Аз коментирах тази глупост която си написал. Компресорите които слагат в битовата серия са двойнороторни в подробните каталози си пише модела на компресора и лесно се проверява какъв е.
Преглед за печат
Този компресор ще е някакъв подсилен модел, за да може да работи дълго време на висока мощност и е с доста масло. На Аристона
- - - - - - - - - -
Този не може да снима като хората, но поне показа двете входящи тръбички на компресора, а тук сложили Dunan вентил.
https://www.youtube.com/watch?v=4KY9sJI0X0E
Има и клипове с дефрости, няма нужда да чакаме колегата да го монтира:BigGrin
В Евровент не тестват Аристон, а само Мидея, но не само те издават сертификати:
Ariston KYRIS NET R32 25/35 — CEN Heat Pump KEYMARK Certificate Data
Certificate Information
Certificate holder: Ariston Thermo Group
Address: Viale Aristide Merloni 45, I-60044 Fabriano (AN), Italy
Registration number: ICIM-PDC-000275
Certification body: ICIM S.p.A.
Certified subtype: KYRIS NET R32 25/35
Heat pump type: Air/Air Single Split
Driving energy: Electricity
Refrigerant: R32
Refrigerant charge: 1.100 kg
Certification date: 29.08.2024
Testing basis: V14
Testing laboratory: Bureau Veritas Consumer Products Services (Guangzhou) Co., Ltd., Science City Branch
Number of certified models: 2
Model 1 — KYRIS NET R32 25
Model name: KYRIS NET R32 25
Application: Heating + Cooling
Climate zone for heating: n/a
EN 14511-2 heating certification: Yes
Power supply: 1x230V 50Hz
Heating — EN 14511-2
Test condition: A7/A20
Heating capacity: 3.81 kW
Electrical input: 0.77 kW
COP: 4.94
Cooling — EN 14511-2
Test condition: A35/A27
Electrical input: 0.54 kW
Cooling capacity: 2.64 kW
EER: 4.90
EN 14511-4
Shutting off the heat transfer medium flow: Passed
Complete power supply failure: Passed
Starting and operating test: Passed
Sound Power — EN 12102-1
Indoor sound power level: 59 dB(A)
Outdoor sound power level: 61 dB(A)
Cooling — EN 14825
Indoor dry/wet bulb temperature: 27/19 °C
Pdesignc: 2.70 kW
SEER: 9.00
At Tj = 35 °C:
- Pdc: 2.71 kW
- EER: 5.01
- Cdc: 0.250
At Tj = 30 °C:
- Pdc: 1.93 kW
- EER: 7.68
- Cdc: 0.250
At Tj = 25 °C:
- Pdc: 1.38 kW
- EER: 10.67
- Cdc: 0.250
At Tj = 20 °C:
- Pdc: 1.46 kW
- EER: 14.59
- Cdc: 0.250
Off/standby values:
- Poff: 1 W
- PTO: 1 W
- PSB: 1 W
- PCK: 0 W
Annual cooling energy consumption Qce: 105 kWh
Heating — Average Climate, EN 14825
Indoor dry bulb temperature: 20 °C
Pdesignh: 2.90 kW
SCOP: 5.10
Tbiv: -7 °C
TOL: -15 °C
At Tj = -7 °C:
- Pdh: 2.58 kW
- COP: 3.48
- Cdh: 0.250
At Tj = +2 °C:
- Pdh: 1.64 kW
- COP: 5.11
- Cdh: 0.250
At Tj = +7 °C:
- Pdh: 1.05 kW
- COP: 6.56
- Cdh: 0.250
At Tj = +12 °C:
- Pdh: 1.23 kW
- COP: 7.51
- Cdh: 0.250
At Tbiv = -7 °C:
- Pdh: 2.58 kW
- COP: 3.48
At TOL / Tdesignh:
- Pdh: 2.69 kW
- COP: 2.91
- Cdh: 0.250
Standby/off values:
- Poff: 1 W
- PTO: 11 W
- PSB: 1 W
- Backup heater: 0.16 kW
Annual heating energy consumption Qhe: 796 kWh
Model 2 — KYRIS NET R32 35
Model name: KYRIS NET R32 35
Application: Heating + Cooling
