Отговор: Новият модел на триото KGTA
Здравейте. Когато вчера писахме за функцията контрол на вентилатора при кгта стигнахме до извода че след активиране на функцията вътрешния вентилатор спира.
Разучих функцията, не става въпрос за вътрешния вентилатор, а за основния.
След като активирам функцията вентилатора не спира, когато климатика влезе в Оф, продължава да работи на която степен е оставен, но ако е оставен на автоматичен режим си работи нормално и спира когато влезе в Оф.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Външния винаги спира при оф, без знчение от марката и модела:wink:
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Цитат:
Първоначално публикувано от
ccankov73 Външния винаги спира при оф, без знчение от марката и модела:wink:
Да но като активирам функцията и го поставя на ръчен режим при Оф външния вентилатор не спира. Това се отнася само за охлаждане
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Отговор: Новият модел на триото KGTA
И какъв е смисъла да обдухва топлообменник през който не се върти фреон?
За вътрешния ясно - да следи температурата, ама вън?
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Цитат:
Първоначално публикувано от
ccankov73 И какъв е смисъла да обдухва топлообменник през който не се върти фреон?
За вътрешния ясно - да следи температурата, ама вън?
Нямам си на идея защо е направена тази функция и какъв е смисълът.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Поразгледах малко в сервизното което качих по-назад в темата.
И там в сервизните си я има настройката за вътрешния вентилатор.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34388&stc=1
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Цитат:
Първоначално публикувано от
bobivg
Вътрешния съм го следил и знам как работи, той не работи постоянно включва на етапи. Аз ти говоря за външния слагам го на 4 степен и при Оф остава да работи как ще го объркам с вътрешния.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Ето демонстрация климатика е на COOL, вентилатора на 4степен ще ме отнесе , климатика е в офф и показва че харчи 18в.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c844fe349b.jpg
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Ти ме утрепа. Няма как да работи външния вентилатор при достигната температура и спрял компресор. Може да повърти малко време, но трябва да спре. Ако не е спрял до 3-5мин щях да се обадя на сервиза това не е нормално.
Имаш ли визуална връзка с външното тяло и виждаш ли перката да се върти?
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Цитат:
Първоначално публикувано от
bobivg Ти ме утрепа. Няма как да работи външния вентилатор при достигната температура и спрял компресор. Може да повърти малко време, но трябва да спре. Ако не е спрял до 3-5мин щях да се обадя на сервиза това не е нормално.
Да но това е при включена функция и ръчен режим на вентилатора.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Цитат:
Първоначално публикувано от
ccankov73
Не са от вътрешния той работи между 5, 5,5в и почти не се чува аз с очите си виждам как външния работи на 4 степен ще ме отнесе право в мен го насочих да духа. Като го сложа на 3 степен, изразходва 15в и така надолу все по малко.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Отговор: Новият модел на триото KGTA
тази функция да спира вътрешния вентилатор при ОФФ не работи на нито едно Фуджицу на което съм я пробвал включително и на японския модел дето го имам ( и там я има ) според мен не я тълкуваме правилно ,да спира явно се има предвид да преминава в режим следене
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Цитат:
Първоначално публикувано от
Alexi тази функция да спира вътрешния вентилатор при ОФФ не работи на нито едно Фуджицу на което съм я пробвал включително и на японския модел дето го имам ( и там я има ) според мен не я тълкуваме правилно ,да спира явно се има предвид да преминава в режим следене
Да това е така, но ние говорим за нещо друго което се получава при тази функция.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Новият модел на триото KGTA
dimitrin6405, ако имаш достъп до външното тяло иди и погледи, че не се върти перката на външното тяло. Това е консумацията на вътрешния вентилатор когато си го оставил на 4-та степен.
QUOTE=Alexi;970077]тази функция да спира вътрешния вентилатор при ОФФ не работи на нито едно Фуджицу на което съм я пробвал включително и на японския модел дето го имам ( и там я има ) според мен не я тълкуваме правилно ,да спира явно се има предвид да преминава в режим следене[/QUOTE]
По дефолт си е активирана и спира за 3мин после тръгва за 1 и така. Мен това ме дразнеше и я спрях, така си работеше постоянно вътрешния.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34391&stc=1