Re:Panasonic E9JKE или Fujitsu ASHA 09LC
Той е в зависимостта на отдадената от консумираната мощност... Ако е по-висок, и повече ще топли при една и съща мощност ;)
Не можеш да ме убедиш, че FTXS20G топли толкова добре колкото FTXS25G при минусови температури. Ако им се фиксира консумацията лабораторно, 20-цата ще отдаде по-малко топлина именно заради топлообменника.
Re:Panasonic E9JKE или Fujitsu ASHA 09LC
Дидо,специално за теб си разтворих сервизното за моделите и ето какво излезе:
1-Спада на отоплителната мощност от +6 до -10° е ЕДНАКЪВ за двата модела- 36%.
2-Спада на консумацията при -10° е по-малък при 25цата с ЦЯЛ 1%
3-Спада на КОП на 20ката е от 4,29 до 3,13
4-Спада на КОП при 25цата е от 4,53 до 3,34
Сам сметни в процентно отношение колко е разликата.
Според мен главни са т.1 и отчасти т.2 относно избора ми на климатик.
Re:Panasonic E9JKE или Fujitsu ASHA 09LC
Съгласен съм, Ванко, при Дайкин разликата е мъничка. Но има марки, при които е доста по-сериозна. Както и да е, отплеснахме се. Най-важното е COP да е висок в този диапазон, в който ще се ползва климатика. За БГ това е често под нулата, така че трябва да се гледат графики, таблици и т.н.
Айде :Drinks:
Re:Panasonic E9JKE или Fujitsu ASHA 09LC
Dean-e, ако 20-цата беше с двоен топлобменник, трябваше да е с същата цена като 25-ца, а тогава щеше да има много малко продажби,
както е в момента с FTX20 и с Тошиба PKVP 7. Никой не ги внася в Б-я, защото са на същата цена като 9-ките.
Re:Panasonic E9JKE или Fujitsu ASHA 09LC
И от мен една виртуална биричка. Само да вметна за пояснение-не са важни толкова броя на редовете,а точно както казваш данните как се държи климатика при спадане на ок.темп .Виждал съм стари клими с 3-редови топлообменници.И с КОП около 2,0 при + 6, +7°.И нови колонни с по 3 реда и почти същия КОП.
Re:Panasonic E9JKE или Fujitsu ASHA 09LC
Благодаря за отговорите на всички. Задрасках панасоника заради липсата на ETPB, въпреки че вероятно от Панасоник компенсират това по някакъв начин. Поне в брошурите им пише "Климатиците на бъдещето още днес", "Инвертер плюс технология", та защо да няма вътре друга подобна технология. Но ще заложа на сигурното - благодарение на вашите съвети и на това че 80% от съседите с климатици са се оборудвали с фуджицу. Но човек и мидея да си вземе ще си я хвали, затова ми беше нужно мнение на хора, които имат поглед върху различни марки и се занимават с климатици професионално, въпреки че и тук би могло да има пристрастия към дадена марка.
В крайна сметка се спрях или на ASHA09LC или на ASHB09LD Plasma. И двата са с ETPB, нали?
Re:Panasonic E9JKE или Fujitsu ASHA 09LC
В голяма грешка си,като вярваш на рекламните брошурки. Дори на най-големите китайски "дървета" брошурките им са пълни с какви ли не хвалебствени думички,наредени изключително грамотно една до друга...
А за ЕТРВ-то - щом го имат дори в базовото и евтино LG,с гаранция не са го спестили и при тези по-скъпите модели.
Re:Panasonic E9JKE или Fujitsu ASHA 09LC
Аз не вярвам, просто разсъждавам. Ако наистина от панасоник са разработили нова технология в тази серия климатици, то защо вътре вместо ЕТРВ да няма аналогичен модул? Както и да е, панасоник вече е задраскан от списъка ми, защото не бих искал да тествам новите им технологии, а реално няма човек който да каже как климатика им ще се държи зимата, защото това е нов модел, тази зима ще му е първата в България.
PS. Последна молба преди покупката - да ми препоръчате магазин в София със сериозен сервиз и добри монтажни групи, от където да го купя. Разглеждах сайта на Булклима, но не знам мога ли да разчитам на тях че монтажа ще е перфектен. Ако не е удобно във форума да се препоръчват фирми, то моля да ми пишете ЛС.
Re:Panasonic E9JKE или Fujitsu ASHA 09LC
Цитат:
Първоначално публикувано от momchi007
Поне в брошурите им пише "Климатиците на бъдещето още днес", "Инвертер плюс технология", та защо да няма вътре друга подобна технология.
Бе то и на Осака пише "Японската технология" :016:
Re:Panasonic E9JKE или Fujitsu ASHA 09LC
Булклима са вносителите, така че взимай от тях. Каквото и да стане после опираш до тях. А и те е сигурно, че ще имат 9LCC.
Re:Panasonic CS/CU-E9JKE или Fujitsu ASYA09LC
Климатика вече е монтиран, няколко дена работи и първите впечатления са положителни. Монтажниците от Булклима твърдо защитаваха тезата, че гумени тампони не са обходими и по-добре да не се слагат. Аргумента бе този, че след 2-3 години се напуквали и климатика се накланял като така му се губела нивелировката. Аз настоях въпреки това да сложат гумени крачета, пък ако трябва през година-две ще ги сменям с нови, ако тези се напукат.
Вчера пообиколих хипермаркетите да потърся електромери, които се включват в контакта, за да следя разхода на климатика, но не намерих такива. Бихте ли ми препоръчали откъде да купя?
Имам още един неизяснен въпрос. Тъй като плазмата на климатика работи нон-стоп, това вредно ли е за плазмения филтър? Някой знае ли консумацията на ток на този плазмен филтър?
Re:Panasonic CS/CU-E9JKE или Fujitsu ASYA09LC
Електросатичния ти филтър (наричан още "плазмен") е с изключително малка ел. консумация и спокойно може да го пренебрегнеш.
Не е вреден, а напротив - доста е полезен, само да не забравяш да го почиставаш редовно според инструкциите, понеже като се задръсти и става неефективен (както и всеки друг филтър, ако не се почиства).
Въпросните електромери, някои си ги купуват в магазините Конрад (ако си от Варна).
Иначе, потърси из магазините за електроника и ел.части.
Re:Panasonic CS/CU-E9JKE или Fujitsu ASYA09LC
Търсих в Практикер, Бриколаж, в Метро. В Бриколаж са имали, но вече не ги снабдяват. В онлайн-магазините също не открих нищо.
Плазмения филтър имах предвид да не е вреден за климатика, ако е вклрючен нон-стоп а не за здравето на човека. Да не вземе да се прегрее нещо да се запали. Преди месец-два имаше статия че някакъв климатик (не споменаха марката му) е запалил апартамент във Варна. Та от тази гледна точка питам.
Re:Panasonic CS/CU-E9JKE или Fujitsu ASYA09LC
Нямаш никакви грижи в това отношение - ползвай си го редовно и спокойно.