Отговор: Fuji Electric RSG 12 LMCK нов и миришещ
Жената иска практически съвети, това е.
Изказвания в стил "когато налягането в системата след кондензатора се повиши, електронния терморегулиращ вентил отваря, за да компенсира... при което компресора работи в режим на .... бла бла" не помагат в случая.
Няма значение и каква е бройката, вече е монтирана и трябва да се оправи някак, ясно е, че няма да й я заменят с друга.
Отговор: Fuji Electric RSG 12 LMCK нов и миришещ
Когато някой иска съвет, трябва първо да зададе въпрос. Как се дефинира понятието "тежка миризма", след като всеки един от нас влага различен смисъл в него и го разбира по различен начин? При така поискан съвет, може да помогнат само джак и миланов :)
Отговор: Fuji Electric RSG 12 LMCK нов и миришещ
Stay Clean (Mini) Drain Cleaning Tablets for Air Conditioning Condensate Drains and Trays - Pack of 20 Mini Tablets
Става и един италиански спрей-газ с маркучле - трепе всичко наоколо, но е много силно.Иска си след това поне 3 часа проветрение -него го ползвам за климатика на колата най-вече в началото и в края на лятото.
П.П. Горното не съм го ползвал и не съм наясно с ефикасността му.
Отговор: Fuji Electric RSG 12 LMCK нов и миришещ
Това с таблетките ме заинтригува, струва ми се добра идея да сложа няколко такива във ваничката, но дали се намират такива таблетки в България?
При панасониците ваничката е наклонена леко напред, на всичкото отгоре, топлообменника са го забили плътно в един стиропор и конденза няма оттичане. След 10 минути на отопление и няколко часа на вентилатор, водата просто си стои там. 2-3 дена са необходими за да изсъхне напълно. На охлаждане появата на мухъл е неизбежно.
Отговор: Fuji Electric RSG 12 LMCK нов и миришещ
Цитат:
Първоначално публикувано от
skalichka
Климатика започна да мирише от първия ден, т.е. веднага след монтажа се включи за да се пробва на 18 градуса имаше я миризмата още тогава. В стаята е чисто и се проветрява всеки ден.
Да не са ти пробутали ползван климатик. Пробвай на отопление дали ще се усеща миризма. Сутрин е по-хладно и става за тест.
Има и друга възможност. Още не са станали големи жеги и при затворена врата на стаята, климатика бързо стига заданието и започва да работи ОН/ОФФ. Включва компресора работи известно време охлажда и прави конденз по топлообменника, изключва компресора, а вентилатора изпарява капчиците. После горното се повтаря. Така в стаята започва да се усеща тежък и влажен въздуха. Отваряш вратата да се охлажда и коридора и климатика да работи на догонване и да не спира компресора. Задаваш 25...26°.
Забележи на изсушаване дали спира турбината/вентилатора от време на време.
Може и някакъв ароматизатор да се сложи в стаята или едно сапунче dove пред жалузите.
Или нищо не правиш и викаш тези от които си го купил да ти дадат обяснение защо е така.
- - - - - - - - - -
Jack, на хевито ми е нещо подобно.Двата часа изсушаване са само за питата, като махнеш ваната изтича колкото за едно кафе. И във ваната има нещо като подложка за ламинат и мисля,че и там се наквасва.
Отговор: Fuji Electric RSG 12 LMCK нов и миришещ
Или климатика или маркучите/шлауф тръбите за отводняване не са монтирани правилно и задържат вода.
Преди 2-3 години отново пусках линк - имаше едни сини типчета-таблетки и бяха европейско производство.Сега вече не се знае какви са.
Има и едни американски по 17-19 паунда без доставката за 100 броя, ама много пари ми се видяха и не ги постнах.
Отговор: Fuji Electric RSG 12 LMCK нов и миришещ
Цитат:
Първоначално публикувано от
milanov
Може и някакъв ароматизатор да се сложи в стаята или едно сапунче dove пред жалузите.
