Капацитет на външните тела на Daikin RXS35 и RXL35 - тълкуване на параметри
Здравейте, имам питане относно данните за капацитета на отопление за външните тела RXS и RXL на Дайкин. Взимам за пример: Външна температура = -10'С и вътрешна = 20'С.
За Нордик модела дават че консумира 0,78кW а отдава 2,15кW
стандартния модел - консумира 0,58кW , а отдава 2,17кW ,
това реални стойности ли са или са приравнени по някакъв начин? Тоест ако вън е -10'С а климатика е настроен на 20' няма да може да отдаде повече от 2,2кW и ще консумира около 0,8/0,6 кW.
Питам защото не мога да ги съпоставя с тези на 12-ка фуджитсу , чийто стойностите са съответно 4,3кW /2,13 кW - това е твърде голяма ралика.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22417&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22418&stc=1
Отговор: Капацитет на външни те RXS35 и RXL35 - tylkuwane
Какво стана, никой ли не знае как се разчитат таблиците ?
Отговор: Капацитет на външните тела на Daikin RXS35 и RXL35 - тълкуване на параметри
Ами ако познаваш буквите и числата ще можеш да ги разчетеш.Таблиците са по номинал ,какво неясно има?
Отговор: Капацитет на външните тела на Daikin RXS35 и RXL35 - тълкуване на параметри
Цитат:
Първоначално публикувано от
tanyot
Какво стана, никой ли не знае как се разчитат таблиците ?
По-скоро това трябва да са данните при номинална честота на компресора. Поне на мен на такива ми приличат. На първата картинка има един надпис поясняващ посочените данни, но ти си го отрязал.
Отговор: Капацитет на външните тела на Daikin RXS35 и RXL35 - тълкуване на параметри
Таблиците са по номинал наистина , спор няма,но в легендите на тези таблици TC означава тотал капацитет( обща мощност) , това за мен означава пълна мощност , за друго значение не се сещам.Да ама в колонката на TC е даден .номинала и разхода по номинал. Общо взето техническите ръководства не са много технически издъражани , затова не знам дали може да им се вярва напълно.
Отговор: Капацитет на външните тела на Daikin RXS35 и RXL35 - тълкуване на параметри
Не може. Играх си при -17 градуса с една двукиловатова духалка за мярка и 4 различни климатизатора. Беше много интересно.
Отговор: Капацитет на външните тела на Daikin RXS35 и RXL35 - тълкуване на параметри
Цитат:
Първоначално публикувано от
dodo_pv
Не може. Играх си при -17 градуса с една двукиловатова духалка за мярка и 4 различни климатизатора. Беше много интересно.
Моля те сподели малко подробности от експеримента.
Отговор: Капацитет на външните тела на Daikin RXS35 и RXL35 - тълкуване на параметри
Не искам да споделям, защото не можах да премеря точно. Догодина ще съм по-прецизен. Най-общо казано, бях любопитен, дали двукиловатова духалка топли повече или по-малко при -17 навън от тези машини: Panasonic CS/CU-E09PKE; Mitsubishi SRK20ZM-S; Toshiba RAS-10PKVP-E и RAS-13G2AVP-E. И четирите машини отдаваха много повече топлина от духалката, доста качествена, тиха и с голям дебит. Нито времето, нито уредите ми позволяваха да меря точно пренасяната топлина, така че няма как да дам подробности.
Отговор: Капацитет на външните тела на Daikin RXS35 и RXL35 - тълкуване на параметри
Много благодаря за споделеното впечатление.
Ще бъде много интересно когато правиш отново експеримента да се следи и каква е консумацията на климатиците. Колкото и да им е паднал COPа при -17*С не вярвам да бъде чак 1, така че климатика пак според мен си остава по-ефективен.
Така като разсъждавам слабото място на климатика би било ако не може да поддържа за дълго време тази мощност или евентуално ако прави чести и дълги дефрости.
Отговор: Капацитет на външните тела на Daikin RXS35 и RXL35 - тълкуване на параметри
Цитат:
Първоначално публикувано от
Alexi
Ами ако познаваш буквите и числата ще можеш да ги разчетеш.Таблиците са по номинал ,какво неясно има?
. Номиналите са при +7/+20'С, затова са заградили в черно клетката - консумира 0,84кW , отдава 4 кW.
Ще повторя моя въпрос: при -10'С отвън и +20'С вътре тялото по номинал ли работи ? Т.е ще консумира 580 W ще отдава 2170W ( за RXS35L3) , така ли ?
Според мен , като го чета, излиза че това е максималната мощност която може да отдаде климатика в този режим ( -10/+20) .
Отговор: Капацитет на външните тела на Daikin RXS35 и RXL35 - тълкуване на параметри
Не ,това е номиналната мощност както ти написаха вече няколко човека .. а колко ще консумира зависи от топлозагубите ти .
Отговор: Капацитет на външните тела на Daikin RXS35 и RXL35 - тълкуване на параметри
Цитат:
Първоначално публикувано от
Alexi
Не ,това е номиналната мощност...
Интересно. Потребяемата мощност на номинал (PI) пада с падане на температурата.
Отговор: Капацитет на външните тела на Daikin RXS35 и RXL35 - тълкуване на параметри
Отговор: Капацитет на външните тела на Daikin RXS35 и RXL35 - тълкуване на параметри
Колко по-малко работа извършва толкова по-малко ток харчи.
Отговор: Капацитет на външните тела на Daikin RXS35 и RXL35 - тълкуване на параметри
Значи колкото е по-студено навън, толкова по-малко консумира компресора за да поддържа температурата в стаята ? Това според мен противоречи на законите на физиката. Би трябвало с падане на външната температура компресора да работи по-дълго време или на по-голяма мощност за да свърши същата работа.