Отговор: DAIKIN до -25гр.
Тия значи действат по-бързо от ММС-Варна. Десетина човека след мен са си купили подовия Дайкин до -25гр. през един от дистрибуторите им и са чакали месец-месец и половина.
Отговор: DAIKIN до -25гр.
Цитат:
Първоначално публикувано от
emil vasilev ... от ММС-Варна..... през един от дистрибуторите им и са чакали месец-месец и половина.
А кой Ви монтира климатиците? (отговор може и на ЛС)
Че ми предстои монтажа на две подови 35-ци до -25. На стаи около 20 кв.м. на 2,6 м височина. Изолация, но отдолу е гараж, отгоре има съседи - топло. Прозорци - нова дограма.
Сигурно пресилвам нещата с тези 35-ци?
Отговор: DAIKIN до -25гр.
Сигурно, освен ако не затваряш прозорците.
Отговор: DAIKIN до -25гр.
Слагай 25-ци.
А ти слагай главни букви,точки,запетаи!
Отговор: DAIKIN до -25гр.
Цитат:
Първоначално публикувано от
KI_YOOU Сигурно, освен ако не затваряш прозорците.
Цитат:
Първоначално публикувано от
Alexi Слагай 25-ци.
Т.е. по големи от необходимото е само харчене на пари или е по-добре по-разтоварени машини?
Отговор: DAIKIN до -25гр.
Определено 35цата идва голям за помещение от 20кв. Няма нужда от запасяване на мощност при нордик модела.
Отговор: DAIKIN до -25гр.
Цитат:
Първоначално публикувано от
qweqwe Т.е. по големи от необходимото е само харчене на пари или е по-добре по-разтоварени машини?
Колко квадрата е точно стаята и хубава ли е дограмата?
Отговор: DAIKIN до -25гр.
По около 20 кв.м. са стаите (по 18.5 точно) . Дограма - хубава. Останалите стени - вътрешни, но съседите си идват само през лятото за малко. Отгоре - живеят постоянно. Отдолу студено - гараж.
Отговор: DAIKIN до -25гр.
Ако отваряш и вратите нещата може да са по-различни.
Отговор: DAIKIN до -25гр.
Ето малко сравнение м/у традиционния подов Daikin и този до -25гр.
| Охладителен капацитет | Отоплителен капацитет |
| Мин. | Ном. | Макс | EER | Мин. | Ном. | Макс | COP |
Daikin FVXS25F/RXS25L3 | 1.3 | 2.5 | 3.0 | 4.12 | 1.3 | 3.4 | 4.5 | 4.42 |
Daikin FVXS35F/RXS35L3 | 1.4 | 3.5 | 3.8 | 3.30 | 1.4 | 4.5 | 5.0 | 3.78 |
Daikin FVXS50F/RXS50L | 1.7 | 5.0 | 5.6 | 3.23 | 1.4 | 5.8 | 8.1 | 3.63 |
Daikin FVXS25F/RXL25M3 | 1.2 | 2.5 | 5.1 | 3.38 | 1.0 | 4.5 | 6.5 | 3.78 |
Daikin FVXS35F/RXL35M3 | 1.4 | 3.5 | 5.6 | 3.27 | 1.1 | 5.6 | 7.0 | 3.46 |
- - - - - - - - - -
| Номинален дебит (вътр.тяло)
охлажд./отопл. | Номинален дебит (външ.тяло)
охлажд./отопл. |
Daikin FVXS25F/RXS25L3 | 8.2/6.9 | 33.5/28.3 |
Daikin FVXS35F/RXS35L3 | 8.5/7.3 | 36/28.3 |
Daikin FVXS50F/RXS50L | 10.7/10.1 | 50.9/45 |
Daikin FVXS25F/RXL25M3 | 8.2/6.9 | 37.3/31.3 |
Daikin FVXS35F/RXL35M3 | 8.5/7.3 | 37.3/31.3 |
Дебита е куб.м.,/минута
Отговор: DAIKIN до -25гр.
Определено е сериозна машина.Жалко че я ''мернах'' толкова късно.
Отговор: DAIKIN до -25гр.
На какъв минимум слизат твоите М3ки?
Отговор: DAIKIN до -25гр.
До 185-190 W съм измервал.