Резултати от 1 до 5 от общо 5

Проблем с възвратен клапан-спира топлата вода

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Novice
    Тук е от
    Oct 2010
    Мнения
    5
    #1

    Проблем с възвратен клапан-спира топлата вода

    Здравейте, имам проблем с бойлер Теси. Може би от месец забелязвам,че като нагрява бойлера тече вода от възвратния клапан поставен на входа на бойлера(прочетох че това било нормално),но не това е същинския проблем . Във този възвратен клапан има една пласмасова игла(някаде прочетох че това е диференциален клапан) която може би от високо налягане в бойлера излиза и запушва отвора на гъвкавата връзка за студената вода и по този начин спира и топлата. Това се оправя само след като развия гъвкавата връзка и поставя тази игла от ново във възвратния клапан. Въпроса ми е трябва ли да сменям възвратен клапан ,нормално ли е тази игла така да излиза без да може да се връща самостоятелно и какво е предизвикало този проблем.
    Благодаря предварително.
    Поздрави Андрей.

  2.  
     
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Тук е от
    Aug 2005
    Живее в
    Варна
    Мнения
    5,260
    #2

    Re:Проблем с възвратен клапан-спира топлата вода

    Сложи един удължител между гъвкавата връзка и възвратния клапан.

  4. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Тук е от
    Apr 2005
    Мнения
    352
    #3

    Re:Проблем с възвратен клапан-спира топлата вода

    Ами не е нормално да не се връща сама.

  5. Novice
    Тук е от
    Oct 2010
    Мнения
    5
    #4

    Re:Проблем с възвратен клапан-спира топлата вода

    Ако сложа удължител пак ще падне през него тази иглата и ще запуши гъвката връзка,просто иглата си пада свободно без да се държи никаде.Затова питам трябва ли да купувам нов възвратен клапан , дали той е се е повредил или това се е получило от проблем свързан с бойлера и ако махна иглата какво може да се случи.

  6. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Тук е от
    Apr 2005
    Мнения
    352
    #5

    Re:Проблем с възвратен клапан-спира топлата вода

    Нов!

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Бойлер проблем с топлата вода
    От beloved във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 15
    Последно: 05-11-14, 13:49
  2. Проблем с топлата вода
    От Tyna във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 6
    Последно: 04-11-14, 14:56
  3. Голям проблем с БГВ от ТЕЦ - топлата вода е студена!
    От deian във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 1
    Последно: 05-03-14, 12:38
  4. Проблем с възвратен клапан на Елдом Инвест
    От kriso.3206 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 9
    Последно: 21-12-12, 09:02
  5. смяна на възвратен клапан
    От kolev703 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 0
    Последно: 14-04-11, 15:50