Ето и моите впечатления от Fujitsu General 12 LGC :
на -10 се справя без проблеми в помещение около 25 квадрата-52 кубика
имам 3 външни не отопляеми стени+4 та пак не отопляема само с мазилка отвън,отвътре стаята е с изолация от гипскартон+вата с дебелина 10 см,пода и тавана също са с по 10 см изолация,под и над мен няма отопляеми помещения
Обаче тук мисля да попитам за следното:
след като задам определената температура,например 25гр. климатика си дава зор за да я направи,а след като я достигне само намалява оборотите на компресора и той си бичи нон-стоп,като постоянно подържа зададената температура,без да спира,това НОРМАЛНО ЛИ Е?????
Това го прави дамо при температура по ниска от -6 ,а когато е по топло от -6 когато си достигне температурата чувам как компресора отвън спира за някакво време после пак се пуска
Re:Тема: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
Като цяло до сега климатика нямаше проблеми да затопли помещението - държа го на 22 градуса (денем и нощем). Още е рано да се правят изводи защото студените дни в софия се оказаха 7-10 дни.
Днес като жената излезе по моловете имам време да си експериментирам :)
При 0 реших да го видя какво ще изкара при 30 градуса, макс вентилатор. Отворих прозореца (за да потдържам сравнително константна температура в стаята) и го засилих. След около 10-15 минути на входа му имаше 24-25 градуса на изхода 46-48. Разликата от 21-24 градуса не ме впечатли особенно но може би толкова може при макс вентилатор. Намалих го на Med/Low без видима промяна в изходната температура (може би 48-49). Това малко ме изненада... Целия тест беше около 25 минути. Незнам дали са "добре" тия градуси - ще се радвам ако някой е правил подобни проби да сподели. Не съм наясно с формулата за смятане на мощност на базата на дебита и температурата (а и до колкото знам е доста неточна) но ако някой може да я сподели ще ми е интересно да видя "колко вади".
Re:Тема: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
Здравейте.Аз имам едно питане.Тук в ямбол 24 часа температурата варира от-7 до -15 с мъгла.Размразяване на 1,5 часа.Температура 22 градуса ,потдържа я без проблеми.Но забелязах че там откъдето изтича водата има голяма шушулка и отвора се е запушил.Сега водата тече отстрани и ,дясно и отпред от един отвор койро е кръгъл.Това проблем ли е,да се опитвам ли да отворя отвора или да го оставям така докат се затоплят температурите да се изчисти сам.Мерси
Re:Тема: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
Градски, моя също леко затваря отвора, но го почиствам механично.Иначе нищо му няма, водата ще си намери пътя.
Re:Тема: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
Мерси много.Зна4и 6те пробвам ама ако не успея да не се притеснявам.Благодаря.Интересното е че миналата зима не се запу6и а сега о6те от пурвите дефрости.Както и да е.
Re:Тема: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
Причина е гъстата мъгла и студа снощи.
Re:Тема: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
Обаче тук мисля да попитам за следното:
след като задам определената температура,например 25гр. климатика си дава зор за да я направи,а след като я достигне само намалява оборотите на компресора и той си бичи нон-стоп,като постоянно подържа зададената температура,без да спира,това НОРМАЛНО ЛИ Е?????
Това го прави дамо при температура по ниска от -6 ,а когато е по топло от -6 когато си достигне температурата чувам как компресора отвън спира за някакво време после пак се пуска
Re:Тема: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
Значи,че е в малко помещение със зверска изолация или имаш котелно отдолу.Да почерпиш!
Re:Тема: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
nautica_ така се е пакетирал отвътре, че топлото няма къде да бяга :bravo, малко по-нагоре е описал помещението и изолацията.
Re:Тема: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
Цитат:
Първоначално публикувано от sunmanbg
Не съм наясно с формулата за смятане на мощност на базата на дебита и температурата (а и до колкото знам е доста неточна) но ако някой може да я сподели ще ми е интересно да видя "колко вади".
