Здравейте,
Имам един такъв климатик с изгорял един от тръбните температурени датчици на външното тяло. Са съжаление не знам с какво съпротивление е.
Мога ли да предположа че е същата стойност като другия, който се мери на 12-13 градуса 88KOhm. Въздушния (отпред на кондензатора) на тази температура е 8KOhm.
Ако някой знае стойностите на тези датчици ще съм благодарен за информацията.
- - - - - - - - - -
update
Сега вкъщи при температура малко под 23 градуса двата налични датчика се мерят:
тръбния: 58К - може да се предположеи че е 50К при 25 градуса
въздушния - 5.8К - вероятно е 5К при 25 градуса.
Липсващия е тръбен датчик. На пазара обаче най-голямата стойност е 20К. Не знам дали да пробвам с такъв или да си изработя един с 5оК термистор.
P.S.
Ще разгледам входните делители. Ако са еднакви очевидно датчиците са еднакви.