Резултати от 1 до 8 от общо 8

Дали е възможна следната конфигурация ?

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

  1. Тук е от
    Jan 2009
    Мнения
    7
    #1

    Дали е възможна следната конфигурация ?

    Дали е възможно технически да се комбинират вътрешно подово тяло FVXS 35 FV1B и външно тяло RXS 50 J защото външното е с по-голяма мощност при отоплението главно в сравнение с 35-цата пак външно тяло и която пък е софтуерно подобрена 9-ка ?

  2.  
     
  3. Moderator Аватара на Mega
    Тук е от
    Oct 2009
    Живее в
    София
    Мнения
    5,696
    #2

    Re:Дали е възможна следната конфигурация ?

    ... Има разлика в дебелината на тръбите, не съм сигурен дали няма да ти избие грешка като засили компресора повечко.


  4. Тук е от
    Jan 2009
    Мнения
    7
    #3

    Re:Дали е възможна следната конфигурация ?

    Диаметъра на тръбите не е проблем, с една заварка и се увеличава и се намалява.

  5. Moderator Аватара на Mega
    Тук е от
    Oct 2009
    Живее в
    София
    Мнения
    5,696
    #4

    Re:Дали е възможна следната конфигурация ?

    Цитат Първоначално публикувано от tanito
    Диаметъра на тръбите не е проблем, с една заварка и се увеличава и се намалява.
    Заварката не ти решава проблема с дебита. Можеш да минеш към по-голяма тръба, но към по-малка не можеш. Вътрешното е с по-малки тръби, съответно по-малко дебит има. Ако сменяш смени и двете тела.

  6. Senior Member
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    1,580
    #5

    Re:Дали е възможна следната конфигурация ?

    tanito не знам какво помещение ще топлиш ама подовата 35-ца с външно RXS-35 я дават до 35м2 може и да ти стигне и без конфигурация с RXS-50.

  7. Member
    Тук е от
    Jan 2012
    Мнения
    554
    #6

    Re:Дали е възможна следната конфигурация ?

    Танито - Технически определено е възможно...А софтуерно как си представяш нещата?

  8.  
     
  9. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2010
    Живее в
    Пазарджик
    Мнения
    118
    #7

    Re:Дали е възможна следната конфигурация ?

    Вече почти година ползвам вътрешно FTXG35Е + външно FTX50G в 33кв.м. и нямам никакви проблеми.
    Вътрешното е изключително тихо. Като стартирам самодиагностиката - няма никакви грешки в комуникацията.
    Ползвам го основно лятото и есента. В големите студове не съм го ползвал. Предполагам, че няма да има проблем.


  10. boy
    boy е на линия
    Junior Member
    Тук е от
    Jan 2008
    Мнения
    129
    #8

    Re:Дали е възможна следната конфигурация ?

    Това дето 35-цата ще стопли 35 квадрата е силно съмнително.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Отговори: 0
    Последно: 12-04-12, 14:54
  2. Възможна ли е следата схема?
    От veskop във форум Телевизори
    Отговори: 21
    Последно: 25-07-11, 11:13
  3. Как е следната конфигурация?
    От GENERALAT във форум Общ - хардуер
    Отговори: 2
    Последно: 16-01-07, 22:27
  4. Отговори: 11
    Последно: 12-07-06, 03:02
  5. Задача 275 "Мисия възможна"
    От Wise във форум Логически задачи
    Отговори: 25
    Последно: 18-07-05, 23:45

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе