Страница 1 от 2 12 ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 24

panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2011
    Мнения
    14
    #1

    panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?

    На какво разстояние трябва да са от тавана, защото са монтирани на максимум 5 см.,което ми се вижда съвсем малко и какви могат да бъдат последиците от това?

  2.  
     
  3. Senior Member
    Тук е от
    Feb 2008
    Мнения
    1,208
    #2

    Re:panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?

    Няма такъв модел - CU-e90ke, а за CS-A90KE минималното разстояние по наръчник за инсталация е 5 см

  4. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #3

    Re:panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?

    Последиците от вътрешно тяло навряно в тавана са:
    1. Ниска ефективност на климатика - поради влошеното засмукване на въздух топлообменника не може да отдаде добре топлината, все едно да ползвате климатика на ниска скорост на вътрешният вентилатор.
    2. Климатика не може да разгърне пълната си мощност, защото е ограничаван от температурните датчици отчитащи прегряване на вътрешният топлообменник.
    3. Климатика не може да поддържа въобще зададената температура, поддържа я но неточно или при малко по-голямо помещение или архитектурно разчупено температурата е с големи разлики в различните части на помещението.

    3-5cm. е минимума необходим тялото да се закачи за носещата планка на стената в зависимост от модела. После при разглобяване за профилактика е трудно, някой модели пък при отварянето на предният им панел нагоре той удря в тавана и не може да се отвори добре.

  5. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2011
    Мнения
    14
    #4

    Re:panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?

    Относно модела,който казвате,че няма такъв и аз търсих много и не го открих никъде,но на вътрешното тяло ясно и отчетливо чета тези инициали.Проблема ми идва от там,че хазяинът ми е сложил окачен таван и от там разстоянието от него до климатика идва малко и въпросния климатик духа хладко и силата на перката не може да се увеличи,стои на едно...Съвети?

  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    гр. Петрич
    Мнения
    2,196
    #5

    Re:panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?

    lzxcvbnm Не е от това проблема.И аз съм виждал отблизо този модел и със същия проблем.Оказа се стъпковиа мотор на турбината.На която и степен да го наглася той все си духаше на най слабата. При теб така ли е?
    Така ли изглежда вътрешното тяло?
    Прикачени изображения Прикачени изображения

  7. Member
    Тук е от
    Dec 2008
    Мнения
    385
    #6

    Re:panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?

    Модела се продаваше през 1995 година, ако не се лъжа. Имам сервизно, ако на някого му трябва. Проблема с вентилатора се решава, като се замени SSR1 от схемата, типа е A56W2DEH1-5 . Ако не може да го намерите, заменяте с това от схемата. Става по сигурно от фабричното...



  8.  
     
  9. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2011
    Мнения
    14
    #7

    Re:panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?

    bobovo и geozap ,първо благодаря ви за отзивчивостта. Да,наистина модела изглежда ужасно стар. На студено му работят и трите степени, на dry първа и втора, а на топло само първа... Ето го и вътрешното тяло. Идеи?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1319308734[/time]_________________________________________________

    Ето и "табелата":
    Прикачени изображения Прикачени изображения

  10. Infraction Users
    Тук е от
    Feb 2011
    Живее в
    Варна
    Мнения
    874
    #8

    Re:panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?

    както вече правилно се изказа г-н охладител това вътрешно тяло на снимката е CS-A(7,9,12)0KE производство 1995,96 година
    причината за да не работят по-високите степени на вътрешния вентилатор в режим отопление е много проста: температурата на вътрешния топлообменник не е достатъчна т.е. трябва да се направи пълна диагностика и да се види дали климатика вече не е за вторични суровини...
    geozap
    по отношение на така наречения SSR искам да отбележа, че той касае управлението на външния, а не на вътрешния вентилатор...

  11. Member
    Тук е от
    Dec 2008
    Мнения
    385
    #9

    Re:panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?



