Резултати от 1 до 3 от общо 3

Варистор -въпрос за допустим ток на късо

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Member
    Тук е от
    Jan 2010
    Мнения
    209
    #1

    Варистор -въпрос за допустим ток на късо

    Здравейте имам питане за варистор на Епкос с диаметър 20 мм. та намерих му в нета спецификациите, но нещо не мога да си изясня до какъв ток ще издържи при преминаване на праговото напрежение от 250 волта и респективно какъв бушон ще изгърми преди да е думнал самият варистора ?


    Искам да го вържа на Село на таблото на фазата, но там бушона е 32 ампера.


    В спецификациите дават Imax (8-20 микросек.)-8000 А и Ic-100 A. Нещо са ми неясни тия токове ?


    Също с газов разрядник дали е по добре да се направи това - има на 230 волта три изводни- и тук не ми е ясно защо са с три извода и как се вързват точно тия изводи ? С два извода не е ли същото ? И на какъв ток издържат тия малките газоразрядници ?

    Обаче тоя газовият с трите нещо е малко по сложен- една схема е показано че крайните два се вързват за фаза, а средният за нула. Незнам дали е вярно това ???

    Само не разбирам идеята на варистора на нулата към земя ?


    Сега пробвах Варистора S20k250 и не се окъзява при 227 волта- значи е добре.


    После пробвах газовия разрядник NINSHI 230 04-обаче тоя окаси с искра и изби 25 ампера автоматичен бушон мигновенно. След което при мерене пак не провежда въобще ?!


    Нещо не го разбирам тоя разрядник - що окасява като е 230 волтов и как се вързва-последователно на варистора ли , щото паралелно не става ?!
    Или не е на 230 волта ??? Това само гаси чрез искра ли ?
    Този пост е редактиран от kossis; 16-02-13 в 14:22.

  2.  
     
  3. Member
    Тук е от
    Aug 2008
    Мнения
    348
    #2

    Отговор: Варистор -въпрос за допустим ток на късо

    Цитат Първоначално публикувано от kossis Виж публикацията
    Здравейте имам питане за варистор на Епкос с диаметър 20 мм. та намерих му в нета спецификациите, но нещо не мога да си изясня до какъв ток ще издържи при преминаване на праговото напрежение от 250 волта и респективно какъв бушон ще изгърми преди да е думнал самият варистора ?

    Искам да го вържа на Село на таблото на фазата, но там бушона е 32 ампера.

    - Погледни дали производителя препоръчва ползването на предпазител и какъв.АП то няма да го спаси ако задейства - там нещата зависят от енергията, която поема.

    [/QUOTE]
    В спецификациите дават Imax (8-20 микросек.)-8000 А и Ic-100 A. Нещо са ми неясни тия токове ?[/QUOTE]
    - 8/20 означава енергията която може да отведе - демек за непряко попадение от мълния(индуктирано пренапрежение)


    [/QUOTE]Също с газов разрядник дали е по добре да се направи това - има на 230 волта три изводни- и тук не ми е ясно защо са с три извода и как се вързват точно тия изводи ? С два извода не е ли същото ? И на какъв ток издържат тия малките газоразрядници ?[/QUOTE]
    Нищо неможе да се каже по данните които даваш.Дай производител,модел.По-принцип този тип за са вълна 10/350 - пряко попадение от мълния.Те отвеждат повече енергия , но имат и високо остатъчно U ,затова трябва да се комбинират с такива с по-ниско.
    [/QUOTE]
    Обаче тоя газовият с трите нещо е малко по сложен- една схема е показано че крайните два се вързват за фаза, а средният за нула. Незнам дали е вярно това ??? [/QUOTE]
    - дай да я видим

    [/QUOTE]
    Само не разбирам идеята на варистора на нулата към земя ? [/QUOTE]
    Не разбирам какво имаш впредвид.
    По принцип ако мрежата е 5 проводна N също се защитава , нали и тя идва по проводник , който може да бъде поразен от мълния


    Сега пробвах Варистора S20k250 и не се окъзява при 227 волта- значи е добре.


    [/QUOTE]
    После пробвах газовия разрядник NINSHI 230 04-обаче тоя окаси с искра и изби 25 ампера автоматичен бушон мигновенно. След което при мерене пак не провежда въобще ?! [/QUOTE]
    - Газовите разряднице са възстановяват след сработване ,варисторните рядко

    [/QUOTE]
    Нещо не го разбирам тоя разрядник - що окасява като е 230 волтов и как се вързва-последователно на варистора ли , щото паралелно не става ?! [/QUOTE]
    - Схема?
    [/QUOTE]

    Или не е на 230 волта ??? Това само гаси чрез искра ли ?[/QUOTE] - Схема , не се разбира втория въпрос

  4. Member
    Тук е от
    Jan 2010
    Мнения
    209
    #3

    Отговор: Варистор -въпрос за допустим ток на късо

    Сега пробвах Варистора S20k250(епкос, сименс) това е варистора- ще се запали ли или ще думне 32 амперовия бушон на фазата първо ? Може ли да се върже на него последователно газоразрядник 230 волтов и схемата да сработва при пик от 250 волта, без да загрява варистора и да изгори ?

    http://www.schmid-multitech.sk/image...eVaristors.pdf