Новият модел на триото KGTA
Цитат:
Първоначално публикувано от
dimitar3 Здравейте, преди няколко дена ми монтираха една 9ка в 16 квадрата стая.
Забелязах че на auto вентилатора на практика не слиза под 2рото ниво си ниво и ако стигне температурата направо спира, не минава на 1вата която е най-тиха.
Това нормално ли е? А ако държа само на 1вата степен на вентилатора ми се струва че така ще харчи повече ток, но може и да бъркам.
Такъв е алгоритъма на управлението на турбината при Фуджицу. Пробвайте на някоя от ръчнофиксораните степени на турбината. Примерно 2-ра или 3-та, така мисля, че се управлява по температура на ТО и може да свали до 1-ва степен.
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Ако е ръчно настроен на 2-ра или 3-та степен , няма как да мине на 1-ва.
Отговор: Новият модел на триото KGTA
DESCRIPTION OF EACH CONTROL OPERATION
TROUBLE SHOOTING
Някои таблици не са дописани.и грешни като тази - LIMITATION OF COMPRESSOR FREQUENCY BY OUTDOOR TEMPERATURE
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Цитат:
Първоначално публикувано от
dimitrin6405 Ако на първа степен ти е комфортно дръж го на първа, няма да ти харчи повече ток, но няма да има тази сила на охлаждане. Не се притеснявай климатика си работи нормално.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Доста е комфортно даже, климатика на практика не се чува, явно предишния ми е бил на 24-25 децибела, щом това са 19.
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Цитат:
Първоначално публикувано от
bisval Ако е ръчно настроен на 2-ра или 3-та степен , няма как да мине на 1-ва.
няма как да мине на първа каквото и да правиш ,освен ако не зададеш ръчно първа - това е за всички европейски модели .. японския слиза на първа сам
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Благодаря на всички за отговорите. Еми явно ще си го нагласям ръчно на 1ва степен и това е. Ако случайно е много топло/студено и не може да се справи, ще дигам степента или ще го слагам на ауто.
А предполагам че работи on-off, вместо да духа постоянно тъй като навън все още не е толкова топло? Да-свалям градусите не е идея, става ми студено.
Отговор: Новият модел на триото KGTA
KGTAто подсушава ли автоматично(или с настройка) вътрешния топлообменник след охлаждане?
Не намерих такава функция в упътването.
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Цитат:
Първоначално публикувано от
dimitar3 Благодаря на всички за отговорите. Еми явно ще си го нагласям ръчно на 1ва степен и това е. Ако случайно е много топло/студено и не може да се справи, ще дигам степента или ще го слагам на ауто.
А предполагам че работи on-off, вместо да духа постоянно тъй като навън все още не е толкова топло? Да-свалям градусите не е идея, става ми студено.
Точно така, това е най добрия вариант
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Цитат:
Първоначално публикувано от
ccankov73 KGTAто подсушава ли автоматично(или с настройка) вътрешния топлообменник след охлаждане?
Не намерих такава функция в упътването.
Не но има функция вентилатор, нея ползвам. Около 20м са достатъчни
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Цитат:
Първоначално публикувано от
dimitar3 Здравейте, преди няколко дена ми монтираха една 9ка в 16 квадрата стая.
Забелязах че на auto вентилатора на практика не слиза под 2рото ниво си ниво и ако стигне температурата направо спира, не минава на 1вата която е най-тиха.
Това нормално ли е? А ако държа само на 1вата степен на вентилатора ми се струва че така ще харчи повече ток, но може и да бъркам.
Ето как работи кгта12 на първа степен в 31кв. Да не се притесняваш че харчи много ток. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4b2274242c.jpg
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Цитат:
Първоначално публикувано от
Alexi няма как да мине на първа каквото и да правиш ,освен ако не зададеш ръчно първа - това е за всички европейски модели .. японския слиза на първа сам
Имам LGC.LMCA и LTCA-и трите се държат на четвърта степен,но когато стигнат температурата,падат на първа.
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Цитат:
Първоначално публикувано от
Julius Caesar Имам LGC.LMCA и LTCA-и трите се държат на четвърта степен,но когато стигнат температурата,падат на първа.
Говориш в режим отопление, нали така! Това ми беше основният проблем първата година с LGC.
Като мине на първа и си топли датчика, мисли че е топло и не вдига мощността. Съответно стаята изстива, а той си кара на минимум консумация и мин. вентилатор. Настроен на High Fan.
На охлаждане, при настройка на фиксирана степен духа на нея винаги, включително като компресора е Офф. Това не ме кефи, щото издухва влагата вътре в стаята по време на Офф-а.
При Ауто Фан, вентилатора спира когато компресора е Офф. Мисля че духа на LOW най-ниско. За мен е добре така!
Но, при Ауто Фан и включено ECO (при LGC, LLCC) вентилатора духа (или слиза) на Quiet.
Не ме кефи много тоя режим, то си е режим DRY направо.
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Аз пък влизам да чета за KGTA, а пък то вече се обсъжда LGC и още няколко други кошника.
Новият модел на триото KGTA
Цитат:
Първоначално публикувано от
the inquirer Аз пък влизам да чета за KGTA, а пък то вече се обсъжда LGC и още няколко други кошника.
Информацията е полезн. Доколкото съм чел темите за Фуджи, управлението на турбината е подобно от поколения насам. Вижда се, че и при новият модел нещата не са се променили.
П.п. Майка ми също е притежателка на едно 12LMCA и при него се наблюдава същото поведение.