:033::033::033:
Отговор: Fuji Electric RSG 12 LMCK нов и миришещ
Цитат:
Първоначално публикувано от
justify
Или климатика или маркучите/шлауф тръбите за отводняване не са монтирани правилно и задържат вода.
Преди 2-3 години отново пусках линк - имаше едни сини типчета-таблетки и бяха европейско производство.Сега вече не се знае какви са.
Има и едни американски по 17-19 паунда без доставката за 100 броя, ама много пари ми се видяха и не ги постнах.
Водата започва да се изтича след около 30 минути, когато е включен климатика. Като водата излиза като струя след като се изтече окончателно спира и после пак, не капе постоянно.
- - - - - - - - - -
Цитат:
Първоначално публикувано от
milanov
Да не са ти пробутали ползван климатик. Пробвай на отопление дали ще се усеща миризма. Сутрин е по-хладно и става за тест.
Има и друга възможност. Още не са станали големи жеги и при затворена врата на стаята, климатика бързо стига заданието и започва да работи ОН/ОФФ. Включва компресора работи известно време охлажда и прави конденз по топлообменника, изключва компресора, а вентилатора изпарява капчиците. После горното се повтаря. Така в стаята започва да се усеща тежък и влажен въздуха. Отваряш вратата да се охлажда и коридора и климатика да работи на догонване и да не спира компресора. Задаваш 25...26°.
Забележи на изсушаване дали спира турбината/вентилатора от време на време.
Може и някакъв ароматизатор да се сложи в стаята или едно сапунче dove пред жалузите.
Или нищо не правиш и викаш тези от които си го купил да ти дадат обяснение защо е така.
- - - - - - - - - -
Jack, на хевито ми е нещо подобно.Двата часа изсушаване са само за питата, като махнеш ваната изтича колкото за едно кафе. И във ваната има нещо като подложка за ламинат и мисля,че и там се наквасва.
Вентилатора непрекъснато ли трябва да се върти,когато климатика е на изсушаване
Отговор: Fuji Electric RSG 12 LMCK нов и миришещ
Цитат:
Първоначално публикувано от
skalichka
Вентилатора непрекъснато ли трябва да се върти,когато климатика е на изсушаване
Зависи от модела. При някои спре ли компресора спира и вентилатора за да не изпарява конденза и се врътва за по няколко секунди от време на време ( през няколко мин.)
Отговор: Fuji Electric RSG 12 LMCK нов и миришещ
Цитат:
Първоначално публикувано от
milanov
Зависи от модела. При някои спре ли компресора спира и вентилатора за да не изпарява конденза и се врътва за по няколко секунди от време на време ( през няколко мин.)
Това е модела Fuji Electric RSG 12 LMCK .
Отговор: Fuji Electric RSG 12 LMCK нов и миришещ
Казах как да изсушите питата и ваничката,да има кой да чете....
Отговор: Fuji Electric RSG 12 LMCK нов и миришещ
Ако вентилатора е на auto при режим охлаждане след спиране на компресора спира и турбината да върти.Така много бързо се замърсява цялата машина.
Отговор: Fuji Electric RSG 12 LMCK нов и миришещ
А дали машината е мръсна? Дали "тежката" миризма не е от флюсовете, с които са обработвани тръбите на изпарителя, преди да им нахлузят алуминизираните ламели? Имал съм такъв случай с висок клас машина, водеща се за японска. Дали не е възможно да се случи и с китайска пръчка? Ако е така, една бърза промивка с разтвор на сода бикарбонат би решила проблема. Или миризмата се абсорбира от нещо в помещението? Без анализ на самата миризма, решение няма. Някой сети ли се да премери pH то на конденза, след появата на миризмата?
1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Fuji Electric RSG 12 LMCK нов и миришещ
Прикачен файл 23912
С тези филтърни ленти се мери ph
За твъдост на водата нямат нищо общо.
Бях ги качил в друга тема,във връзка с кислелиност на водата.Кондензът,също може да е киселинен.
Металите,играят голямо значение за киселинност.
Додо,може би е прав.
Не съм 100% сигурен дали действително,миризмата се дължи на него!
Но е възможно,той да е един от факторите затова.