Climate zone for heating: n/a
EN 14511-2 heating certification: Yes
Power supply: 1x230V 50Hz
Heating — EN 14511-2
Test condition: A7/A20
Heating capacity: 3.81 kW
Electrical input: 0.77 kW
COP: 4.94
Cooling — EN 14511-2
Test condition: A35/A27
Electrical input: 0.75 kW
Cooling capacity: 3.52 kW
EER: 4.70
EN 14511-4
Shutting off the heat transfer medium flow: Passed
Complete power supply failure: Passed
Starting and operating test: Passed
Sound Power — EN 12102-1
Indoor sound power level: 59 dB(A)
Outdoor sound power level: 61 dB(A)
Cooling — EN 14825
Indoor dry/wet bulb temperature: 27/19 °C
Pdesignc: 3.50 kW
SEER: 9.20
At Tj = 35 °C:
- Pdc: 3.51 kW
- EER: 4.61
- Cdc: 0.250
At Tj = 30 °C:
- Pdc: 2.55 kW
- EER: 7.10
- Cdc: 0.250
At Tj = 25 °C:
- Pdc: 1.61 kW
- EER: 11.32
- Cdc: 0.250
At Tj = 20 °C:
- Pdc: 1.54 kW
- EER: 15.20
- Cdc: 0.250
Off/standby values:
- Poff: 1 W
- PTO: 10 W
- PSB: 1 W
- PCK: 0 W
Annual cooling energy consumption Qce: 133 kWh
Heating — Average Climate, EN 14825
Indoor dry bulb temperature: 20 °C
Pdesignh: 2.90 kW
SCOP: 5.10
Tbiv: -7 °C
TOL: -15 °C
At Tj = -7 °C:
- Pdh: 2.58 kW
- COP: 3.48
- Cdh: 0.250
At Tj = +2 °C:
- Pdh: 1.64 kW
- COP: 5.11
- Cdh: 0.250
At Tj = +7 °C:
- Pdh: 1.05 kW
- COP: 6.56
- Cdh: 0.250
At Tj = +12 °C:
- Pdh: 1.23 kW
- COP: 7.51
- Cdh: 0.250
At Tbiv = -7 °C:
- Pdh: 2.58 kW
- COP: 3.48
At TOL / Tdesignh:
- Pdh: 2.69 kW
- COP: 2.91
- Cdh: 0.250
Standby/off values:
- Poff: 1 W
- PTO: 10 W
- PSB: 1 W
- PCK: 1 W
- Backup heater: 0.16 kW
Annual heating energy consumption Qhe: 796 kWh
Благодаря!
Интересно не видях нагревател, а явно има, ще видя дали се откача, че при този хардуер, надали има нужда от него.
Casal ти като си се ровил, намирал ли си някъде сертификати на TCL?
той нагревателя на тавата ако имаш предвид - няма никаква връзка с хардуера ,а зависи в какви условия ще работи .. ако имате често мъгли около нулата не го откачай
В Банско монтирам всичкото това, мъгли има, но и други климатици имам, които нямат нагреватели, ще го мисля. Благодаря!
мисля че работи само при дефрост поне при мидеите ми ,което е нищожна консумация
Там е. На снимките дори се вижда нагревателят на тавата.
Ами този 160 вата нагревател, за който пишат е може би този в тавата, но на Мидеята от видеото има и на компресора...
Тези сертификати сега ми излязоха и дори там няма TCL, но гледам че има доста неизвестни марки....обаче като отворих няколко от по-известните, тестваните модели са все термопомпи и ето линка с марките: https://keymark.eu/en/products/heatp...ified-products
Благодаря и на двама ви.
Моля. Тя темата е и за други потенциални купувачи:)
на компресора е 20-30 вата .. не го разкачай ,той има по важно предназначение и работи само когато климатика е изключен и е под 5 градуса по спомен
Може и да са двата нагревателя общо 160w
Това са данните на Eurovent за продуктите, предлагани под марката Midea:
https://www.eurovent-certification.c...show/202127968
https://www.eurovent-certification.c...show/202127969