Q=c.m.Δt
Q- количество топлина
c - специфичен топлинен капацитет на въздуха
m- масов дебит
Подводните камани ще ги намериш като си разгледаш дименсиите и извършиш съответните преобразувания.
Във форума съм виждал постове на "специалисти" които само нареждат числата и после термодинамиката им е неточна.
Ясно че дебита на вентилатора зависи от различни фактори и не е съвсем известен, но за домашен интусиазъм става.
Успех. Имаш и чичко Гугъл.
Re:Тема: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
Демек,да не се притеснявам за постоянната работа на ниски обороти на компресора!!???
Re:Тема: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
Здравейте! Отдавна не съм се включвал и започна да ми липсва форумът. Гледам има някои реформи, което е добре - поздравления на дизайнерите!
Искам да питам дали има някакъв лесен начин за почистване на турбината на 12 LDC, но качествено. Натрупала е много прах, като кече е станала, а не мога да я почистя. Пробвах с тънка дълга четка и с прахосмукачка, но не се получава добре.
А, колега Нотика, проблемът ти е никакъв. Точно така трябва да работи инверторът. Щом си променя режима сам, значи всичко е наред. То това му е хубавото - така прави икономии.
Re:Тема: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
Цитат:
Първоначално публикувано от nako-bako
Здравейте! Отдавна не съм се включвал и започна да ми липсва форумът. Гледам има някои реформи, което е добре - поздравления на дизайнерите!
Искам да питам дали има някакъв лесен начин за почистване на турбината на 12 LDC, но качествено. Натрупала е много прах, като кече е станала, а не мога да я почистя. Пробвах с тънка дълга четка и с прахосмукачка, но не се получава добре.
А, колега Нотика, проблемът ти е никакъв. Точно така трябва да работи инверторът. Щом си променя режима сам, значи всичко е наред. То това му е хубавото - така прави икономии.
Сваляне и чистене в банята .
По-лесно и по-хубаво - няма !
:2guns:
4 Прикачен файл(ове)
Re:Тема: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
Добър вечер на всички.Искам да споделя впечатлението си за моя климатик - FUJI 12LGC монтиран в стая 15 м2 ,с PVC дограма и изолация отвън.Защо избрах такъв ,за такава малка стая ? Много просто, щях да взема 09 LGC ,но се оказа ,че цената е колкото на 12-ката,а и бил с друг компресор .Изключителна тиха работа .Ако го сравня с другия ми климатик Daikin ftxs35g ( в хол 20 м2 + 14,6 м2 спалня) външното тяло на FUJI-то е по тихо (само се чува компресора),но не и вътрешното.Daikina е доста по напред в това отношение.
Намирам за голям недостатък на FUJI-то чуването на кипяща вода при тръгване и неспиращото пукане на пластмаси .
Реших да направа един тест относно максималната отдавана мощност на двата климатика.FUJI-то и Daikina ги направих на 30 градуса и вентилатора на макс .Външна температура 0 градуса :
-FUJI-то след 10-14 минути на входа му имаше 24 градуса на изхода 47-48
-Daikina след 10 минути на входа му имаше 25-26 градуса на изхода 49-50,но интересното е тук,че като натисна бутона powerful климатика направо откача и след още 4 минути вече температурата е 56 и нагоре.
Не мога да си обясня как Daikin с max 5kw прави по топло от FUJI с max 5,6 kw,но както и да е не е болка за умира не.
Ще сложа снимки преди и след размразяване на климатика .Изключително ме зарадва колко добре се справя и колко точно го прави това размразяване(трае 3-5 мин с консумация max = 0,7 KW).
Имам също така един уред който съм вързал за FUJI-то та да видя как е с консумацията.Сложих уреда на 10.12.2010 преди захлаждането, като климатика не е спиран и до сега.Настроен на 20 С постоянно с малки изключения понякога на 21 С .
Измерих следните данни : работа на климатика(компресора) 50,64 KW /144,16 h + stan bay режим(вентилатора вътре и др)
0,89KW/57,39h = 51,53KW/201,55 = 0,256 KWh - което е много задоволително :bravo