    При направените нови уточнения мога да кажа, че климатика е за зареждане, просто е изтървал фреона частично и не е за вторични суровини. Ако беше ги направил още първия път, досега да беше се стоплил.
    Колкото до това, кой какво управлява виж схемата...

    Смених картинката, тук се вижда по добре.

  12. Infraction Users
    Тук е от
    Feb 2011
    Живее в
    Варна
    Мнения
    874
    #10

    Re:panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?

    така или иначе по отношение на SSR-а ако се поврежда някой, то е този, който управлява външния вентилатор и да има друг SSR, то той просто не дефектира (прикачената схема е много нечетлива и не ми се рови сега в хартиеното сервизно)

    искам да припомня, че една от причините за нестопляне на вътрешния топлообменник е точно повреда в въпросния SSR, който управлява външния вентилатор, защото при неработещ вентилатор няма как да вдигне налягане макар и с вярното количество фреон

    по отношение на изтърването на фреона и вторичните суровини искам да отбележа, че ако този климатик е работил при нормална експлоатация през всичките тези години, то той с или без фреон си е за вторични суровини, въпреки, че съм сигурен, че като се зареди ще проработи всичко и че е от така наречените "железни" климатици от едно време (такива бяха и старите хитачита). просто въпрос на виждане

    за едни 15 годишен автомобил е "нововнос", за други е за вторични суровини...

  13. Member
    Тук е от
    Dec 2008
    Мнения
    385
    #11

    Re:panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?

    Човека е под наем. Най логичното е да отремонтира климатика, вместо да го смени с нов, който ще струва 10 пъти повече и дали новия ще "изкара" 15 години, колкото е работил "новиявнос".

  14.  
     
  15. Infraction Users
    Тук е от
    Feb 2011
    Живее в
    Варна
    Мнения
    874
    #12

    Re:panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?

    Да го ремонтира - какъв е проблема, ако е в София или Варна мога да му помогна ако е въпроса...Това обаче няма да промени нещата, защото един такъв стар климатик си е за вторични суровини. Причините са много - като се тръгне от външния топлообменник, който е изгнил и се мине през общото изхабяване на всички въртящи се части. По това вреве (1995 г-) панасоник не защитаваха по никакъв начин алуминия по външния топлообменник, което особено покрай морето доведе до това, че след 15 г. една голяма част от площта на топлообменника е безвъзвратно загубена.

  16. Member
    Тук е от
    Dec 2008
    Мнения
    385
    #13

    Re:panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?

    Да прав си, ако пък е паднал от 13тия етаж, си е направо за вторични суровини...
    Не разбрах, кой от новите "защитени" модели ще работи толкова години? Преди около месец ремонтирах такъв, беше се "износил" тръбния датчик, може би най натоварената въртяща се част.... Собственика нямаше спомен да му е правен друг ремонт.

  17. Infraction Users
    Тук е от
    Feb 2011
    Живее в
    Варна
    Мнения
    874
    #14

    Re:panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?

    никой от новите модели няма да изкара толкова време, по памет такава 12-ка 1996 година я продавахме за 1500 долара и от там си прави сметката за какво става дума...

  18. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2011
    Мнения
    14
    #15

    Re:panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?

    Благодаря ви за помощта!

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 1 от 2 12 ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke
    От lzxcvbnm във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 1
    Последно: 14-10-11, 22:24
  2. От къде мога да си дръпна firmware за DVD система PANASONIC SC-PT860E-K
    От jabkata във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 0
    Последно: 18-10-09, 13:15
  3. Panasonic - къде продават прахови филтри?
    От ico-bs във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 18
    Последно: 20-02-07, 23:38
  4. Panasonic PW-12DKE - къде се намира датчика за стайна температура?
    От dindo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 15
    Последно: 17-11-06, 21:15
  5. Спешно! Къде има Panasonic 15-ка?
    От joliv във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 4
    Последно: 04-11-06, 18:19

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе