Измерили са 66w на охлаждане при 20гр външна - Cooling PL Cond D. Уж това трябва да е Fram-а.
Преглед за печат
Измерили са 66w на охлаждане при 20гр външна - Cooling PL Cond D. Уж това трябва да е Fram-а.
Интересно,еер на минимум почити 18 :scared: ,отдавана 1160в ,при консумация от 66 w ,а при Heating condition D,са измерили 780 w отдавана при коп 6,72 или минимална консумция от 115 вата.
По принцип това съвпада и с каталожните дании от сайта на мидеа,при отопление минимална отдавана 0,88 при консумация 120 в и охлаждане 1320 при консумациа 130 в.
Това на отопление е при 12гр външна, но и на 7гр има подобно отдаване и ако е така, би трябвало да не изключва често. Но си зависи и от помещението и всичко това е на максимална турбина.
13 кв ,вътрешна южна спалня,но обичаме да е топличко 24-25 гр .Стария Самсунг при 240 в минимум и тих режим изключваше рядко,но при Самсунг има друг проблем ,при задание 22 ако покаже примерно 24 на дисплея и веднага изключва.А при мидеата гледам че този толеранс е доста по голям.Така ,че мисля няма да изключва изобщо.Освен това ,той беше на 10 см от тавана,а сега смъкнах тялото максимално надолу спрямо дренажа и стана на 15 см от тавана и би трябвало да работи по добре.
- - - - - - - - - -
Малко сравнение със размера на телата със Starlight 12eawfhttps://forum.setcombg.com/attachmen...id=43776&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43777&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43778&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43779&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43780&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43781&stc=1
- - - - - - - - - -
Също така имам 6 климатика,но само на този страничните жалузи наистина насочват встрани,доста са широки и като се извият на една страна,струята реално се отклонява.
Забелязал съм че сякаш на r410 имат по-високо топлоотдаване при топло време, което не е желателно.
Днеска сутринта,беше 13 гр.навън и 24 в стаята.Пуснах го на отопление на 23 и тих режим,не е добра идея,повече от 350-360 в не развъртя така и много бавно почна да духа топло.После падна до 190,стигна докъм 26-27 по неговия дисплей и спря.След офа,както е на тих режим развъртя много плавно от 70-80 до 140-150 в,след което свали на 105-110в и 9 hz на компресора, където си и остана.При вдигане степента на вентилатора,никаква реакция нито във вентилатора нито в консумацията.Явно беше заради това,че заданието беше 22,5 а на неговия дисплей показваше 26.При това положение, темп.на питата беше 30 гр,и духаше като вентилатор.След това му дадох 25 гр и 30% турбина и веднага развъртя до 400 в,после падна до 170-180,където духаше приятно топло.След тези опити,майче ще му вдигна мин hz на 15 ������.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43788&stc=1
ще установиш при по ниски външни ,че на 10 херца почти не духа топло и като цяло само хаби тока .. аз също бях вдигнал солстиса на 14 херца миналата зима щото някак си се стреми да слиза на минимума постоянно
Абе ще си признаете,че с тези ниски минимуми топло няма ама... ;) EAWF щеше да ти върши същата работа на половин пари. Тоз Фрам му е хилаво външното,че да оползотвори голямото вътрешно и трябва да компенсираш с нисък минимум на турбината. Па то като няма духане,започва да изостава заданието.
Хилаво,хилаво,колко да е хилаво 26,5 кг със голям топлобменник,на Eawf го теглих и беше 22..Освен това повече от ясно е,че с този минимум би поддържало температура при външни от порядъка на +10 и нагоре градуса.Японските машини също на минимума си,поддържат заданието със 26-27 гр.изходяща темп .доколкото съм чел.Освен това няма нищо общо Фрама със Eawf,нали ги имах и двата при мене .Eawf и двете тела и дистанционното му са като детска играчка извадена от зрънчо в сравнение със Фрама :p.Плюс това,Eawf на mute е шумен колкото Frama на 20% турбина,и освен че се чува вятъра ,както писах има и едно гадно нискочестотно бучене от моторчето.А на макс,фрама е 720 кубика и то реални,докато Eawf е 550.И не на последно място,на мене Фрама ми излезна 340 евро със доставката ,докато Eawf беше 250 .
За 340 евро става. EAWF над 10гр външна също работи на 140 вата минимум
Те така няма да изключват - с хладна струя, няма друг начин. Гледам че дори и на 100w, PF е около 0,5 даже няма и толкова. Ако можеш качи и едно показание над 300w.
Като се има впредвид,че оригинала Брийзлес е 800 евра,Фрама направо си е подарък.Насочването на въздуха му също е класи отгоре.Имам наблюдения над Eawf ,работи много добре,духа доста топло ,при външна около 3-4 гр,вероятно понеже не слиза под 300-350 в тогава ,след оф развърта плавно и незабележимо и на която степен на вента си го оставил.Но ,насочването на въздуха му е зле ,при отопление на максимална долна степен ,духа в гърдите вместо в краката ,при охлаждане не може да духа дори и успоредно на тавана.Фрама при охлаждане не духа просто нагоре а забива струята във тавана,и може да стоиш точно под него без никакво течение.Общо взето много добър бюджетен климатик и може би най доброто в клас до 250 евра.Но Фрама е друг клас климатик ,не случайно навсякъде навън струва по 800 евра,това че Емаг ги дават без пари е съвсем отделен въпрос .Така ,че вземайте докато има,в момента там е на 440 евра :)
Аз видях клонинг в чужбина дори на по-ниска цена. Това показва колко са надценени Мидеите, при положение че не слагат eev, а и другите клонинги които се продават у нас.
https://www.murripatrizia.it/climati...n8-qrd6gw.html
а те другите не са надценени .. Тошиба Едж с 26 кила външно и той ,същия компресор дори е по стар модел е над 1200 евра ..
Е, всички вероятно, жалко че не се срещат клонинги на Мицубиши, Дайкин;). EEV-тата ги пазят за Тошиба, поцинковат дъната и слагат някой датчик отгоре и готов премиум.
Ама доставката в Италия е 27 евро, монтажите поне 200-300E, може и двойно. А в нашата действителност, Fram-а на промоция под 400E си е безспорно добра цена и на повечето хора не им трябва друго. И с този потенциално нисък PF постига добра икономия изглежда.