Daikin FTX35J3 - размразява на всеки 28-30минути?
Имам въпросния Daikin FTX35J3, някъде от около 1година и 4месеца.
Проблема ми е, че размразява на всеки 28-30минути, като продължителността на размразяване е около 3-5минути. Този режим е когато външната температура е под "+2гр." - "+3гр.". Няма значение дали е сухо време, дъждовно, мъгливо и т.н. - важна е температурата. При по-високи температури от посочените не изпада в този режим на постоянно размразяване.
Според мен това не е нормален режим, но все пак ми се иска да чуя мнения на хора които са на "ТИ" с тази техника.
Обаждах се на сервизния специалист по поддръжка, и според него не е нормално такова размразяване, но засега няма решение на проблема.
А и да отбележа - външната пита няма скреж при размразяването, както и не тече вода от външното тяло.
Възможно ли е като причина за този режим да се явява стеснено сечение на тръбния път?
При монтажа, монтажниците не изправиха и след това да огънат тръбите на вътрешното тяло в другата посока (понеже трябваше да им се смени посоката на 180градуса), а ги усукаха на 180 градуса (все едно, че завиваш болт на 180градуса). Имам опасение, че това усукване е предизвикало стеснение на сечението на тръбите.
Отговор: Daikin FTX35J3 - размразява на всеки 28-30минути?
За Дайкин казват тук някои люде, че е съвсем нормално.
Отговор: Daikin FTX35J3 - размразява на всеки 28-30минути?
Тази тема не се ли повтаря. Мисля, че имаше същата пред 7-8 години с доста страници.
Отговор: Daikin FTX35J3 - размразява на всеки 28-30минути?
Цитат:
Първоначално публикувано от
tony34al
Тази тема не се ли повтаря. Мисля, че имаше същата пред 7-8 години с доста страници.
Понеже търсих и не намерих подобна тема с уточнението "28-30минути", ще съм Ви много благодарен ако ми я посочите.
Отговор: Daikin FTX35J3 - размразява на всеки 28-30минути?
Отговор: Daikin FTX35J3 - размразява на всеки 28-30минути?
В не малко от климатичните теми се споменава редовно за Дайкинското размразяване на 30-на минути при някои техни модели под определени външни температури. Така че на 99% го считайте за нормално.
Отговор: Daikin FTX35J3 - размразява на всеки 28-30минути?
Цитат:
Първоначално публикувано от
VanDan
В не малко от климатичните теми се споменава редовно за Дайкинското размразяване на 30-на минути при някои техни модели под определени външни температури. Така че на 99% го считайте за нормално.
Като прочетох част от темата, линк към която ми е даден по-горе, стигам до извода, че явно съм изтеглил къса клечка с тази марка и модел климатик.
Отговор: Daikin FTX35J3 - размразява на всеки 28-30минути?
Има нещо вярно...
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
Отговор: Daikin FTX35J3 - размразява на всеки 28-30минути?
Имам известни наблюдения относно бюджетните серии на Дайкин.
Разполагам с Dchecker - диагностичен уред на Дайкин с който се наблюдават в реално време 20-30 показателя на климатика , също така може да се прави 60 мин запис на същия във вид на графика.
След известни наблюдения стигнах до следните изводи:
при температури под 2-3 градуса над нулата климатика трябва да не се пуска да гони високи температури или трябва да работи непрекъснато ( без да се спира). Ако навън е + 2 да речем , в стаята е 15 градуса и пуснем климатика на 25 градуса става следното : компресора развърта на 58-60 Hz , температурата на външния топлообменник започва да пада от + 2 до -3, -4 градуса. Външния вентилатор духа с макс. скорост , която е 840 об/ мин. След 28 мин климатика влиза в дефрост. Получава се голяма разлика между външна околна температура и темпаратурата на топлообменника. Около 6-7 градуса разлика . Контролерът счита , че тялото е замръзнало и влиза в дефрост. Изводът е следния : Вентилаторът на външното тяло е слаб за площта , която обдухва , топлообменника е малък ( макар че е двоен ) , или EEV клапана не работи коректно. Пробвал съм с три различни контролера които се монтират на един и същи модел - положението е аналогично.
За да няма дефрост при тези температури трябва да се задават постепенно с 2-3 градуса нагоре или климатика да си работи непрекъснато , тогава компресора си "къркори" с 16-22Hz , топлообменника си стои с температура близка до околната ( с 1-2 грдуса по-ниска ) и няма дефрост.
Решение има - или по-мощен вентилатор отвън ( обаче той е инверторен с обратна връзка и контролера няма да го понесе) или тръбния датчик 20 Ком на външния топлообменник да се качи на 3-4 тръбички нагоре , понеже е монтиран най-долу веднага след изпаряването на фреона ( където е най-студено) след EEV.
Един въпрос към автора на темата : при теб дефроста съпроводен ли е със силен шум или минава почти безшумно ? По това можеш да разбереш за запушена , прегъната тръба ....
Отговор: Daikin FTX35J3 - размразява на всеки 28-30минути?
Димон, по същия начин работят и бюджетните серии на мицубиши хеви. Според мен, причината е ниската им проектна мощност спрямо номинала. Аз използвах обикновен контактен термометър, токови клещи и слуха си, за да стигна до този извод. При приблизително еднакво пропорционално натоварване, изпарителите на бюджетните модели, сравнени с високите класове, са по-студени и съответно по-неефективни. Изключение от правилото правят някои от етериите на панасоник. Те изглеждат най-добри от средния клас по този показател.
Отговор: Daikin FTX35J3 - размразява на всеки 28-30минути?
На прозореца ли вися.:)
Не знам MHI 25zs-s дали е от бюджетна серия, но такова нещо като размръзяване на 1/2 час не съм видял.
4 Прикачен файл(ове)
Отговор: Daikin FTX35J3 - размразява на всеки 28-30минути?
Отговор: Daikin FTX35J3 - размразява на всеки 28-30минути?
Тази сивата кутийка, случайно да има нещо общо с вътрешната електроника?
Отговор: Daikin FTX35J3 - размразява на всеки 28-30минути?
Цитат:
Първоначално публикувано от
Rumb@ta
Тази сивата кутийка, случайно да има нещо общо с вътрешната електроника?
Сивата кутийка е диагностичен прибор, който се включва в конектор на външното тяло и чрез USB кабел към PC с нужната програма . Следят се всички параметри на климатика в реално време.
Отговор: Daikin FTX35J3 - размразява на всеки 28-30минути?
И от преди нея ли е проблема? Не си променял нещо с нея?