+мазилка? Гледам, че по магазините предлагат дюбели само до 180 мм?
дай повече инфо де,етаж,от какво е стената,щом е мазилка,най вероятно е тухла ама каква?
Може има два варианта за монтажа, единия изрязва се изолацията където лягат стойките и после се покриват с изрязаната изолация. Другия ползват се дълги дюбели и се слагат планки набити в изолацията за да не потънат в нея стойките.
... Има ли по дълги дюбели от тези по строителните хипермаркети?
Има специализирани магазини.
Купуваш си необходимата дебелина шпилка спрямо килограмите на външното тяло, гайки и шайби за нея по 8 броя. Пробиваш необходимата дълбочина отвор. Отворът се пробива с наклон надолу около 10° спрямо хоризонтала, трябва да се получи като закачалка. Стойката от страната на компресора трябва да е мъничко по-високо като ниво от другата защото ще отдаде малко повече поради по-големите килограми върху нея.
Отрязваш си необходимата дължина шпилка, навиваш в началото една гайка за да не развалиш резбата и я набиваш с чук в отвора. Ако не искаш стойката на климатика да опира в изолацията и да се получава като барабан при работа на външното тяло слагаш гайка зад стойката за да я фиксираш на известно разстояние от стената.
Бих предпочел по-големи стойки и изрязване на изолацията.